Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Простенькая АСКУЭ своими руками. , Нужна помощь в виде советов

Kelman777
сообщение 22.5.2012, 12:13
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 16.11.2006
Из: МО
Пользователь №: 7569



Добрый день, коллеги! Суть вопроса: никогда не сталкивался с АСКУЭ, но назрело. Кратко о задачах: есть вводной счетчик от снабжающей организации, далее энергия расходится по участкам. На каждый участок планируется свой счетчик (для внутреннего "употребления", т.е. ни регистрации ни опломбирования для него не нужно) для учета эффективности его (участка) работы, а также своевременной коррекции себестоимости продукции. Бегать и переписывать показания по участкам в начале каждой смены - совсем не вариант, ибо их будет около 30. Вопрос: на базе каких устройств можно собрать простенькую АСКУЭ, чтобы показания счетчиков автоматически поступали, к примеру, на сервер в сводную таблицу, какое ПО для этого нужно? Пробросить витую пару к каждому большой проблемы не составляет.


--------------------
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kelman777   Простенькая АСКУЭ своими руками.   22.5.2012, 12:13
- - yuoras   Я люблю Меркурий+ программ в инете куча под него   22.5.2012, 17:10
|- - yuoras   Цитата(yuoras @ 22.5.2012, 16:10) Я люблю...   23.5.2012, 10:21
- - j2j2j2   Обвязываете счетчики и компьютер интерфейсом RS485...   23.5.2012, 9:41
- - Kelman777   А что если использовать вот такой концентратор? См...   24.5.2012, 8:32
|- - yuoras   Цитата(Kelman777 @ 24.5.2012, 7:32) А что...   24.5.2012, 14:59
- - Kelman777   yuoras, У меня с двух подстанций приходит.. Соот...   24.5.2012, 15:09
- - yuoras   Дело в том, что концентратор однофазный и счётчик ...   24.5.2012, 17:50
- - S-cream   Тему изучил, но не всё понял. Так же назрела устан...   4.6.2012, 14:49
- - yuoras   Всё правильно. Нужен GSM\GPRS модем на сторон...   4.6.2012, 22:20
|- - S-cream   Цитата(yuoras @ 4.6.2012, 23:20) Нужен GS...   5.6.2012, 8:23
|- - yuoras   Цитата(S-cream @ 5.6.2012, 8:23) Есл...   5.6.2012, 10:50
- - Kelman777   Я, посоветовавшись с меркурьевцами в Нижнем, остан...   5.6.2012, 8:32
|- - yuoras   Цитата(Kelman777 @ 5.6.2012, 8:32) Я, пос...   5.6.2012, 10:39
||- - Kelman777   Цитата(yuoras @ 5.6.2012, 10:39) Впарили ...   5.6.2012, 10:45
|- - S-cream   Цитата(Kelman777 @ 5.6.2012, 9:32) Хрен т...   5.6.2012, 11:03
- - S-cream   А вот еще мысля воозникла. Счетчики-то мои уже по...   5.6.2012, 12:15
|- - yuoras   Цитата(S-cream @ 5.6.2012, 11:15) А ...   5.6.2012, 12:24
- - Joker   Самый оптимальный вариант, если есть возможность, ...   5.6.2012, 14:41
|- - yuoras   ДА,ДА,Как раз МРСК согласится высылать макеты. Ска...   5.6.2012, 17:57
- - Joker   А что такого-то? И МРСК, и ФСК отравляют без пробл...   6.6.2012, 15:21
|- - yuoras   Цитата(Joker @ 6.6.2012, 14:21) А что так...   6.6.2012, 15:34
- - S-cream   Нет, такой вариант - с пересылкой - мне не подходи...   6.6.2012, 20:30
- - Joker   Если Вы хотите получить информацию в любой момент,...   7.6.2012, 8:57
|- - S-cream   Цитата(Joker @ 7.6.2012, 9:57) Если Вы хо...   7.6.2012, 9:06
- - Гость   Вот ещё так делают http://85.115.195.246:8000/ind...   21.9.2012, 15:34
|- - yuoras   Цитата(Гость @ 21.9.2012, 15:34) Вот ещё ...   23.9.2012, 17:35
- - uvk2   ЦитатаНо лучше вариант RS-485 или CAN , меньше про...   15.11.2012, 20:52
- - yuoras   Кабель UTP только экранированный   16.11.2012, 9:12
- - uvk2   А телефонный многопарный кабель можно? Или свободн...   16.11.2012, 11:33
- - yuoras   Можно и телефонный , но если есть помехи , без экр...   16.11.2012, 15:15
- - uvk2   Да на телефонных кабелях тоже экран имеется - фоль...   16.11.2012, 18:35