|   Соединение алюминия и меди | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Соединение алюминия и меди | 
| Гость_Джа_* |  30.3.2012, 5:46 
				 Сообщение
					#21
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
|  | 
| Гость_Джа_* |  30.3.2012, 5:54 
				 Сообщение
					#22
					
				
			 | 
| Гости  | WAGO (втычные) не рассчитаны под многожилку (тем более - 0,75). Для многожилки надо искать что-то наподобие PHOENIX CONTACT, с пружинкой, которую оттягивают тонкой отвёрткой, всавляют зачищенный конец многожилки, затем вынимают отвёртку, освобождая пружину. Возможно, такие есть и у WAGO. А вообще-то в данном случае надо поставить распаечную коробку (не перебив замурованные провода), на многожилку надеть и опрессовать гильзу (она лужёная) без пластиковой юбки и соединить провода с помощью винтового клеммника (который с двумя винтами на каждый полюс). Причём расположить провода так, чтобы торцы винтов упирались в гильзу, а гильза прижимала алюминиевый провод к стенке канала в клеммнике. Естественно, зачищенная от изоляции часть обоих проводов должна быть такой, чтобы провода, сложенные внахлёст, зажимались обоими винтами. Тоже сначала хотел посоветовать коробку поставить, но ТС указал, что там всего 5 см сверху из стены торчит - хватит ли? Если коробку ставить, то вопрос решается ещё проще: есть коробки с клеммниками (типа КМ-223)... | 
|   | |
|  30.3.2012, 8:23 
				 Сообщение
					#23
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				хватит, ставил коробку на 1 см.
				
				
				
			 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  30.3.2012, 8:36 
				 Сообщение
					#24
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651  | 
				А еще в ПУЭ написано что минимальное сечения жилы кабеля для розетки 1,5 мм^2  (Cu)
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
| Гость_ZavGar_* |  30.3.2012, 9:10 
				 Сообщение
					#25
					
				
			 | 
| Гости  | Тоже сначала хотел посоветовать коробку поставить, но ТС указал, что там всего 5 см сверху из стены торчит - хватит ли? Если коробку ставить, то вопрос решается ещё проще: есть коробки с клеммниками (типа КМ-223)... Настенную коробку "с ушами" типа Spelsberg A-box, просверлить дно, вывести туда эти 5 см проводов, и вполне хватит для сращивания. Гибкий провод 0,75 для розетки - само собой нельзя, неужели проблема 2 метра 2х2,5 меди одножилки раздобыть? И ещё: провода, торчащие из стены наверху в кладовке - это не для освещения ли? А может вообще - для звонка? На них напряжение-то есть? | 
|   | |
|  30.3.2012, 11:06 
				 Сообщение
					#26
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | Цитата неужели проблема 2 метра 2х2,5 меди одножилки раздобыть?Вот только зачем? Если с потолка точит алюминий, если никакой реконструкции не делается, а просто удлиняется существующий провод, то вполне достаточным будет применение куска двужильного алюминиевого провода и клемников 773-302. Но ТС изначально ставил вопрос о применении того, что у него под рукой... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  30.3.2012, 14:03 
				 Сообщение
					#27
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 29.3.2012 Пользователь №: 26723  | 
				Уважаемые, а можете чуть подробнее объяснить чайнику какую вы коробку предлагаете поставить? Внутри у нее уже все готово для соединения проводов или мне самому надо отдельно покупать клеммники и делать соединения, а коробка чисто для того чтобы это все прикрыть? Отвечаю на вопрос про провода торчащие из стены, Думаю что провода для розетки, т.к. диаметр у них неплохой, на глаз возможно даже больше чем в других розетках у меня дома. | 
|   | |
|  | 
|  30.3.2012, 14:27 
				 Сообщение
					#28
					
				
			 | ||
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | 
				Вот так выглядит коробка наружной установки. Других под рукой нет. Бывают как с установленной клеммной колодкой внутри, так и без неё. На мой взгляд - последние удобнее. А в Вашем случае - и наиболее предпочтительнее, т.к. нет необходимости проявлять чудеса сноровки, дотягивая "огрызок" провода до штатного места клеммника. Что касается "Думаю что провода для розетки" - это, конечно, всё замечательно, что мозговая деятельность присутствует, но вот не предполагать надо, а убеждаться! Отключаете в щитке автоматы, питающие освещение, и проверяете наличие напряжения. ЗЫ: или, если хрущевка, в которой пробки защищают помещение(я), а не отдельно освещение, отдельно - розекти, штангенциркулем замерить диаметр жилы, и от этого плясать. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 30.3.2012, 14:34 -------------------- | |
|   | ||
|  30.3.2012, 14:32 
				 Сообщение
					#29
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 29.3.2012 Пользователь №: 26723  | 
				зелёный желторотик, Благодарю за ответ. С этих проводов еще шел провод на освещение в кладовке. Когда в щитке отключаю - там тоже отключается. | 
|   | |
|  30.3.2012, 14:36 
				 Сообщение
					#30
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  | 
|  30.3.2012, 15:02 
				 Сообщение
					#31
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
| Гость_Гость Дм-й_* |  30.3.2012, 18:11 
				 Сообщение
					#32
					
				
			 | 
| Гости  | 
				почему ни кто не предложил наконечники на многожилку, тогда модно и клемник использовать.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  30.3.2012, 18:35 
				 Сообщение
					#33
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
				Вообще то клемники, предложенные чуть ранее (#15), не требуют опрессовки наконечниками...   ни многопроволочной жилы ни многожильного (?! провода или кабеля -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  30.3.2012, 18:35 
				 Сообщение
					#34
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | 
				Вы чайнику предлагаете опрессовкой заниматься? Тогда уж многожилку проще пропаять, но вот только ТС не хочет под потолком с паяльником стоять.
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
|  30.3.2012, 18:52 
				 Сообщение
					#35
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 29.3.2012 Пользователь №: 26723  | 
				зелёный желторотик,  А разве сложно надеть наконечник и спрессовать его? Тут проблема скорее в том, что сегодня я не нашел таких наконечников... Да и по поводу винтовых клеммников, что-то меня все равно упорно смущает надежность такого соединения, когда провод всего на 5 мм заходит в клемму, причем обычно же диаметр клеммы больше, чем диаметр провода, и он там просто держится винтом, и не полностью прилегает к стенкам.. | 
|   | |
|  30.3.2012, 19:06 
				 Сообщение
					#36
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | зелёный желторотик,  там просто держится винтом, и не полностью прилегает к стенкам.. А кто Вам сказал, что в Ваго провод "обнимается" по всей окружности??? Насчёт опрессовки: хотите - делайте, я то что? Я ничего! Плоскогубцами сожмите, потом можно молотком через тупое зубило... Я так делаю, но вот так просто объяснить сложно. а вообще, такие вещи делаются пресс-клещами, которые по 3-4 т.р. стоЯт. -------------------- | 
|   | |
|  30.3.2012, 19:18 
				 Сообщение
					#37
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 29.3.2012 Пользователь №: 26723  | 
				>А кто Вам сказал, что в Ваго провод "обнимается" по всей окружности??? Ок, ну вот я смотрю многие советуют винтовые клеммники. Но разве можно назвать надежным соединение где провод заходит на 5мм, и соприкасается только нижней частью и торцом винта сверху? PS. Кстати, сегодня делал звукоизоляцию розеток и их замену, так там тоже самое. Провода которые из стены выходят всовываются в винтовые клеммы на розетке, т.е. площадь соприкосовения имхо очень маленькая. Это нормально? А то может по хорошему надо какие-то специальные розетки покупать, где контакт получается лучше? | 
|   | |
|  30.3.2012, 19:24 
				 Сообщение
					#38
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | 
				Ну что я Вам могу сказать? Можете на досуге придумать конструкцию миниатюрного цангового зажима для проводов - такого обхвата проводочков по всей окружности вроде не делают. Изобретёте, запатентуете - Легранд со Шнайдером у Вас будут в ногах валяться, лишь бы Вашу технологию в своё производство внедрить. Везде так! И в розетках, и в клеммниках, и в Ваго, и даже в автоматах и УЗО! -------------------- | 
|   | |
|  30.3.2012, 19:32 
				 Сообщение
					#39
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 29.3.2012 Пользователь №: 26723  | 
				Хорошо, верю. А зачем тогда скрутки советуют делать по 3-5 см? Если не для площади соприкосновения, а для надежности удержания, так думаю что даже 2 сантиметровая скрутка будет лучше держать чем винтик в клеммнике?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  30.3.2012, 19:36 
				 Сообщение
					#40
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | 
				А скрутки вообще вне закона!!! И их ещё надо уметь делать, раз на то пошло! -------------------- | 
|   | |
|    | 