система TN-C запрещена? , в каком норм.док написано |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
система TN-C запрещена? , в каком норм.док написано |
| Гость_Гость_Виктория_*_* |
24.3.2012, 17:38
Сообщение
#1
|
|
Гости |
То что при проектировании новых систем надо использовать систему TN-S или TN-C-S знаю, но не могу вспомнить в каком документе чётко написано, что запрещено не могу вспомнить.
На объекте Заказчик уперся и хочет TN-C, разъяснения что это не безопасно и что он просто не сможет согласовать проект не помогли. Хочет увидеть документ своими глазами, где написано "нельзя". |
|
|
Гость_Виктория_* система TN-C запрещена? 24.3.2012, 17:38
с2н5он объект какой? 24.3.2012, 22:28
haramamburu с2н5он как всегда.. многословен 25.3.2012, 10:12
OBON Цитата(haramamburu @ 25.3.2012, 13:12) с2... 25.3.2012, 18:52
Гость Объект - цех. Там есть и производственное помещени... 27.3.2012, 12:53
с2н5он разделяйте в щитках, с которых подключены офисы 27.3.2012, 13:44
Олега Цитата(с2н5он @ 27.3.2012, 13:44) разделя... 28.3.2012, 21:59
VIT46 В ПУЭ глава 1.7.132
У меня такая-же проблема.
Подс... 28.3.2012, 10:37
с2н5он как правило она там (на 0,4 и есть) 28.3.2012, 12:24
Гость Нет, зона проектирования не офис. Надо сделать Про... 29.3.2012, 12:50
elvlad Всем Здравствуйте!!!Инспектор написал ... 5.7.2012, 14:08
Работник Проложить от РЕN-шины щита по дополнительному защи... 5.7.2012, 14:43
с2н5он а у Вас в садике реконструкция или прокладка новой... 5.7.2012, 14:59
elvlad То есть контур надо монтировать?
Цитата(с2н5он ... 5.7.2012, 15:09
с2н5он если собираетесь выполнять предписание и контура н... 5.7.2012, 15:10
elvlad Цитата(с2н5он @ 5.7.2012, 17:10) если соб... 5.7.2012, 15:14
с2н5он ПУЭ
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУ... 5.7.2012, 15:18
elvlad Понятно! 5.7.2012, 15:22
Работник с2н5он
Если предписание вызвано использование элек... 6.7.2012, 8:11
savelij® А какие приёмники в д/с могут диктовать какую сист... 6.7.2012, 9:36
с2н5он если стиралки на 220 В, для успокоения инспектора ... 6.7.2012, 9:56
Работник Я про весь сад не говорю, только к тому что требуе... 6.7.2012, 10:04
ez81 Советчики загнали человека в тупик . Ставьте УЗО,л... 6.7.2012, 18:24
savelij® Угу... только не стоит забывать о том, что РЕ пров... 6.7.2012, 21:12
ez81 Сечение Ре проводника равно фазному если он в сост... 6.7.2012, 21:50
savelij® ЦитатаА разделение можно выполнить где угодноА тре... 6.7.2012, 22:15
ez81 Цитата(savelij® @ 6.7.2012, 22:15) А треб... 7.7.2012, 14:04
Олега Цитата(ez81 @ 7.7.2012, 14:04) Делить нич... 7.7.2012, 14:29
ez81 Цитата(Олега @ 7.7.2012, 14:29) это как ж... 7.7.2012, 15:08

Олега Цитата(ez81 @ 7.7.2012, 15:08) то тяни от... 8.7.2012, 11:48
ez81 Цитата(Олега @ 7.7.2012, 14:29) это как ж... 7.7.2012, 15:53
savelij® Цитата(ez81 @ 7.7.2012, 16:53) Обоснуйте ... 7.7.2012, 15:57
ez81 Цитата(savelij® @ 7.7.2012, 16:57) Шутить... 7.7.2012, 19:05
savelij® Цитата(ez81 @ 7.7.2012, 20:05) Вы поражае... 7.7.2012, 21:58
ez81 Цитата(savelij® @ 7.7.2012, 21:58) Утомил... 7.7.2012, 23:00
с2н5он т.е. все контура у зданий - напраслина, копали, вб... 7.7.2012, 14:07
savelij® Цитатаа делится РЕН на РЕ и Н до узо при существую... 7.7.2012, 15:29
ЛЕША Тогда при вводной КЛ, например, 4х25 по алюминию и... 7.7.2012, 17:29
savelij® А кто-то отменил повторное заземление на вводе? 7.7.2012, 18:00![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 5:29 |
|
|
|
|