Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ноль в УЗО , Для чего ноль разрывается в УЗО

Артем Тольятти
сообщение 18.4.2012, 17:18
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18312



Добрый день! Для чего в УЗО и дифавтоматах трехфазных нужно разъединение нулевого повода? Для сравнения токов понятно, прохождение его должно быть, но зачем раъединять, тем более если УЗО (или дифавтомат) вводное, а потребители однофазные, увеличивается вероятность получения 380 В в розетках при отгорании нуля в нем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Артем Тольятти   Ноль в УЗО   18.4.2012, 17:18
- - savelij®   Отключается нулевой проводник по той простой причи...   18.4.2012, 17:55
- - Артем Тольятти   Что значит криво подключить?   18.4.2012, 18:21
|- - Roman D   Цитата(Артем Тольятти @ 18.4.2012, 17:21)...   18.4.2012, 19:41
|- - haramamburu   Цитата(Roman D @ 18.4.2012, 20:41) Пять п...   18.4.2012, 19:47
|- - Roman D   Цитата(haramamburu @ 18.4.2012, 18:47) 5...   18.4.2012, 20:03
- - savelij®   А что значит "увеличивается вероятность получ...   18.4.2012, 18:25
|- - Артем Тольятти   Цитата(savelij® @ 18.4.2012, 19:25) А что...   18.4.2012, 23:37
|- - savelij®   Цитата(Артем Тольятти @ 19.4.2012, 0:37) ...   19.4.2012, 0:13
|- - с2н5он   Цитата(savelij® @ 19.4.2012, 0:13) 2. Нап...   19.4.2012, 21:43
- - Sist   N проводник отключают в целях безопасности В N про...   18.4.2012, 19:53
- - haramamburu   не не не ... вопрос был о вариантах/способах подкл...   18.4.2012, 20:31
- - savelij®   вопрос был ЦитатаЧто значит криво подключить? По п...   18.4.2012, 20:55
|- - Roman D   Цитата(savelij® @ 18.4.2012, 19:55) вопро...   18.4.2012, 21:25
|- - savelij®   Цитата(Roman D @ 18.4.2012, 22:25) недокр...   18.4.2012, 21:32
- - Артем Тольятти   Тоесть если у вас в доме, при трехфазной проводке,...   19.4.2012, 21:35
- - Артем Тольятти   Я уже запутался кто с кем, и чем не согласен, но е...   21.4.2012, 0:40
- - ez81   Было такое на выходе УЗО 4х полюсного отгорел рабо...   21.4.2012, 5:47
|- - Roman D   Цитата(ez81 @ 21.4.2012, 4:47) Было такое...   21.4.2012, 9:42
|- - S-cream   Цитата(Roman D @ 21.4.2012, 9:42) Собстве...   21.4.2012, 13:28
|- - Олега   Цитата(ez81 @ 21.4.2012, 4:47) Было такое на выхо...   22.4.2012, 15:06
|- - ez81   Цитата(Олега @ 22.4.2012, 15:06) Цитата(e...   22.4.2012, 17:16
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 22.4.2012, 14:06) Роман, ч...   22.4.2012, 17:19
- - ez81   Роман Д я высказал то, что было в моей практике. А...   21.4.2012, 20:27
|- - Roman D   Цитата(ez81 @ 21.4.2012, 20:27) АВДТ уста...   21.4.2012, 20:59
- - ez81   Плохо заточенные руки электромонтажника -нуль был ...   21.4.2012, 21:27
- - Roman D   Всё-таки мы далеко ушли от темы. Для чего нужен но...   21.4.2012, 21:38
- - ez81   вопрос ко мне? Если да -то потому что система ТN.   22.4.2012, 8:58
- - Олега   Конечно, риторический Думается, Артема Т. не ин...   22.4.2012, 23:55
|- - ez81   Цитата(Олега @ 23.4.2012, 0:55) Конечно, ...   23.4.2012, 7:37
||- - Олега   Цитата(ez81 @ 23.4.2012, 7:37) Полагаю гр...   23.4.2012, 10:10
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.4.2012, 2:55) Видимо 4Р...   23.4.2012, 12:07
- - Олега   РН может и не помешает. Только как эта "троиц...   23.4.2012, 14:53
- - Артем Тольятти   Именно о рациональности установки вводного УЗО на ...   24.4.2012, 11:54
- - Олега   Ставить УЗО на вводе в ПУЭ не "положено...   24.4.2012, 13:42