Магнито пускатели , подоидет такои пускатели на двигатели 160кВт

ROMAN 3
сообщение 27.3.2012, 19:09
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Регистрация: 18.2.2009
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497



Здрастовите господа ЕНЕРГЕТИКИ, токои вопрос, имеется магнито-пускатели фирмы СИМЕНС (германия) на нем написон мочность нагруски при напрежение 400В 200кВт,
у нас есть двигло на 160 кВт, и вот думою будет выдержевати пусковои то этово электродвигателя, почему так спрашивою потомушто такие пускатели встречял в станцыи постояного тока или в цепи какого то преобрезователя тоесть он включяется в холостом а потом уж черес переобрезователи паднимается плавно нагруска, а мы хотим исполизовать его напремую с электродвигатели.
http://www.elektrikmarket.com.tr/Siemens-3...tor_1010.html#0
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.3.2012, 19:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23191
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а Вы собираетесь запускать двигатель 160 кВт. без частотника?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ROMAN 3
сообщение 27.3.2012, 19:38
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Регистрация: 18.2.2009
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497



с2н5он,
совершенно верноо, поключение двигателя без честотника этот пускатели выдержет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.3.2012, 22:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23191
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сомневаюсь
а что за двигатель, для чего используется?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ROMAN 3
сообщение 28.3.2012, 7:23
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Регистрация: 18.2.2009
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497



с2н5он,
двигатели врашчяет насос, качяет воду.

Сообщение отредактировал ROMAN 3 - 28.3.2012, 8:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.3.2012, 7:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23191
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



я имел ввиду марку двигла


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ROMAN 3
сообщение 28.3.2012, 8:13
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Регистрация: 18.2.2009
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497



с2н5он,
дВИГАТЕЛИ аСИНХРОНЫИ 160кВт, звезда 660В, триуголник 380В,
у нас сеть 380В,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.3.2012, 8:32
Сообщение #8





Гости






Если на бирке пускателя написано 200кВт в категории АС-3,то ваш двигатель на 160кВт этот пускатель включит прямым пуском без проблем,при условии что у вас хорошая сеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 28.3.2012, 8:44
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Турки, которые этот пускатель и делают написали что для режима АС3 у него ток 400А. Так что при правильном пуске должен выдержать (сеть возможно не выдержит, он скорее всего задумывался для пуска звезда/треугольник). Но насосами и вентиляторами можно спалить любой пускатель при неправильной технологии. У Вас скорее всего надо запускать на закрытую задвижку, а потом ее открывать.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ROMAN 3
сообщение 28.3.2012, 11:42
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Регистрация: 18.2.2009
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497



Andrey59,
мы его хотели исполизовать для премои фключение двигателя 160 кВт в триуголник 380В,
у нас рядом есть два трансформатора метров 3 от станцыи 2*250 кВар

и ишче вопрос, хотелоси исполизовать дросели на 500А в цепочке Двигателя 160 кВт для амортизацыи пусковово момента двигателя, этот дросели ни чего не будет вредить двигателю.
дросели снят со станцыи постояного тока откуда и этот пускатели там дросели стоял до преобрезователи постояного тока,

Сообщение отредактировал ROMAN 3 - 28.3.2012, 12:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 28.3.2012, 14:27
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Попробуйте если дроссель по току подходит и хватит пускового момента у двигателя. После пуска желательно померять напряжение на двигателе и ток, т.к. дроссель после пуска желательно закарачивать, он Вам напряжение понизит в нормальном режиме, т.к. сопротивление у него активное тоже есть, а ток двигателя соответственно повысит, если будет ток в номинале то хорошо.
http://www.td-helz.com.ua/Start_Motor_article.html


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 23:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены