Подскажите, пожалуйста, есть ли какие нормы на выполнение информационного заземления. Знаю только, что это отдельный контур для РЗиА, должен быть выполнен медной шиной и медной жилой сечением не менее 25 кв.мм., сопротивление должно быть не более 1 Ом что информационное и защитное заземление между собой не соединяются. А где это прописано найти не могу
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Цитата что информационное и защитное заземление между собой не соединяются. А где это прописано найти не могу Это по тому, что вы услышали чьё-то частное мнение, а не нормативные указания. Все заземления должны быть объеденены на ГЗШ, иначе между ними возникнут блуждающие токи, от которых ваше оборудование сойдёт с ума. Можете для примера посмотреть ГОСТ 464-79 по заземлению установок проводной связи, радиорелейных станций и т.п. Там выделенные заземления предусмотрены лишь для установок постоянного тока, питающихся независимо от основной сети питания. И то эти заземлители должны быть вынесены так, чтобы полностью исключалось взаимное влияние между заземлителями с основой СЗ. В остальных случаях все СЗ (защитная, технологическая и даже измерительная в нормальном режиме работы) объединены на ГЗШ. Измерительное заземление соединяется перемычкой, которую на период измерений вынимают. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Я рекомендую почитать ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 в части функционального заземления и электромагнитной совместимости.
А здесь вообще хороший список нормативки лежит (ЕСКД только далеко не полная) http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=112815 если пороетесь то что-то подходящее наверняка откопаете. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Там выделенные заземления предусмотрены лишь для установок постоянного тока, питающихся независимо от основной сети питания. И то эти заземлители должны быть вынесены так, чтобы полностью исключалось взаимное влияние между заземлителями с основой СЗ. Самого интересует тема использования независимых заземлителей, так как слухов много, а реальных примеров не встречал - требования молниезащиты сводятся к уравниванию.В остальных случаях все СЗ (защитная, технологическая и даже измерительная в нормальном режиме работы) объединены на ГЗШ. Вот пока что имею Разделительные разрядники -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |