Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

отаскание повреждений , как найти отгнивший ноль на муфте

labdal
сообщение 30.5.2012, 7:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 27729



Уважаемые форумчане, помогите!
Нужен совет. Кабельная линия 0,4кВ выполнена 3-ёх жильным кабелем в аллюминиевой оболочке, проложена в земле. Оболочка используется как нулевой проводник. На линии есть много муфт. Сам кабель цел (изоляция и целостность жил в норме), но "по дороге" от ТП к РУ теряется ноль(скорее всего на муфте отгнил нулевой поводок).
Вопрос: как найти эту муфту???
Для поиска повреждений мы используем индукционный метод при помощи генератора звуковых частот, которому необходимо сопротивление(сопротивление кабеля + переходное сопротивление места повреждения) около 1 Ома.
Искать все муфты и раскапывать их долгая история.
если у кого-то были похожие случаи. поделитесь опытом.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- labdal   отаскание повреждений   30.5.2012, 7:06
- - Гость сочувствующий   Что-то у меня непонятки, по Вашему кабелю: "Н...   30.5.2012, 12:06
|- - labdal   Цитата(Гость сочувствующий @ 30.5.2012, 20...   1.6.2012, 8:56
- - protector   А если включить нагрузку между фазой и одгнившим н...   30.5.2012, 12:23
- - uvk2   Случай не из простых. И самое легкое, что можно по...   30.5.2012, 16:32
- - uvk2   Как я понял рефлектометра в наличии нет. И опыта р...   1.6.2012, 17:45
|- - labdal   Цитата(uvk2 @ 2.6.2012, 0:45) Как я понял...   4.6.2012, 0:34
- - uvk2   ЦитатаДля прожига есть специальный ещё советский т...   4.6.2012, 8:48
|- - ez81   Стоимость наверное всетаки с его устранением? и ка...   4.6.2012, 15:07
|- - labdal   Цитата(uvk2 @ 4.6.2012, 15:48) Что из себ...   5.6.2012, 8:57
- - с2н5он   лопата   5.6.2012, 20:06
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 5.6.2012, 20:06) лопата 1...   5.6.2012, 20:26
- - uvk2   УФ, тяжелый случай. Попробую ответить. 1. Не знаю...   6.6.2012, 0:12
- - ez81   UVK2 Прав без рефлектометра никуды а насчет с утр...   6.6.2012, 7:01
- - uvk2   ez81, а откуда эти нормативы? Чтобы показать кому...   6.6.2012, 8:33