Собственно : Посчитал контур заземления под здание Центра обработки данных(менее 1 оМ) (периметр здания 1 км).... получилось там горизонтальная полоса 40х4 и уголок такой же длинной 1,5 м на вертикальные заземлители. Принес энергетику , он послал на хер(сечение мол мелковатое, надо 100Х8 уголок и 100Х 8 полоса ). Так вот прав он или нет ... и я так понимаю что расчет контура дает приблизительное понятие будущего контура(минимум то есть) и чем "больше в землю зароешь тем пизже будет сопротивление "(с) . От коллег знаю что контур ЦОДа ЯНДЕКСА сварен из 3м 100Х8 уголка через каждые 3 метра и полосы 100Х8
Хочу услышать ваше мнение(соображения) |
|
|
Kirill.Obleuhov Контур заземления 6.7.2012, 13:08
ЛЕША Минимальные диаметры 18мм для вертикального, 12мм ... 6.7.2012, 13:22
Kirill.Obleuhov Ах да грунт(суглинок и глина) с туевой кучей блужд... 6.7.2012, 13:26
Работник По электрическим нормам (ПУЭ табл. 1.7.4) у Вас се... 6.7.2012, 13:37
с2н5он если не ошибаюсь - Вы частично не правы, не учли ц... 6.7.2012, 14:10
Kirill.Obleuhov с2н5он, то есть 100Х8 полоса и уголок 100Х8 катит ... 6.7.2012, 14:43
зелёный желторотик Цитата(с2н5он @ 6.7.2012, 14:10) циркуляр... 7.7.2012, 10:01
Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 7.7.2012, 10... 7.7.2012, 10:56
с2н5он Цитата(зелёный желторотик @ 7.7.2012, 11... 7.7.2012, 14:16
с2н5он за глаза 6.7.2012, 15:28
Kirill.Obleuhov Спс, осталось тока боссам объяснить почему смета в... 6.7.2012, 16:17
Carpovich Где проект?(Чтобы не было пиз...жу-делай всё по че... 6.7.2012, 16:33
Олега А почему ориентируемся только на наименьшее, ток в... 6.7.2012, 16:45
Kirill.Obleuhov Цитата(Олега @ 6.7.2012, 16:45) А почему ... 7.7.2012, 10:10
Олега Цитата(Kirill.Obleuhov @ 7.7.2012, 10:10)... 7.7.2012, 11:26
Kirill.Obleuhov Цитата(Олега @ 7.7.2012, 11:26) На кавычк... 7.7.2012, 11:55
Roman D Цитата(Kirill.Obleuhov @ 7.7.2012, 11:55)... 7.7.2012, 12:33
Kirill.Obleuhov кста
тестил прогу электрика с параметрами этими... 7.7.2012, 9:06
Kirill.Obleuhov Всем спасибо за помощь. Выбрал контур из уголка 50... 10.7.2012, 8:25
с2н5он полоса д.б. 5 мм. толщина 10.7.2012, 8:49
Kirill.Obleuhov Цитата(с2н5он @ 10.7.2012, 9:49) полоса д... 10.7.2012, 8:51
savelij® Циркуляр 11/2006 требует не менее 5 мм. 10.7.2012, 11:15
Kirill.Obleuhov отчно 40х5 ... спс 10.7.2012, 13:03
Kirill.Obleuhov Ишо вы думаете я нашел ! Старый проект контура... 10.7.2012, 15:54
savelij® Цитата(Kirill.Obleuhov @ 10.7.2012, 16:54... 10.7.2012, 17:56
Kirill.Obleuhov да собственно ничего, контур мы не восстанавливаем... 11.7.2012, 8:05
Олега Цитата(Kirill.Obleuhov @ 11.7.2012, 8:05)... 11.7.2012, 11:57
с2н5он а в Ростехнадзоре говорят, что обязательны Циркуля... 11.7.2012, 12:22
Олега В той же книжке раздвижке приведено ИНФОРМАЦИОННОЕ... 11.7.2012, 12:31
ez81 нет у нас такого органа госэнергонадзор.и письма н... 11.7.2012, 12:38
с2н5он и Госгортехнадзора тоже нет, а Правила остались
... 11.7.2012, 12:59
ez81 Цитата(с2н5он @ 11.7.2012, 12:59) и Госго... 11.7.2012, 15:03
Kirill.Obleuhov Цитата(ez81 @ 11.7.2012, 16:03) правила д... 11.7.2012, 15:18
Kirill.Obleuhov я прошу прощения за столь забурлившую дискуссию, к... 11.7.2012, 13:48
с2н5он все верно, но лучше сделайте по рекомендации меньш... 11.7.2012, 15:19![]() ![]() ![]() |
|