Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить уравнивание потенциалов при системе ТТ, где поставить перемычки, частный коттедж. |
|
|
sergey_b Система ТТ 30.3.2012, 13:35
ink_elec sergey_b, Что за перемычки? Обычно выполняется СУП... 30.3.2012, 13:46
sergey_b Что нужно соединить вместе на ГЗШ при системе ТТ 30.3.2012, 15:26
зелёный желторотик Всё как и в системе TN, кроме рабочего нуля - он с... 30.3.2012, 15:28
ТР ГЗШ связана с каждым потребителем защитным проводн... 1.4.2012, 8:24
sergey_b По чему при монтаже котеджов применяется система Т... 1.4.2012, 13:27
savelij® Вопрос поставлен не корректно.
Система питания дл... 1.4.2012, 13:44
ez81 При использование индивидуального транса типа ОМП... 1.4.2012, 15:34
зелёный желторотик Цитата(зелёный желторотик @ 30.3.2012, 15... 3.4.2012, 1:34
Current Цитата(ez81 @ 1.4.2012, 14:34) При исполь... 3.4.2012, 6:38
sergey_b Питание котеджей осуществляется с ВЭЛ 10 кВ, транс... 1.4.2012, 19:05
ink_elec Цитата(sergey_b @ 1.4.2012, 22:05) у кажд... 2.4.2012, 19:47
sergey_b Нет система ТТ, выкладываю схему котедж. 3.4.2012, 5:41
ink_elec Цитата(sergey_b @ 3.4.2012, 8:41) выклады... 3.4.2012, 6:01
savelij® Цитата(sergey_b @ 3.4.2012, 6:41) Нет сис... 3.4.2012, 9:10![]() ![]() ![]() |
|