При составлении однолинейных схем столкнулся (раньше не задумывался) с тем что каждый щит должен быть заземлен, так же в некоторых щитах имеется "приходящий" "ноль" (N) от подстанции (ТП)
Можно ли в реальности делать так, как сделано на щите ОЩ-13? Могу ли я объединять вообще PE и N?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VanUliK   PE, N   12.5.2012, 13:51
- - с2н5он   думается нельзя а с РП-7 до ОЩ-13 что идет?   12.5.2012, 14:01
- - VanUliK   С РП до щита идет кабель, марку ещё не прописал, т...   12.5.2012, 14:07
- - RomanNV   Вы хотите сделать из системы ТТ систему ТN-S? Нет,...   12.5.2012, 14:27
- - VanUliK   А можно для "нуба" объяснить по-русски ч...   12.5.2012, 14:41
- - Nic   а при чём тут система ТТ? Если у нас L1,L2,L3 и РЕ...   12.5.2012, 14:57
- - RomanNV   Может я другую схему смотрю? У вас в РП 3-ж кабель...   12.5.2012, 15:39
- - ЛЕША   КРПТ=КГХЛ 3х25. 5метров, сдаётся мне, что рабочий ...   12.5.2012, 16:33
- - muha409   Мне кажется так сделать можно, только разделять ну...   12.5.2012, 17:40
|- - Олега   Цитата(muha409 @ 12.5.2012, 17:40) .. раз...   12.5.2012, 20:17
- - nail   Цитата(VanUliK @ 12.5.2012, 13:51) Можно ...   12.5.2012, 23:38
- - uvk2   Вывод - заменить кусок кабеля РП6 - РП7 на четырех...   13.5.2012, 5:19
- - nikola.tesla   1. ОЩ-13 - РП-7 - 3-х жильный, в ОЩ-13 N - изолиро...   13.5.2012, 16:19
- - VanUliK   А по РП-7 по заземлению (если учесть что подведен ...   14.5.2012, 10:33
- - VanUliK   Вот что навоял Прокомментируйте, покритикуйте, сд...   14.5.2012, 16:19
- - Введите ваше имя   По поводу щитка ОЩ-13. Как уже писал выше, можно ...   15.5.2012, 12:26
- - VanUliK   Цитата(Введите ваше имя @ 15.5.2012, 11:2...   15.5.2012, 16:55
- - nail   возникает небольшой вопрос на ТП стоит QF-5 160 а ...   15.5.2012, 21:30
|- - VanUliK   Цитата(nail @ 15.5.2012, 21:30) возникает...   16.5.2012, 11:27
|- - nail   Цитата(VanUliK @ 16.5.2012, 11:27) OF - а...   17.5.2012, 0:29
||- - VanUliK   Цитата(nail @ 16.5.2012, 23:29) QS 250 А ...   17.5.2012, 10:17
||- - Олега   Цитата(nail @ 17.5.2012, 0:29) ..нужно по...   17.5.2012, 18:31
|- - Олега   Не вы ли хотели получить систему TN-C-S с точкой р...   18.5.2012, 14:06
- - VanUliK   RE: PE, N   17.5.2012, 11:58
- - uvk2   Может я и неправ, но сдаётся мне, что если вы уж р...   17.5.2012, 17:57
- - VanUliK   В РП-8А система TN-C-S ? PE то соединяется не 5ой ...   18.5.2012, 8:26
- - VanUliK   что-то я совсем запутался, если не затруднит, в pa...   18.5.2012, 14:31