|  29.3.2012, 16:15 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 29.3.2012 Пользователь №: 26723  | 
				Здравствуйте, Переехал в другую квартиру, в кладовке на стене под потолком на 5 см торчат 2 алюминиевых провода. Я решил к ним подключиться и вывести вниз нормальную розетку для кладовки. А кабель у меня медный (0.75мм). Пока тупо обкрутил алюминиевые провода медными, закрутил изолентой и сделал таким образом внизу розетку. Но потом начали грызть сомнения что может зря я так соединил. Нагрузка в кладовке будет небольшая, 300 Вт максимум. Хотя... теоретически... вдруг кто-то потом по не знанию подключит там пылесос например.. тогда будет уже не 300 Вт... ну это я так.. отвлекся.. Если так как я сделал делать нельзя, то посоветуйте пожалуйста как лучше сделать, но чтобы без сильных заморочек, менять проводку или заниматься паянием под потолком как-то очень не охото. Спасибо за помощь. Сообщение отредактировал teapot - 29.3.2012, 16:19 | 
|   | |
|  | 
|  29.3.2012, 16:29 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | 
				Скрутка (в Вашем случае - навивка) алюминия с медью - это мина замедленного действия. Со временем контакт будет нагреваться. Дальше - вплоть до пожара. Соединение алюминия с медью возможно через винтовые зажимы (клеммные колодки), минуя непосредственный контакт разных металлов. -------------------- | 
|   | |
|    29.3.2012, 16:31 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639  | 
				Поставтье клемник,цена не больше  20 рублей.
				
				
				
			 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ® | 
|   | |
|  29.3.2012, 16:40 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 29.3.2012 Пользователь №: 26723  | 
				Все понял, благодарю за ответы. Накуплю клемников и на будущее. | 
|   | |
|  | 
| Гость_Джа_* |  29.3.2012, 17:59 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Одно "но": винтовые клеммники травмируют алюминиевый провод. Из опыта лучше СИЗы или пружинные клеммники WAGO, имхо.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  29.3.2012, 18:27 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 29.3.2012 Пользователь №: 26723  | 
				А вот еще пару вопросов добавлю: 1) Например в винтовых клеммниках провод не заходит больше чем на 5-10мм в клемму, нормально ли это? Мне почему-то кажется что может даже обычная скрутка проводов хотя бы пару сантиметров длиной может быть надежнее, нет? 2) Этот вопрос похож на первый. Как я понимаю, для соединения проводов из разных металлов вы советуете клеммники, а если просто медь-медь, то клеммник лучше чем скрутка или нет? | 
|   | |
| Гость_Джа_* |  29.3.2012, 18:42 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | 
| Гости  | А вот еще пару вопросов добавлю: 1) Например в винтовых клеммниках провод не заходит больше чем на 5-10мм в клемму, нормально ли это? Мне почему-то кажется что может даже обычная скрутка проводов хотя бы пару сантиметров длиной может быть надежнее, нет? 2) Этот вопрос похож на первый. Как я понимаю, для соединения проводов из разных металлов вы советуете клеммники, а если просто медь-медь, то клеммник лучше чем скрутка или нет? 1. Клеммники разные бывают  Скрутка запрещена ПУЭ (на то есть немало оснований, это не от балды запрет, поверьте). Клеммник всяко лучше. 2. Медную скрутку (если Вы всё же решите игнорировать требования нормативных документов) нужно пропаивать. И кто его знает, насколько качественно Вы сможете сделать скрутку. | 
|   | |
|  | 
|  29.3.2012, 18:47 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 29.3.2012 Пользователь №: 26723  | 
				Т.е. желательно использовать более "глубокие" клеммники? А насчет клеммников и скруток, просто у меня небольшая параноя бывает, что клеммники это надуманная необходимость, на которой кто-то очень много зарабатывает и возможно даже продвигает запрет скруток и использование клеммников в ПУЭ   | 
|   | |
|  29.3.2012, 18:51 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				хватит и 5-10мм  не надуманная кстати Ваш 0.75мм - многопроволочный? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  29.3.2012, 18:56 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 29.3.2012 Пользователь №: 26723  | 
				Да, провода многожильные, если вы это имеете в виду (простите, в терминологии не силён). А почему вы спрашиваете?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  29.3.2012, 18:59 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 11.5.2011 Из: Харьков Украина ненька Пользователь №: 22777  | |
|   | |
|  29.3.2012, 19:17 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				винтовой клемник может их передавить, так что или Вага для такой мощности, если многопроволочный запехнете или пайка или предыдущий пост кстати лучше в этом месте поставить коробку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  29.3.2012, 19:25 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 29.3.2012 Пользователь №: 26723  | 
				с2н5он,  Получается, что лучше брать или одножильные провода, либо провода с малым количеством более толстых жил (вроде есть такие), верно? С другой стороны одножильный провод наверное будет хуже скручиваться (ну если вдруг клеммника не окажется под рукой  ). | 
|   | |
| Гость_ZavGar_* |  29.3.2012, 19:30 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | 
| Гости  | винтовой клемник может их передавить, так что или Вага для такой мощности, если многопроволочный запехнете или пайка WAGO (втычные) не рассчитаны под многожилку (тем более - 0,75). Для многожилки надо искать что-то наподобие PHOENIX CONTACT, с пружинкой, которую оттягивают тонкой отвёрткой, всавляют зачищенный конец многожилки, затем вынимают отвёртку, освобождая пружину. Возможно, такие есть и у WAGO. А вообще-то в данном случае надо поставить распаечную коробку (не перебив замурованные провода), на многожилку надеть и опрессовать гильзу (она лужёная) без пластиковой юбки и соединить провода с помощью винтового клеммника (который с двумя винтами на каждый полюс). Причём расположить провода так, чтобы торцы винтов упирались в гильзу, а гильза прижимала алюминиевый провод к стенке канала в клеммнике. Естественно, зачищенная от изоляции часть обоих проводов должна быть такой, чтобы провода, сложенные внахлёст, зажимались обоими винтами. | 
|   | |
|  29.3.2012, 19:51 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | Цитата Возможно, такие есть и у WAGO.Угу... это серии 222 и 224. Стоит их купить и закрыть вопрос. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
| Гость_Гость_сергей 57_*_* |  29.3.2012, 20:19 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | 
| Гости  | хватит и 5-10мм  не надуманная кстати Ваш 0.75мм - многопроволочный? А что Вы скажите посмотрев это видио?скрутка и зажим | 
|   | |
|  29.3.2012, 20:29 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | А что Вы скажите посмотрев это видио?А что тут сказать? Свежая (только с печки...  ) скрутка, не успевшая окислиться, переплюнула ВАГО при испытании пятикратным током в длительном режиме. На практике много таких рабочих ситуаций можете вспомнить, кроме отвёртки вместо пробки?...  -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  29.3.2012, 22:12 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058  | 
				Тогда так - подстанция, рубильники с медными губками и к ним приболчены алюминевые шины. Почему это не считается миной замедленного действия? ППР с разборкой, зачисткой и протяжкой далеко не часто и далеко не всегда. И стоят на улице, где сырость и влага и нагрузки побольше, чем пылесос?
				
				
				
			 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл. | 
|   | |
|  29.3.2012, 22:16 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | |
|  Я видел электроны своими глазами           Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599  | 
				Какой нормальный человек будет пускать ток в 80А по проводу в 2,5 квадрата, да еще в длительном режиме? Использована свежая скруточка. А что с ней будет спустя пару лет эксплуатации? Ваги рассчитаны для использования с современными средствами защиты. А с дури можно и х.. сломать. Короче, люди, не ведитесь. Используйте ВАГО -------------------- | 
|   | |
|  29.3.2012, 23:28 
				 Сообщение
					#20
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | Из опыта лучше СИЗы Что-что, а СИЗ я бы точно не стал советовать для Al+Cu: та же скрутка, только с бандажом. -------------------- | 
|   | |
|    | 