Сколько можно нагрузить |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сколько можно нагрузить |
2.4.2012, 19:52
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.4.2012 Пользователь №: 26767 |
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38
От щита до щита в доме проложен Алюм.5*16 кабель 60 метров длинной.В доме стоит трёхфазный автомат 25А. Согластно расчётам по этой ссылке автомат выдержит нагрузку в 9500 Вт. Если вместо 380 прописываем 220 то можно на фазу грузить 5500 Вт. Вопрос,не понимаю,так сколько в доме я могу повесить на каждую фазу в отдельности ? 5500 Вт , 3160 Вт или 9500 Вт.? Переместите пожалуйста в раздел для чайников... |
|
|
Павел В. Сколько можно нагрузить 2.4.2012, 19:52
savelij® ЦитатаВ доме стоит трёхфазный автомат 25А Значит м... 2.4.2012, 20:03
Павел В. Спасибо,а 0,66 это что? 2.4.2012, 20:12
savelij® фазное линейное напряжение, умноженное на корень и... 2.4.2012, 20:14
protector Цитата(savelij® @ 2.4.2012, 20:14) фазное... 2.4.2012, 22:42
зелёный желторотик Цитата(protector @ 2.4.2012, 23:42) Извин... 2.4.2012, 23:18
savelij® Цитата(зелёный желторотик @ 3.4.2012, 0:1... 2.4.2012, 23:28
protector Цитата(savelij® @ 2.4.2012, 23:28) Сорри,... 3.4.2012, 0:32
зелёный желторотик Цитата(protector @ 3.4.2012, 0:32) Вы по ... 3.4.2012, 0:51
protector Цитата(зелёный желторотик @ 3.4.2012, 0:5... 3.4.2012, 1:07
зелёный желторотик Цитата(protector @ 3.4.2012, 1:07) А може... 3.4.2012, 1:15
protector Цитата(зелёный желторотик @ 3.4.2012, 1:1... 3.4.2012, 1:50
зелёный желторотик Я с Вами, в принципе, согласен насчёт упрощения, н... 3.4.2012, 2:05
protector Число 3 это и есть три фазы. И то, что отношение м... 3.4.2012, 2:55
зелёный желторотик Ну не знаю, не знаю... 180 - это противофаза, а в ... 3.4.2012, 4:00
protector Если сдвиг 90 градусов, то напряжение между двумя ... 3.4.2012, 9:18
savelij® Цитата(protector @ 3.4.2012, 10:18) .... ... 3.4.2012, 9:52
protector Цитата(savelij® @ 3.4.2012, 9:52) А то чт... 3.4.2012, 11:26
uvk2 Ещё вопросик задам, типа сколько можно нагрузить. ... 18.4.2012, 19:48
Roman D Цитата(uvk2 @ 18.4.2012, 19:48) Ещё вопро... 18.4.2012, 20:15
uvk2 Да нет, Roman D, мне нужен не допустимый ток, а до... 19.4.2012, 5:46
с2н5он ПУЭ таб. 1.3.3.
РД 34.20.508
http://www.ruscable.r... 19.4.2012, 7:59
uvk2 Спасибо, это то, что нужно. Но ссылка на РД не раб... 19.4.2012, 16:42
Roman D Кабель обязан нагреться до максимальной рабочей те... 19.4.2012, 17:40
с2н5он действительно не работает, а утром была 19.4.2012, 22:03
Гость Температура изоляции кабеля указывается в ТУ на эк... 26.12.2012, 8:14
Тотенто Скажите Пожалуйста множат на 220вольт получают 38... 24.1.2024, 11:02
Тотенто Скажите Пожалуйста множат √3 на 220вольт по... 24.1.2024, 11:05
с2н5он конкретнее вопрос задайте 24.1.2024, 16:54
Ваня Иванов Цитата(Тотенто @ 24.1.2024, 11:05) Скажит... 25.1.2024, 15:34![]() ![]() ![]() |
|