Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Соединение алюминия и меди

teapot
сообщение 29.3.2012, 16:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 26723



Здравствуйте,
Переехал в другую квартиру, в кладовке на стене под потолком на 5 см торчат 2 алюминиевых провода. Я решил к ним подключиться и вывести вниз нормальную розетку для кладовки.
А кабель у меня медный (0.75мм). Пока тупо обкрутил алюминиевые провода медными, закрутил изолентой и сделал таким образом внизу розетку. Но потом начали грызть сомнения что может зря я так соединил. Нагрузка в кладовке будет небольшая, 300 Вт максимум. Хотя... теоретически... вдруг кто-то потом по не знанию подключит там пылесос например.. тогда будет уже не 300 Вт... ну это я так.. отвлекся..

Если так как я сделал делать нельзя, то посоветуйте пожалуйста как лучше сделать, но чтобы без сильных заморочек, менять проводку или заниматься паянием под потолком как-то очень не охото.

Спасибо за помощь.

Сообщение отредактировал teapot - 29.3.2012, 16:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- teapot   Соединение алюминия и меди   29.3.2012, 16:15
- - зелёный желторотик   Скрутка (в Вашем случае - навивка) алюминия с медь...   29.3.2012, 16:29
- - Мастер Джу   Поставтье клемник,цена не больше 20 рублей.   29.3.2012, 16:31
- - teapot   Все понял, благодарю за ответы. Накуплю клемников ...   29.3.2012, 16:40
- - Джа   Одно "но": винтовые клеммники травмируют...   29.3.2012, 17:59
|- - зелёный желторотик   Цитата(Джа @ 29.3.2012, 18:59) Из опыта л...   29.3.2012, 23:28
|- - Джа   Цитата(зелёный желторотик @ 29.3.2012, 23...   30.3.2012, 5:46
- - teapot   А вот еще пару вопросов добавлю: 1) Например в вин...   29.3.2012, 18:27
|- - Джа   Цитата(teapot @ 29.3.2012, 18:27) А вот е...   29.3.2012, 18:42
- - teapot   Т.е. желательно использовать более "глубокие...   29.3.2012, 18:47
- - с2н5он   хватит и 5-10мм не надуманная кстати Ваш 0.75мм -...   29.3.2012, 18:51
|- - Гость_сергей 57_*   Цитата(с2н5он @ 29.3.2012, 18:51) хватит ...   29.3.2012, 20:19
|- - savelij®   Цитата(Гость_сергей 57_* @ 29.3.2012, 21...   29.3.2012, 20:29
- - teapot   Да, провода многожильные, если вы это имеете в вид...   29.3.2012, 18:56
- - zmiey   Цитата(teapot @ 29.3.2012, 15:15) Пока ту...   29.3.2012, 18:59
- - с2н5он   винтовой клемник может их передавить, так что или ...   29.3.2012, 19:17
|- - ZavGar   Цитата(с2н5он @ 29.3.2012, 19:17) винтово...   29.3.2012, 19:30
|- - Джа   Цитата(ZavGar @ 29.3.2012, 19:30) WAGO (в...   30.3.2012, 5:54
|- - ZavGar   Цитата(Джа @ 30.3.2012, 5:54) Тоже сначал...   30.3.2012, 9:10
- - teapot   с2н5он, Получается, что лучше брать или одножильн...   29.3.2012, 19:25
- - savelij®   ЦитатаВозможно, такие есть и у WAGO.Угу... это сер...   29.3.2012, 19:51
- - uvk2   Тогда так - подстанция, рубильники с медными губка...   29.3.2012, 22:12
- - S-cream   Какой нормальный человек будет пускать ток в 80А п...   29.3.2012, 22:16
- - с2н5он   хватит, ставил коробку на 1 см.   30.3.2012, 8:23
- - Sinus   А еще в ПУЭ написано что минимальное сечения жилы ...   30.3.2012, 8:36
- - savelij®   Цитатанеужели проблема 2 метра 2х2,5 меди одножилк...   30.3.2012, 11:06
- - teapot   Уважаемые, а можете чуть подробнее объяснить чайни...   30.3.2012, 14:03
- - зелёный желторотик   Вот так выглядит коробка наружной установки. Други...   30.3.2012, 14:27
- - teapot   зелёный желторотик, Благодарю за ответ. С этих про...   30.3.2012, 14:32
- - с2н5он   или такая   30.3.2012, 14:36
- - savelij®   Цитата(с2н5он @ 30.3.2012, 15:36) или так...   30.3.2012, 15:02
- - Гость Дм-й   почему ни кто не предложил наконечники на многожил...   30.3.2012, 18:11
- - savelij®   Вообще то клемники, предложенные чуть ранее (#15),...   30.3.2012, 18:35
- - зелёный желторотик   Вы чайнику предлагаете опрессовкой заниматься? Тог...   30.3.2012, 18:35
- - teapot   зелёный желторотик, А разве сложно надеть наконеч...   30.3.2012, 18:52
|- - зелёный желторотик   Цитата(teapot @ 30.3.2012, 19:52) зелёный...   30.3.2012, 19:06
- - teapot   >А кто Вам сказал, что в Ваго провод "обни...   30.3.2012, 19:18
|- - savelij®   Цитата(teapot @ 30.3.2012, 20:18) ...ну в...   30.3.2012, 19:43
- - зелёный желторотик   Ну что я Вам могу сказать? Можете на досуге придум...   30.3.2012, 19:24
- - teapot   Хорошо, верю. А зачем тогда скрутки советуют делат...   30.3.2012, 19:32
- - зелёный желторотик   А скрутки вообще вне закона!!! И их е...   30.3.2012, 19:36
- - teapot   >У Вас Лезард, ибо только у них встречал винтов...   30.3.2012, 19:46
- - savelij®   Вообще то, если внимательно читали советы, то было...   30.3.2012, 19:51
- - Гость Дм-й   вот вы пишете площадь соприкосновения маленькая, а...   30.3.2012, 20:44