Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Симметричная нагрузка трансформаторов , Помогите разобраться!!

Energo24
сообщение 11.4.2012, 5:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 11.4.2012
Пользователь №: 26871



Здравствуйте. Помогите пожалуйста!!

Питание КТП с 2 тр-ми ТМ-1000/6/0,4 поизводиться с двух ячеек РП-10 кВ с разных секции шин. На данных ячейках в РП-10 установлена
АИИСКУЭ. Трансформаторы работают с включенным на стороне 0,4 кВ секционном выключателе. Скажите должно ли АИИСКУЭ показывать примерно равное распределние эл.энергии по ячейками? Сейчас показания различаються раза в 2-3 днем, и 5-10 ночью.
Может ли это означать хищение электроэнергии на стороне?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Energo24   Симметричная нагрузка трансформаторов   11.4.2012, 5:59
- - push   Т.е. у вас трансы работающие от разных секций по В...   11.4.2012, 7:43
- - scasi   Цитата(Energo24 @ 11.4.2012, 8:59) Здравс...   11.4.2012, 7:46
- - push   С учетом то все могет быть, а по поводу включения ...   11.4.2012, 7:54
|- - scasi   Цитата(push @ 11.4.2012, 10:54) С учетом ...   11.4.2012, 10:53
|- - Energo24   Цитата(scasi @ 11.4.2012, 14:53) никто не...   12.4.2012, 4:12
||- - OVB2012   Цитата(Energo24 @ 12.4.2012, 5:12) По пов...   12.4.2012, 4:37
||- - Energo24   Цитата(OVB2012 @ 12.4.2012, 8:37) Если сч...   12.4.2012, 7:55
||- - OVB2012   Цитата(Energo24 @ 12.4.2012, 8:55) Счетчи...   12.4.2012, 8:54
|- - push   Цитата(scasi @ 11.4.2012, 15:53) никто не...   12.4.2012, 10:38
|- - scasi   Цитата(push @ 12.4.2012, 13:38) ага, эт е...   12.4.2012, 11:21
|- - push   Цитата(scasi @ 12.4.2012, 16:21) 1. ни не...   13.4.2012, 4:26
|- - Energo24   Цитата(push @ 13.4.2012, 8:26) 1. Яким об...   13.4.2012, 5:59
||- - OVB2012   Цитата(Energo24 @ 13.4.2012, 6:59) Я план...   13.4.2012, 10:36
|- - scasi   Цитата(push @ 13.4.2012, 7:26) 1. Яким об...   13.4.2012, 6:02
- - Energo24   Секционник себя нормально чувствует. А включен он ...   11.4.2012, 10:08
- - OVB2012   При парраллельной работе двух трансов некий уравни...   11.4.2012, 14:21
- - Sist   счетчики должны быть 2 направленые Перетоки будут ...   11.4.2012, 17:09
- - push   НУ.... посмотрел тему, ничего нового. Я параллельн...   13.4.2012, 9:03
|- - scasi   Цитата(push @ 13.4.2012, 12:03) НУ.... по...   13.4.2012, 11:25
|- - push   Цитата(scasi @ 13.4.2012, 16:25) Случае р...   13.4.2012, 12:03
|- - scasi   Цитата(push @ 13.4.2012, 15:03) Вот что н...   16.4.2012, 7:46
- - push   неееет батенька, ошибочка вышла. Источником являет...   17.4.2012, 4:37


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 15:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены