Вопрос в следующем.
Позвонил приятель , попросил разобраться. Имеется установка с э/д 11.0 кВт. При подключении двигателя к сети через 3-х полюсный автомат 25 А двигатель запустился, но спустя короткое время вырубился. Дальнейшие попытки включить оказались безуспешными - мотор не работал. Поставили другой автомат, тоже на 25 А - аналогичная ситуация - запускается, вращается и встает. Третий ставить боятся - автоматы заканчиваются == Я предполагаю следующее: контакты автоматы не рассчитаны коммутацию большого (6 х 22=132 А !!!) пускового тока электродвигателя. Вследствие чего при запуске они обгорают и дальше просто разрушаются. Скорее правильно было бы подключить двигатель сначала к пускателю (если идти от двигателя), а затем уже ставить автомат. Прав ли я ? Двигатель исправный, проверялся ранее на стенде. |
|
|
alexleon Подключение электродвигателя 11.4.2012, 20:48
uvk2 Схема такая - если идти от питающей сети - сеть-ав... 11.4.2012, 21:40
alexleon Спасибо.
Говорят автомат ABB. букву не знаю.
Двиг... 11.4.2012, 21:56
uvk2 Нужно знать группу автомата. попробуйте D. Раскруч... 11.4.2012, 22:07
alexleon Цитата(uvk2 @ 11.4.2012, 22:07) Нужно зна... 11.4.2012, 22:17
uvk2 Цитата(alexleon @ 11.4.2012, 23:17) А АП5... 11.4.2012, 22:22
alexleon Цитата(uvk2 @ 11.4.2012, 22:22) Вообще вк... 11.4.2012, 22:23
uvk2 Ещё нужно проверить схему соединения обмоток - зве... 11.4.2012, 22:19
alexleon Цитата(uvk2 @ 11.4.2012, 22:19) Что он вр... 11.4.2012, 22:22
uvk2 Цитата(alexleon @ 11.4.2012, 23:22) Это в... 11.4.2012, 22:26
alexleon Цитата(uvk2 @ 11.4.2012, 22:26) Почему-то... 11.4.2012, 22:28
uvk2 Ну тогда пробуйте с автоматом на 32А или больше. И... 11.4.2012, 22:36
alexleon Спасибо!!! 11.4.2012, 22:38
scasi Товарищ, вы устройство двигателей знаете? Слово Бе... 12.4.2012, 5:32
alexleon Цитата(scasi @ 12.4.2012, 5:32) Или может... 12.4.2012, 8:35
Костян челябинский Насколько я усвоил из практики по вентиляции и вод... 12.4.2012, 9:05
scasi Цитата(Костян челябинский @ 12.4.2012, 12... 12.4.2012, 12:02
alexleon Цитата(scasi @ 12.4.2012, 13:02) само соб... 13.4.2012, 22:08
Костян челябинский Цитата(alexleon @ 14.4.2012, 0:08) Вы абс... 15.4.2012, 7:41
scasi Цитата(alexleon @ 14.4.2012, 1:08) Товари... 16.4.2012, 7:32
uvk2 На моей прежней работе была вентиляционная установ... 12.4.2012, 16:26
Оглядач Цитата(alexleon @ 11.4.2012, 21:48) Вопро... 12.4.2012, 17:03
uvk2 alexleon, удалось что либо выяснить? Уже самому и... 14.4.2012, 10:27
Rezo Цитата(Костян челябинский @ 12.4.2012, 10:05) *
На... 14.4.2012, 10:38
uvk2 Хорошо, объясните тогда следующий факт: ваша супру... 14.4.2012, 13:46
Rezo ЦитатаПроверил. вентилятор от компа, 12В 0.1 А в ... 14.4.2012, 14:57
uvk2 Цитата(Rezo @ 14.4.2012, 14:57) И что?
С ... 14.4.2012, 22:37
шахтер Rezo, Поверьте вы заблуждаетесь с пылесосом ,я тут... 14.4.2012, 21:42
Rezo Цитата(шахтер @ 14.4.2012, 19:42) Rezo, П... 15.4.2012, 11:46
Sist Закрытой заслонкой на всасе создаётся типа вакуума... 15.4.2012, 16:49
Костян челябинский Да чего вы спорите, тупо спросите у знакомого тепл... 15.4.2012, 17:35
Rezo Цитата(Костян челябинский @ 15.4.2012, 14... 15.4.2012, 22:55![]() ![]() ![]() |
|