|   Контур заземления , По расчетам получается одно а Вольтроны(энергетики) говорят другое | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Контур заземления , По расчетам получается одно а Вольтроны(энергетики) говорят другое | 
|  6.7.2012, 13:08 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898  | 
				Собственно : Посчитал контур заземления под здание Центра обработки данных(менее 1 оМ) (периметр здания 1 км).... получилось там горизонтальная полоса 40х4 и уголок такой же длинной 1,5 м на вертикальные заземлители. Принес энергетику , он послал на хер(сечение мол мелковатое, надо 100Х8 уголок и 100Х 8 полоса ). Так вот прав он или нет ... и я так понимаю что расчет контура дает приблизительное понятие будущего контура(минимум то есть) и чем "больше в землю зароешь тем пизже будет сопротивление "(с) . От коллег знаю что контур  ЦОДа ЯНДЕКСА сварен из 3м 100Х8 уголка через каждые 3 метра и полосы 100Х8 Хочу услышать ваше мнение(соображения) | 
|   | |
|  | 
|  6.7.2012, 13:22 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498  | 
				Минимальные диаметры 18мм для вертикального, 12мм для горизонтального. Если грунт коррозийный, то можно увеличивать до бесконечности - дольше срок службы.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  6.7.2012, 13:26 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898  | 
				Ах да грунт(суглинок и глина) с туевой кучей блуждающих токов+ в 100 м ПС находится (750кВ)и ЛЕП там всякие
				
				
				
			 | 
|   | |
|  6.7.2012, 13:37 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511  | 
				По электрическим нормам (ПУЭ табл. 1.7.4) у Вас сечение проходит. Только вот длина вертикальных заземлителей лучше все же 3 метра, или  2,5. Бывает промерзает грунт на 1,5м.  Сосед у вас "злой" конечно, не спец я в телекомуникации, но 100 метров от ПС 750кВ это ни о чем. | 
|   | |
|  | 
|  6.7.2012, 14:10 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				если не ошибаюсь - Вы частично не правы, не учли циркуляр Росэлектромонтажа - сталь полоса 150 сечение (проходит), толщина 5 мм. (не проходит) уголок тоже самое -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  6.7.2012, 14:43 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898  | 
				с2н5он, то есть 100Х8 полоса и уголок 100Х8 катит (по Циркуляру катит).
				 Сообщение отредактировал с2н5он - 6.7.2012, 15:28 | 
|   | |
|  6.7.2012, 15:28 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				за глаза
				
				
				
			 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  | 
|    6.7.2012, 16:17 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898  | 
				Спс, осталось тока боссам объяснить почему смета в 6 раз увеличилась     | 
|   | |
|  6.7.2012, 16:33 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040  | 
				Где проект?(Чтобы не было пиз...жу-делай всё по чертежу!)
				
				
				
			 -------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы! | 
|   | |
|  6.7.2012, 16:45 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
				А почему ориентируемся только на наименьшее, ток возможного КЗ на землю не критерий? (кто бы прикинул) Заземляющие проводники (до контура) и часть горизонтального заземлителя не мешает иметь толще - "заземляющие устройства должны быть выбраны и смонтированы таким образом, чтобы:...- протекание тока замыкания на землю и токов утечки не создавало опасности, в частности, в отношении нагрева, термической и динамической стойкости". Возможно энергетик и прав, другие защитные не только по наименьшему берем. Сообщение отредактировал Олега - 6.7.2012, 16:53 | 
|   | |
|  | 
|  7.7.2012, 9:06 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898  | 
				кста  тестил прогу электрика с параметрами этими(металлопрокат и сопротивление ) так он посчитал что горизонтального заземлителя нада всего 332м а у меня 1 км периметр здания Сообщение отредактировал Kirill.Obleuhov - 7.7.2012, 9:34 | 
|   | |
|  7.7.2012, 10:01 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | А можно через другой файлообменник? У меня провайдер - опсос, уже нарывался на эти "маймобайлы". 8 рэ в сутки за доступ на ненужный ресурс платить неохота... -------------------- | 
|   | |
|  7.7.2012, 10:10 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898  | А почему ориентируемся только на наименьшее, ток возможного КЗ на землю не критерий? (кто бы прикинул) Заземляющие проводники (до контура) и часть горизонтального заземлителя не мешает иметь толще - "заземляющие устройства должны быть выбраны и смонтированы таким образом, чтобы:...- протекание тока замыкания на землю и токов утечки не создавало опасности, в частности, в отношении нагрева, термической и динамической стойкости". Возможно энергетик и прав, другие защитные не только по наименьшему берем. дай ссылку плз А можно через другой файлообменник? У меня провайдер - опсос, уже нарывался на эти "маймобайлы". 8 рэ в сутки за доступ на ненужный ресурс платить неохота... ща на почте скину | 
|   | |
|  7.7.2012, 10:56 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | А можно через другой файлообменник? У меня провайдер - опсос, уже нарывался на эти "маймобайлы". 8 рэ в сутки за доступ на ненужный ресурс платить неохота... Зарегьтесь на бесплатном box.com - и выкладывайте что угодно (с учётом размера 100 МБ). Пожизненно. У меня там 50 ГБ, а за деньгу бесконечный размер. Синхронизируется с андроидами. Управляем доступом. Сообщение отредактировал Roman D - 7.7.2012, 11:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." | 
|   | |
|  7.7.2012, 11:26 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | |
|   | |
|  7.7.2012, 11:55 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898  | |
|   | |
|  7.7.2012, 12:33 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | Сварщик сказал что надо в задании прописать размер сворного катета Умничает, гад. Всё в проекте. http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/book/classification/ -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." | 
|   | |
|  7.7.2012, 14:16 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | А можно через другой файлообменник? У меня провайдер - опсос, уже нарывался на эти "маймобайлы". 8 рэ в сутки за доступ на ненужный ресурс платить неохота... держите 
	Прикрепленные файлы
	
 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  10.7.2012, 8:25 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898  | 
				Всем спасибо за помощь. Выбрал контур из уголка 50х50х5(3м) и полоса 40х4...шаг вертикальных заземлителей 3м(на глубине 1 м по периметру сдания) ... но в проекте  написал что при замерах в случае получения данных не удовлетворяющих необходимым параметрам надо увеличить количество вертикальных заземлителей. т.е. сварили контур-померили- много- добавили уголка
				
				
				
			 | 
|   | |
|  10.7.2012, 8:49 
				 Сообщение
					#20
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				полоса д.б. 5 мм. толщина
				
				
				
			 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|    | 