Как расчитать ваты и амперы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Как расчитать ваты и амперы |
5.7.2012, 22:24
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.5.2012 Пользователь №: 27744 |
Прошу не смеятся сильно, интересует следующий вопрос, к примеру автомат расчитан на 10 Ампер, сечение провода подобрана правильно, это значит какое сумарное каличество электроприборов выдержит автомат в кВт выдержит этот 10 Амперный автомат.
То есть как проще подсчитать автомат под планируемые электроприборы ? |
|
|
|
|
5.7.2012, 22:34
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
10А х 220 В. = 2,2 кВт. (максимум)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.7.2012, 23:51
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.5.2012 Пользователь №: 27744 |
Получается если автомат на 16 Ампер то 3.5 максимум, не мало ли это для кухонной линии если на кухне стоит газовая печь с электродуховкой, плюс ещё освещение, телеки и всякие другие приборы включая электрочайник ? Хотя вроде как на кухонную линию советуют именно автомат на 16 ампер.
Я чегото думал что гораздо больше кВт получается ((( |
|
|
5.7.2012, 23:59
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
А как насчёт разбросать нагрузку по двум (трём, четырём, пятью, сотнями) разным линиям, защищаемых каждая своим АВ 16А???
Добавлено (пропустил): розетки и освещение, вообще-то, по разным линиям должны быть запитаны. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 6.7.2012, 0:02 -------------------- |
|
|
|
|
6.7.2012, 5:30
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Уже писал вот здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=31155
"Автомат выключает ток мгновенно, если нагрузка превысит номинал хотябы на 1% - это всеобщее заблуждение. При перегрузке на 50% автомат отключает через несколько минут (точнее не помню) за это время что нибудь да отключится, ток понизится и снова войдет в норму. " -------------------- |
|
|
6.7.2012, 5:58
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11224 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
При перегрузке на 50% автомат отключает через несколько минут Точно. От минуты до 10 минут. А при 10% - никогда. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
6.7.2012, 7:12
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
полагаю лучше, если ТС выложит план квартиры с предполагаемой разводкой и автоматами в щитке
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
6.7.2012, 8:59
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.5.2012 Пользователь №: 27744 |
Плана квартиры нет, могу только написать.
Вообщем кухня провод протянут как на резетки так и на свет медь, 2.5 кв. розетку 3 плюс пять сапфитов в потолке по 60 ват. Оборудование газовая печь с электро духовкой, вытяжка, холодильник это то что есть уже, что ещё будет дальше не знаю, думаю кроме электрочайника и телека не чего существенного. автомат планирую ставить на 16, Вводной на 32 ампера. Ванная група имеет бо2йлер на 50 литров, стиралка и 6 сапфитов по 40 ват, провод медь 2.5 кв автомат тоже думаю на 16= УЗО. остальные 2 комнаты и коридор проводка будет делаться в ближайшии дни, пока в разработке. В моей 2-х комнатной квартире с проводкой люминий маде ин СССР стоит один вводной автомат на 16, при этом не разу не выбивал от перегрузки. Правдо много электроприборов нет, максимум одновременно может работать холодильник, стиралка телек и комп ну пусть лампачек несколько. Поэтому знакомым только на одну кухню решил на 16, пусть специ меня поправят. А как насчёт разбросать нагрузку по двум (трём, четырём, пятью, сотнями) разным линиям, защищаемых каждая своим АВ 16А??? Добавлено (пропустил): розетки и освещение, вообще-то, по разным линиям должны быть запитаны. Это что на одну кухню несколько АВ ? Я планирую на комнату по 1. А на счёт света читал что можно и так, конечьно лучьше когда отдельно, просто квартира делаеться поэтапно, решил поэтапно и проводку делать. Сообщение отредактировал Vetal_12 - 6.7.2012, 8:51 |
|
|
6.7.2012, 9:51
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Вообщем кухня провод протянут как на резетки так и на свет медь, 2.5 кв При таком сечении кабеля можно поставить автомат на 20 А. Можно на 25А, но это уже будет в притык к токовой нагрузке кабеля. |
|
|
6.7.2012, 12:09
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 |
Уже писал вот здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=31155 "Автомат выключает ток мгновенно, если нагрузка превысит номинал хотябы на 1% - это всеобщее заблуждение. При перегрузке на 50% автомат отключает через несколько минут (точнее не помню) за это время что нибудь да отключится, ток понизится и снова войдет в норму. " а если не трудно то можно ссылку на данное заключение пожалуйста |
|
|
|
|
6.7.2012, 12:56
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Достаточно взглянуть на ВТХ автоматов, чтобы убедиться в этом...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
6.7.2012, 18:14
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11224 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
а если не трудно то можно ссылку на данное заключение пожалуйста Ну, это кагбе должен знать каждый электрег. То есть это входит в комплект базовых знаний, без которых и ни туды, и ни сюды. ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 7.7.2012, 6:00 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
7.7.2012, 10:45
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 |
мы та конешна знаниями загружены под завязку, но вот достовать их(нужные в нужный момент) от туда пока трудновато
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост
|
|
|
7.7.2012, 13:07
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Плана квартиры нет, могу только написать. Вообщем кухня провод протянут как на А на счёт света читал что можно и так. В частной квартире ограничений мало (ну, конечно, штробление потолков, джакузи вместо ванны, тёплые полы за счёт центрального отопления - другой разговор). Можете свои "софиты" и розетки на одну линию кидать - но когда тёмным вечером микроволновка розетка замкнёт, как в темноте ковыряться будете? -------------------- |
|
|
7.7.2012, 13:31
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11224 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
штробление потолков Видали, поперёк арматуры круглопустотных перекрытий... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
7.7.2012, 14:38
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18205 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 13:14 |
|
|
|
|