Требуется помощь специалистов, такая ситуация: При сдаче эл.монтажных работ (внутренняя проводка) заказчику были предоставлены все документы согласно ВСН. А он еще требует чтобы ему нарисовали исполнительную съемку прокладки кабеля (по стенам, потолкам). На сколько это правомерно? Не могу нигде найти этого требования.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9258 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Когда колымил, с удовольствием делал эту работу за дополнительную плату. Плата составляла примерно 500 р за лист А4
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так и просите обосновать заказчика или см. пост выше
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Нормативных требований на фотосъёмку прокладки кабельных линий нет... Хотя для себя фоторегистрацию работ эпизодически делаю.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Требуется помощь специалистов, такая ситуация: При сдаче эл.монтажных работ (внутренняя проводка) заказчику были предоставлены все документы согласно ВСН. А он еще требует чтобы ему нарисовали исполнительную съемку прокладки кабеля (по стенам, потолкам). На сколько это правомерно? Не могу нигде найти этого требования. Действия неправомерны!Я так понимаю, что таким образом заказчик желает получить подобие акта скрытых работ, который вы всё же предоставить обязаны. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26690 ![]() |
Акты на скрытые работы заполнил и отдал заказчику. Был бы это колым, то можно и нарисовать и сфотать (за отдельную плату). Перерыл много нормативной документации и не нашел таких требований.
Спасибо за советы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 20.11.2011 Из: СССР Москва Пользователь №: 25072 ![]() |
Акты на скрытые работы заполнил и отдал заказчику. Был бы это колым, то можно и нарисовать и сфотать Скрытую проводку фотографирую всегда, и не только для заказчика, сколько для себя, хотя и заказчику диск с фотками отдаю. А меня эти фотки иногда выручают, бывает что отделочники нашалят, так хоть видно где искать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 22994 ![]() |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие штампы должны стоять на исполнительных чертежах при сдаче ИД, просто заказчик требует что должен стоять штамп типа "Согласно проекта". Раньше делал исполнительную: 2 штампа - К производству работ (от заказчика) и "Исполнительный" (от своей конторы).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Бывает что объект где нить в глубинах России, а решения принимаются, скажем, в Москве, соответственно и акты там же подписывают. Вот видимо для того чтобы переправить фотки руководству(без которых там акт не подпишут) вас и просят предоставить фотоотчет. А в нормальных условиях должны быть планы с нанесенными трассами прокладки. По нормативам не скажу, но обычно заказчики такие планы требуют. Так что если есть желание побурогозить, потом по судам побегать, можно и поспорить. У вас что объект на сотню гектар? Сделать пару десятков фотографий и удовлетворить заказчика, ему приятно, а вы сохраните с ним добрые отношения на перспективу
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Требуется помощь специалистов, такая ситуация: При сдаче эл.монтажных работ (внутренняя проводка) заказчику были предоставлены все документы согласно ВСН. А он еще требует чтобы ему нарисовали исполнительную съемку прокладки кабеля (по стенам, потолкам). На сколько это правомерно? Не могу нигде найти этого требования. Рисуют, как правило, не "исполнительную съемку прокладки кабеля", а исполнительную схему. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Дык все таки что нужно то? Фотоотчет или исполнительную схему прокладки кабельных трасс? Если исполнительную то требования заказчика правомерны, а вот фотоотчет эт уже на ваше усмотрение, но, повторюсь, с заказчиком дружить нуна
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26690 ![]() |
Требует исполнительную, а кабель проложен в каб.канале-по кабинетам, в гофре-за подвесным потолком в коридоре, в пустотах плит перекрытия-освещение кабинетов. Назовем ее "исполнительной схемой", и если это требование правомерно, то на основании чего?
Сообщение отредактировал lepnoy - 27.4.2012, 5:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
ищите в СНИПах, но трассы прокладки должны быть, эт точно (состав проектной и исполнительной документации, инженерные сети)
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Требует исполнительную, а кабель проложен в каб.канале-по кабинетам, в гофре-за подвесным потолком в коридоре, в пустотах плит перекрытия-освещение кабинетов. Назовем ее "исполнительной схемой", и если это требование правомерно, то на основании чего? ПТЭЭП, " 1.8.2. У каждого Потребителя для структурных подразделений должны быть составлены перечни технической документации, утвержденные техническим руководителем. В перечень должны входить следующие документы: · чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы; |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вообще то ПТЭЭП включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки, а не строящиеся
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
да есть требование к исполнительной, что чертежи кабельных трасс должны быть. У меня ГИП рядом сидит, вчера даже выдержку зачитал. Да и где эксплуатация потом возьмет эти схемы? Сами что ли пучки потрошить будут и отрисовывать (опять же кто эт делать будет, не все этому обучены). А Вы, уважаемый, никак первый объект сдаете? Или заказчики недалекие попадались? В проекте могут накосячить, а исполниловку по полной программе трясут
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
имхо: Если все выполнено по проекту, исполнительные схемы не нужны. Если есть отступления от проекта, то их нужно показать заказчику (ему же потом это эксплуатировать). Кроме того, в исполнительной документации имеется «Ведомость изменений и отступлений от проекта», в которую нужно внести все изменения.
П.С. Сейчас ВСН не действует, взамен его есть инструкция И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
ну инструкция эта вродь как тожа ВСН аж 90 года
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Дата введения 01.08.2007
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
ВЕДОМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПРИ СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Разделы Состав документации Номер документов Кол-во листов Примечание I Комплект рабочих чертежей электротехнической части - исполнительная документация II Комплект заводской документации (паспорта электрооборудования, протоколы заводских испытаний, инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации и т.п.) III Акты, протоколы, ведомости, журналы по электромонтажным работам, по строительным работам, связанных с монтажом электротехнических устройств. С актами понятно, а как насчет п. 1 - комплект рабочих чертежей? Да и по трассам и муфтам везде привязки нужны, соответственно сама трасса должна быть нанесена на план. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |