Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

А3134 200А не держит , Прошу помощи в оценке состояния

Дмитрий_#
сообщение 24.4.2012, 16:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 23.5.2006
Из: Рубежное
Пользователь №: 5606



Желаю всем здравствовать!
Прошу совета, кто по опыту что подскажет:
есть автоматический выключатель А3134 (ном. ток 200 А, уставка тепловая 250 А,электромагнитная 1400 А, Ульяновский Совнархоз, 1963 г.)
Был установлен на вводе со средней нагрузкой около 100 А, но при этом токе дважды срабатывала тепловая защита и пока его сняли.

К сожалению, на момент установки не было контороля состояния контактов (поверили в компетентность поставщика),
а на момент отключения - не было тщательного анализа, какой полюс и по какой причине был перегрет.

На данный момент привожу в порядок контакты и искрогасители. А по расцепителю есть вопрос:
на фото отмечен черный "нарост" по боковой поверхности в месте приварки шины к биметаллу.
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Достаточно твердый, похож немного на шлак от флюса сварочного электрода
"Наросты" присутствуют на всех 12-ти местах в районе сварки, но явно потемневшей от возможного нагрева выглядит только одна ячейка.
Является ли наличие этих наростов признаком непригодности (ухудшение проводимости контакта в месте приварки)
или просто следствие времени (окисление по поверхности) и "на скорость не влияет"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 5:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены