Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Поврежден нулевой провод

Luk
сообщение 6.5.2012, 20:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 20694



Добрый день, хотел посоветоваться!
В однокомнатная квартира, две линии питания - ВВГ 3х4 АВ-40А - на плиту и ВВГ3х2,5 АВ-25А - все остальное, система питания во всем доме TN-C-S. При монтаже натяжного потолка повредили нулевой провод второй линии, который отгорел спустя несколько дней, после окончания ремонта! Отгорел так, что без питания осталась только половина квартиры.
Временно бросил нулевой провод от плиты к ближайшей неработающей розетки, питание восстановилось.
Сейчас хочу убрать времянку, задействовав провод PE (так как он цел) в качестве нулевого, переключив его на нулевую шину, и, соотвественно, в неработающих розетках объединив N и PE. То что часть розеток останется без земли - не пугает.
Вопрос!!! После объединения N и PE данной линии в этажном щитке будут ли PE проводники в работающих розетках выполнять свою функцию??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 15:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены