Кабельная линия 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабельная линия 10 кВ |
19.4.2012, 20:05
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
Здравствуйте, от подстанции 110/10 кв проложен в земле кабель 10 кв к подстанции 10/0,4 кВ расстояние примерно 2 км.
Каждую весну происходить пробой, либо кабеля либо муфты, чаще всего муфты, уже на кабеле 4-6 муфт, вчера произошел пробой, КЗ на всех фазах, ведем поиски места КЗ, есть пару вопросов: 1) Как правильно проложить кабель в земле? (кирпич обкладывать обязательно или только присыпку) 2) Какую муфту выбрать по надежности и почему? Сообщение отредактировал Flicker - 19.4.2012, 20:05 |
|
|
Flicker Кабельная линия 10 кВ 19.4.2012, 20:05
Energo_Ek Посмотрите ответ в ПУЭ там всё описано.
Вообще не ... 19.4.2012, 21:09
с2н5он для начала лучше попытаться выяснить причину
если ... 19.4.2012, 21:49
uvk2 Осень - весна это вообще самое проблемное время д... 20.4.2012, 5:49
Energo_Ek Цитата(uvk2 @ 20.4.2012, 7:49) У нас част... 20.4.2012, 12:29
push а кабель и муфты после монтажа кто нить пытал, или... 20.4.2012, 11:46
Flicker Цитата(Energo_Ek @ 19.4.2012, 22:09) Посм... 20.4.2012, 16:27
prude руководство не имеет практики, если говорит что св... 20.4.2012, 17:07
uvk2 Цитата(prude @ 20.4.2012, 18:07) руководс... 20.4.2012, 18:12
Roman D А термоусадочные не термофит (не к ночи будет сказ... 20.4.2012, 17:39
Flicker Руководство... люди пенсионного возраста, один по ... 20.4.2012, 18:17
Energo_Ek Цитата(Flicker @ 20.4.2012, 20:17) Руково... 20.4.2012, 19:01
uvk2 ДА, уж... но чтобы пирожник ... А всё экономия дол... 20.4.2012, 19:37
S-cream Тоже сегодня отработала защита по десятке. В понед... 20.4.2012, 19:38
Flicker Цитата(S-cream @ 20.4.2012, 20:38) Т... 20.4.2012, 19:46
S-cream Цитата(Flicker @ 20.4.2012, 19:46) На наш... 20.4.2012, 19:50
uvk2 Цитата(S-cream @ 20.4.2012, 20:50) В... 20.4.2012, 19:55
Flicker Цитата(uvk2 @ 20.4.2012, 19:55) Ну на 110... 20.4.2012, 20:36
S-cream Цитата(Flicker @ 20.4.2012, 20:36) На пре... 20.4.2012, 21:23
Flicker Цитата(S-cream @ 20.4.2012, 21:23) Н... 20.4.2012, 21:28
uvk2 Насчет норм не знаю, раньше вроде бы даже штрафов... 20.4.2012, 20:59
Flicker Цитата(uvk2 @ 20.4.2012, 21:59) раньше вр... 20.4.2012, 21:02
Captain Kirk Насколько я знаю сейчас норм насчет того чтобы ... 20.4.2012, 21:01
uvk2 Flicker, если у вас преобладает индуктивная нагруз... 20.4.2012, 21:14
uvk2 200 кВт это синхронники? Всё одно не вредно было б... 20.4.2012, 21:48
Flicker Цитата(uvk2 @ 20.4.2012, 21:48) 200 кВт э... 21.4.2012, 8:33
uvk2 Блин, представляю пускоыве токи... 21.4.2012, 9:32
Flicker Цитата(uvk2 @ 21.4.2012, 10:32) Блин, пре... 21.4.2012, 9:36
uvk2 Я уже рассказывал где-то что после включения конде... 21.4.2012, 10:34
Flicker Цитата(uvk2 @ 21.4.2012, 10:34) Но косину... 27.4.2012, 16:14
shah12 ПОСЛЕ АВАРИИ НА КЛ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ЕГО НЕ МЕГЕРОМ ... 21.4.2012, 19:22
Roman D Цитата(shah12 @ 21.4.2012, 18:22) ПОСЛЕ А... 21.4.2012, 19:57
uvk2 Цитата(shah12 @ 21.4.2012, 20:22)
Цитата... 21.4.2012, 23:36
Flicker Кабель залатали, теперь руководство просит сделать... 25.4.2012, 17:05
Sinus По правильному, это делается обязательно в момент ... 25.4.2012, 17:30
Flicker Цитата(Sinus @ 25.4.2012, 17:30) По прави... 25.4.2012, 17:56
uvk2 Ну если вам нужен точный и официальный план местно... 25.4.2012, 19:19![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 3:49 |
|
|
|
|