Здравствуйте.
На днях знакомый попросил посмотреть почему у него в комнате нет света. Я посмотрел и ничего не понял. Ситуация такая. В комнату входит 1 двужильный кабель (он питает розетку и лампочку), замерил напряжение между жилами, там было ~ 90 В (кабель откинул, так что никакой цепи не было). Отвертка индикатор показывала фазы на обеих жилах. В соседней комнате все было впорядке (220 В, 1 фаза и 1 ноль), померил напряжение между исправным нулем и жилами проблемного кабеля. Получилось одно напряжение 220 В, а вот второе 140 В, ну и теже 90 В между проблемными жилами. Подскажите пожалуйста, из-за чего такое могло произойти. Я такого раньше не видел.... |
|
|
|
|
16.4.2012, 2:25
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Из того, что я понял, предполагаю нарушение изоляции между жилами (частичный вынос фазы на нулевой провод), о чём говорит в т.ч. наличие потенциала между нолями по исправному и проблемному кабелями. В этом случае, счётчик должен мотать даже при всех отключённых потребителях.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 16.4.2012, 2:26 -------------------- |
|
|
16.4.2012, 2:28
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 |
Из того, что я понял, предполагаю нарушение изоляции между проводниками, о чём говорит в т.ч. наличие потенциала между нолями по исправному и проблемному кабелями. В этом случае, счётчик должен мотать даже при всех отключённых потребителях. Вы думаете что это КЗ, но тока для срабатывания не хватает ? |
|
|
16.4.2012, 2:40
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
КЗ это не может быть по определению. Не накоротко, а через плохонькое, но какое-никакое сопротивление изоляции между жилами (клеммами / скрутками и пр.)
Ещё как вариант - обрыв ноля в распайке, при условии, что на линии "сидит" неотключенный приёмник (в хрущёвках он может быть и у соседа - и такое бывает). Соединения проверьте, и вообще непонятно: "Кабель откинул" - вообще линию от щита отключили? Тогда откуда разность потенциалов между куском провода и действующей проводкой? Тут я пока ничего не могу сказать... -------------------- |
|
|
|
|
16.4.2012, 2:51
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 |
"Откинул" я имел ввиду что разобрал скрутку, и этот кабель больше ничего не запитывал (просто выходил из потолка), от щита ничего не отключал. Но правда что происходи с кабелем за потолком я не знаю.
Сосед отпадает. при выключенном автомате напряжения на жилах нет. Про изоляцию я тоже думал. Но думал что маловероятно Спасибо за участие. Буду искать косяк |
|
|
16.4.2012, 3:24
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Ищите обрыв нуля, или "уголек"
|
|
|
16.4.2012, 3:33
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 |
Спасибо за советы.
Про ноль и "уголек" думал. Просто в квартирах никогда и ничего не делал, а на предприятии где работал электриком таких чудес не было |
|
|
|
|
16.4.2012, 3:40
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Явление редкое но случается.
|
|
|
16.4.2012, 13:09
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
необязательно кто-то должен сидеть, достаточно от двужильного провода откинуть ноль, как отвертка-неонка будет светиться от обеих жил, и чем длиннее кабель тем больше наведенка - емкость кабеля!)
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
16.4.2012, 13:51
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Нуля нет ИМХО.Вы лутше вместо замера напряжения,измерте сопротивление нуля между исправным и неисправным кабелем.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.4.2012, 13:56 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
|
16.4.2012, 14:22
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2012 Пользователь №: 26822 |
Здравствуйте. На днях знакомый попросил посмотреть почему у него в комнате нет света. Я посмотрел и ничего не понял. Ситуация такая. В комнату входит 1 двужильный кабель (он питает розетку и лампочку), замерил напряжение между жилами, там было ~ 90 В (кабель откинул, так что никакой цепи не было). Отвертка индикатор показывала фазы на обеих жилах. В соседней комнате все было впорядке (220 В, 1 фаза и 1 ноль), померил напряжение между исправным нулем и жилами проблемного кабеля. Получилось одно напряжение 220 В, а вот второе 140 В, ну и теже 90 В между проблемными жилами. Подскажите пожалуйста, из-за чего такое могло произойти. Я такого раньше не видел.... Это все Барабашка проклятый. Замени этот входящий 1 двухжильный кабель, или место его соединения с питанием почисть (возможно рядом с коробкой где-то переломился). Сообщение отредактировал Оглядач - 16.4.2012, 14:29 |
|
|
16.4.2012, 15:37
Сообщение
#12
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
В электрике есть две проблемы: Контакт там, где его не должно быть или отсутствие контакта! Мастер ДЖУ прав - отправляйся на поиски контакта, так как если бы была плохая изоляция, то это был бы праздник для МЧС.
|
|
|
17.4.2012, 1:06
Сообщение
#13
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 |
Нуля нет ИМХО.Вы лутше вместо замера напряжения,измерте сопротивление нуля между исправным и неисправным кабелем. Отключал автомат. Не мерил именно Омы, проверял пищалкой просто. Не пищало. Не нашли ничего. в щите ничего не отгорело, а остальное под штукатуркой. Было принято решение - в ближайщие месяцы менять проводку по квартире. Главное чтоб хата за это время не сгорела Всем спасибо за участие |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|