Здравствуйте. Прошу прощения у особо доброжелательных..... Поиск ответов не дал, поэтому сформирована новая тема. Итак... Индивидуальный ввод до 15 кВт (те самые 15 кВт, что любезно предоставляются бесплатно каждому россиянину при наличии правоустанавливающих документов)...... Испытываются обязательно: сопротивление заземлителя, металлосвязь, петля фаза-нуль, сопротивление изоляции проводов и кабелей отходящих. УЗО, как я правильно понял является интеллектуальным готовым устройством с собственной схемой проверки и проверяется нажатием кнопки "Тест", согласно паспорта устройства. Прогрузка автоматов или, скажем "испытание расцепителей" - дело добровольное. Верно? А то что-то я подзапутался. Когда создавали лабораторию, Ростехнадзор грузанул, как обычно...... типа "И вот это надо и вот это....." а более подробное изучение вопроса привело к пониманию, что не нужно было покупать прибор РТ...... В общем, хелп !!!
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#81
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
Мое мнение иное ,у ТП з\у нейтрали норма 4 ом и никак не более ,там где существуют повторки пусть на ВЛ или на вводе в здание то там совместно со всеми повторками и з\у ТП должно быть не более 30 ом. вроде как перевернули ПУЭ 1.7.101 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
вроде как перевернули ПУЭ 1.7.101 Запросите официальный ответ в Ростехнадзоре потом будете судить о перевертыше. Отвечают не сразу но отвечают. И не баламутьте общество со своим проффесором. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#83
|
Гости ![]() |
Которые расчёты у меня есть указывают на то что у тр-ра должно быть не менее 30 Ом, а повторное у объекта не менее 4 Ом (а вообще чем меньше тем лучше) для меня всё сходится и всё понятно в пункте ПУЭ 1.7.101. Кстати расчёты не мои собственные, я не такой умный.... Возможно у Вас опечатка, в пылу спора, или Вы сами себе противоречите? |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#84
|
Гости ![]() |
Которые расчёты у меня есть указывают на то что у тр-ра должно быть не менее 30 Ом, а повторное у объекта не менее 4 Ом (а вообще чем меньше тем лучше) для меня всё сходится и всё понятно в пункте ПУЭ 1.7.101. Кстати расчёты не мои собственные, я не такой умный.... Возможно у Вас опечатка, в пылу спора, или Вы сами себе противоречите? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#85
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
господа! я долго спорил с Гость_Гость_Андрей_*_*, но в этот раз полностью с ним солидарен, да и в теме уже все раскрыли, перечитайте полностью. У ТП заземлитель не более 30 Ом, а ЗУ (с учетом повторных, и естественных) не более 4х Ом. А повторные НЕ НОРМИРУЮТСЯ! Речь про КЛ. С ВЛ чуть по другому, но принцип тот же. Андрей вам даже способ указал как этого добиться. Проектировщики тоже ошибаются. А "согласовано".... почему нет? Если в проекте 4 Ома а норма 30? Проект не противоречит нормам значит все проходит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#86
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
господа! я долго спорил с Гость_Гость_Андрей_*_*, но в этот раз полностью с ним солидарен, да и в теме уже все раскрыли, перечитайте полностью. У ТП заземлитель не более 30 Ом, а ЗУ (с учетом повторных, и естественных) не более 4х Ом. А повторные НЕ НОРМИРУЮТСЯ! Речь про КЛ. С ВЛ чуть по другому, но принцип тот же. Андрей вам даже способ указал как этого добиться. Проектировщики тоже ошибаются. А "согласовано".... почему нет? Если в проекте 4 Ома а норма 30? Проект не противоречит нормам значит все проходит. С этим постом, я абсолютно согласен. Я именно это и пытался всё это время сказать. Ну или укажите мне где я говорил чтото другое. Сообщение отредактировал nail - 28.5.2012, 18:52 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#87
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#88
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
не более. Думаю просто опечатался. ну бывает.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#89
|
Гости ![]() |
не более. Думаю просто опечатался. ну бывает. Да нет не опечатался, а осознанно написал, свято веря в свою правоту. Изменил "не более" на "не менее" и все время пытается продвинуть в свет свою теорию, кивая время от времени на профессора. Одним словом в конце концов придем к системе IT. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#90
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
Да нет не опечатался, а осознанно написал, свято веря в свою правоту. Изменил "не более" на "не менее" и все время пытается продвинуть в свет свою теорию, кивая время от времени на профессора. Прошу прощения у всех, здесь я действительно опечатался, и получилось на пустом месте морочил вам голову. Я уже исправил свои посты а, то как то вообще некрасиво получается. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |