Помогите составить, я не знаю, журнал или форму согласования нагрузок между арендодателем и арендаторами...
Схема получается следующая: от ТП в здание идет 2 кабеля, далее каждый заходит в свой ГРЩ (ГРЩ1 и ГРЩ2), с автоматов на 160 А( с разных вводов) идут в следующее помещение в эл.щитовую, куда далее заходят во ВРУ. С ВРУ пошло распределение на РП (РП1 и РП2), а после пошло на остальные ЩС и ЩО.
В итоге, в каие-то моменты (но конечно же редко) вырубает вводные автоматы, установленные в ГРЩ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.5.2012, 21:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23077
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



"журнал или форму согласования нагрузок " иначе Акт на присоединеную или расчётную мощность...схема то здесь причём? или вопрос про что?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
club96
сообщение 10.5.2012, 14:35
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.2.2012
Пользователь №: 26279



Цитата(с2н5он @ 10.5.2012, 0:50) *
"журнал или форму согласования нагрузок " иначе Акт на присоединеную или расчётную мощность...схема то здесь причём? или вопрос про что?

Получается акт на расчетную мощность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rysbek
сообщение 11.5.2012, 10:25
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.5.2012
Пользователь №: 27419



Добрый день Гиганты электрики! Вопрос "Чайника": по ТУ на подключение 380в написали установить автомат на 16А. А какую мощность может выдержать такой автомат? Мне нужно подключить 15 кВт!!! Если нельзя, то как автомат 16А переделать, чтоб мог выдержать мощность 15кВт. Заранее спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 11.5.2012, 10:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



15кВт, это 22,8А активной нагрузки, т.е. например электроплиты.
Двигатель в 15кВт потребует уже для себя 26,8А.
В общем всё от нагрузки зависит. Но в любом случае 16А автомат для 15кВт не подходит.
Напишите, что у вас входит в эти 15кВт. Это одна нагрузка, или в сумме столько получается?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 11.5.2012, 11:15
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
по ТУ на подключение 380в написали установить автомат на 16А

У Вас ТУ скорей всего на 5кВт. Вам его надо переделать на 15кВт что бы разрешили автомат ставить большего ампеража.
При не соответсвии авт. согласно ТУ могут и не подключить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.5.2012, 12:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Михаил Ник... @ 11.5.2012, 12:15) *
У Вас ТУ скорей всего на 5кВт....

Наиболее вероятно, что в ТУ указано 8-10 кВт.

Цитата(Rysbek @ 11.5.2012, 11:25) *
...то как автомат 16А переделать, чтоб мог выдержать мощность 15кВт.
Как правило... молча. icon_wink.gif



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.5.2012, 18:10
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23077
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Rysbek @ 11.5.2012, 11:25) *
Вопрос "Чайника": по ТУ на подключение 380в написали установить автомат на 16А.

Вам в ТУ не имеют права написать сколько ампер автомат, кто его производитель и т.д., только рекомендовать, так что пишите ответ, что не согласны и требование не обосновано


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikolai1981
сообщение 12.5.2012, 22:04
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.5.2012
Пользователь №: 27436



Цитата(club96 @ 9.5.2012, 19:32) *
Помогите составить, я не знаю, журнал или форму согласования нагрузок между арендодателем и арендаторами...
Схема получается следующая: от ТП в здание идет 2 кабеля, далее каждый заходит в свой ГРЩ (ГРЩ1 и ГРЩ2), с автоматов на 160 А( с разных вводов) идут в следующее помещение в эл.щитовую, куда далее заходят во ВРУ. С ВРУ пошло распределение на РП (РП1 и РП2), а после пошло на остальные ЩС и ЩО.
В итоге, в каие-то моменты (но конечно же редко) вырубает вводные автоматы, установленные в ГРЩ.

добрый вечер. сам я не электрик. в данном случае, как я понял, это и не обязательно. хоть какой акт составьте - арендаторы как врубали что то энергоемкое, так и будут врубать, потом все будут руками разводить и удивляться почему все отключилось, вроде ничего такого не включали. это 100%. а почему вводные автоматы вырубает? почему у каждого арендатора по отдельности не отключается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.5.2012, 22:25
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(nikolai1981 @ 12.5.2012, 22:04) *
а почему вводные автоматы вырубает?

Потому что включаются такие машинки, которые в быту не применяются. Болгарки на пару киловатт отключат В32 А автомат через раз.

Сообщение отредактировал Roman D - 12.5.2012, 22:28


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rysbek
сообщение 14.5.2012, 7:08
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.5.2012
Пользователь №: 27419



Цитата(RomanNV @ 11.5.2012, 10:35) *
15кВт, это 22,8А активной нагрузки, т.е. например электроплиты.
Двигатель в 15кВт потребует уже для себя 26,8А.
В общем всё от нагрузки зависит. Но в любом случае 16А автомат для 15кВт не подходит.
Напишите, что у вас входит в эти 15кВт. Это одна нагрузка, или в сумме столько получается?


Спасибо большое за внимание! Нагрузка у меня складывается из следующих приборов: Аристон-2 кВт, зимой 1,5 кВт масляный радиатор, электро котел - 12 кВт (3 ТЭНа по 4 кВт), стиральная машина автомат, освещение дома, эл. чайник 2 кВт, микроволновка, телевизор ЖК, компьютер и пр. мелочевка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 14.5.2012, 8:38
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Аристон это конечно не плохо, но что это за электроприемник?)
Смотрите сами, если котел 12кВт на полную мощность, тогда останеться по 1 кВт на фазу. Можно будет включить только телевизор, компьютер, освещение при условии разбивки этого по фазам. С какой мощностью котел будет работать в среднем режиме, мне не известно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 14.5.2012, 8:39
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



У вас котёл всё дело портит.
Он один при включении у вас 18,2А попросит. А как известно, расчётная мощность неможет быть меньше мощности самого мощного электропотребителя, если мощность этого потребителя не ограничена технологически, или конструктивно.
Так что требование об установке 16А АВ необоснованно.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rysbek
сообщение 14.5.2012, 12:01
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.5.2012
Пользователь №: 27419



Цитата(RomanNV @ 14.5.2012, 8:39) *
У вас котёл всё дело портит.
Он один при включении у вас 18,2А попросит. А как известно, расчётная мощность неможет быть меньше мощности самого мощного электропотребителя, если мощность этого потребителя не ограничена технологически, или конструктивно.
Так что требование об установке 16А АВ необоснованно.


Понятненько! Вот интересно насчет необоснованного требования в ТУ номинала автомата в 16А! На основании чего я могу у них потребовать, скажем установки 62А (у меня в запасе новый есть!) автомата, вместо 16А? Я имею ввиду правила может какие это разрешают! А если такой вариант - внутренности 16А заменить на 62А?! По размеру корпуса вроде подходит, советский новый!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.5.2012, 12:19
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23077
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



номинал автомата определяется проектом (расчетом) на основании выданных ТУ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 14.5.2012, 12:20
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



62А это врят ли, 63 должен быть. Такой автомат точно ни как не выйдет поставить, даже если примените органичитель мощности, по чувствительности защиты не пройдет. Скорее вариант 63 внутри 16 Амперного, но просто поминять корпуса врят ли прокатит, под корпусом будет указан номинал? Можно купить профессиональную "куклу", но это нарушение ТУ (если проявиться все таки).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 14.5.2012, 12:31
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Автомат у вас в первую очередь защищает вашу кабельную линию и он должен из этого расчёта выбираться.
Если вы поставите автомат на 63А, то вам придётся и кабель соответствующий тянуть 5х16 по меди.
В вашем случае хватит автомата на 25А. Кабель- минимум 5х4.
Кроме того, АВ не является ограничителем отбираемой мощности, а является защитой от перегрузки и КЗ, опять же кабельной линии.
По этому смысла требовать установки конкретного АВ для ограничения мощности недолжны.
Конкретный номинал АВ могут потребовать для соблюдения селективности с вышестоящей защитой в существующих сетях.
Вы должны обратиться в контору, выдавшей вам ТУ, с проектом электроснабжения вашего объекта и письмом, где указываете на то что расчётная мощность вышего объекта составляет столько то кВт (согласно проекта) и расчётный ток столько то Ампер, в этой связи вы просите снять требование об установке АВ с номинальным током на 16А.
Либо пусть они вам в письменном виде обоснуют, каким образом при таком номинале автомата вы сможете забрать отпущенную вам мощность в 15кВт.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
13Виктор13
сообщение 16.5.2012, 16:51
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 27496



Привет всем,у меня следущая проблема,друг попросил подключить реле времени к простому светильнику,но паралельно он захотел еще и простой выключатель присоедить,чтобы он не зависил от реле времени и постоянно включал и выключал свет по необходимости. Как можно совместить эти два устройства?подскажите пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.5.2012, 22:40
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23077
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сами ответили - параллельно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
13Виктор13
сообщение 18.5.2012, 13:02
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 27496



Цитата(с2н5он @ 16.5.2012, 22:40) *
сами ответили - параллельно

тогда у меня вопрос №2:когда я разветвлю фазу паралельно на выключатель и на реле времени,то значит к лампе будет подходить 1 нулевой провод и 2 фазных провода с реле и выключателя, и вот это меня тревожит,на реле будет приходить фаза через выключатель и реле может сгореть изза соединение двух ранее разветвленых фаз?!(это мне сказали такие же чайники в электрике как и я)
За ответ заранее блогодарен
Вернуться в начало страницы