Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

фотореле на три фазы

Dimok
сообщение 17.4.2012, 19:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 16378



Вопрос такой: нужно на освещение в доме поставить фотореле (допустим ФР601 iek), но 3 ветки на разных фазах. в ряд ставить три фотореле как-то не очень... какие есть решения? можно применить промежуточное реле РЭК77/3(LY3) 10А 220В АC тоже iek для таких целей? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.4.2012, 19:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Подойдёт любой трёхфазный контактор серии КМ, КМИ или КТИ (ИЭК).


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 17.4.2012, 20:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



чем обусловлена разбивка групп освещения по фазам? если мощность не большая почему б не посадить всё на одну?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimok
сообщение 17.4.2012, 21:43
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 16378



Цитата(Volt380 @ 17.4.2012, 20:17) *
чем обусловлена разбивка групп освещения по фазам? если мощность не большая почему б не посадить всё на одну?

ни чем не обусловлена, просто так есть, это МКД 2под. 9 эт., в основнам так во всех домах сделанно., нагрузка маленькая, на 1 фазе - освещение подвала + улица 2 ДРЛ по 250Вт., на 2 - освещение 1 подъезда (28 светильников), на 3 - освещение 2 подъезда (28 светильников).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.4.2012, 21:55
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ставьте контактор КМИ-11810 (220В) и каждую группу освещения пропускайте через НО контакты. Выход ФР601 на обмотку КМИ. Вариант копеечный и работоспособный.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimok
сообщение 17.4.2012, 21:59
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 16378



Цитата(savelij® @ 17.4.2012, 19:31) *
Подойдёт любой трёхфазный контактор серии КМ, КМИ или КТИ (ИЭК).

реле промежуточное с разъемом 150 руб., контактор мин 250 руб., есть смысл? и какой лучше для таких целей?( я так помимаю любой icon_smile.gif )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.4.2012, 22:04
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23187
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а ещё дешевле посадить на одну фазу


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.4.2012, 22:09
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Реле промежуточное с максимальным токов контактов 10А или контактор КМИ-11810 (250 руб) с током 18А, а можно и КМИ-22510 (300 руб) с током 25А... всех переживёт icon_wink.gif

Цитата(с2н5он @ 17.4.2012, 23:04) *
а ещё дешевле посадить на одну фазу

А зачем вешать всё на одну фазу, а потом чесать репу... "Почему это у меня контакты ФР601 пригорают?" icon_eek.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimok
сообщение 17.4.2012, 22:12
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 16378



Цитата(с2н5он @ 17.4.2012, 22:04) *
а ещё дешевле посадить на одну фазу

))) я в курсе, но я всеж про другое. мне в принципе без разницы 150 или 250. главное чтоб работало. но если нет смысла платить лишние 100руб., то зачем?, + у реле, поменять в случае поломки проще, снял,поставил(и опять же дешевле в 2 раза)

Цитата(savelij® @ 17.4.2012, 22:09) *
а можно и КМИ-22510 (300 руб) с током 25А... всех переживёт icon_wink.gif

наверно и в самом деле надежней

да и 18 там с запасом не плохим icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Dimok - 17.4.2012, 22:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.4.2012, 22:21
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Dimok, не стоит забывать при такой организации освещения, что на лестничной клетке должно постоянно светить эвакуационное освещение, если правда в доме окна не размером со стену... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimok
сообщение 17.4.2012, 22:30
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 16378



Цитата(savelij® @ 17.4.2012, 22:21) *
Dimok, не стоит забывать при такой организации освещения, что на лестничной клетке должно постоянно светить эвакуационное освещение, если правда в доме окна не размером со стену... icon_wink.gif

во всех темных углах без управления, всегда горит (после домофона, 1 этаж у лифта)
на какие контакты сажать фазу с ФР и 0?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.4.2012, 22:39
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



У ФР три провода: фаза и ноль питание и фаза выход. Последний провод от ФР к А1 КМИ, а А2 КМИ на ноль.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimok
сообщение 17.4.2012, 22:47
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 16378



Цитата(savelij® @ 17.4.2012, 22:39) *
У ФР три провода: фаза и ноль питание и фаза выход. Последний провод от ФР к А1 КМИ, а А2 КМИ на ноль.

Понял Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему