#101
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Ну ты сам тогда напросился, вот тебе вырезка из ПУЭ
![]() 1. система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении; 2. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. 3. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. 4. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Теперь ты понял что твое местное заземление это фигня, и если его сделать не правильно то может пострадать люди. Кроме этого только поэтому система TN-C не является самой надежной, т.к. при повреждение РЕN проводника человек реально может пострадать!!! А что касаемо расчетов я с тобой частично прав, т.к. ты их упрощаешь сильно. Если ты реально хочешь понять откуда взялись эти цифры 4 и 30 Ом, то придется долго считать, тут столько всего намешано, да и не каждый из нас наверное тебе на 100% не скажет, как и откуда взялись эти цифры. Нарастание тока К.З. описывается тоже не квадратным уравнением, стремление напряжения к нулю и т.д.... Я даже на 100% уверен что и твой преподаватель не скажет как были выведены сопротивления указанные в ПУЭ! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#102
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
предоставьте ссылку на НД, где будет указано, что Rn=4 Ом.[/color] 1.7.101 R на ТП 4Ом, R повторка у опоры 30Ом. Давайте, проанализируйте это моё сообщение, без вашей ссылки на нормативный документ, где будет указано, что Rn=4 Ом ваши претензии будут голословными. и мною будут игнорироваться. Для нашего дальнейшего общения есть два условия: 1) Вы соглашаетесь, с моими выводами. 2) Вы предоставляете ссылки на нормативный документ, где будет указано, что Rn=4 Ом 1. Возьми любой расчет из проекта ТП, ни о каком косвенном прикосновении там речи нет. Естественно я несогласен с вами. Если вы не согласны с этими двумя условиями, думаю тему можно прикрыть А расчёт, будет такой и не иначе. Всего хорошего. Привет профессору. Зы. Если не понятно, то соблюдай это: ГОСТ Р 50571.3-94 413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4). Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры: - питание через разделяющий трансформатор; - применение дополнительной изоляции (см. 413.2). Сообщение отредактировал ink_elec - 22.3.2012, 7:02 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#103
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
Ну ты сам тогда напросился, вот тебе вырезка из ПУЭ ![]() 1. система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении; 2. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. 3. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. 4. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Теперь ты понял что твое местное заземление это фигня, и если его сделать не правильно то может пострадать люди. Кроме этого только поэтому система TN-C не является самой надежной, т.к. при повреждение РЕN проводника человек реально может пострадать!!! А что касаемо расчетов я с тобой частично прав, т.к. ты их упрощаешь сильно. Если ты реально хочешь понять откуда взялись эти цифры 4 и 30 Ом, то придется долго считать, тут столько всего намешано, да и не каждый из нас наверное тебе на 100% не скажет, как и откуда взялись эти цифры. Нарастание тока К.З. описывается тоже не квадратным уравнением, стремление напряжения к нулю и т.д.... Я даже на 100% уверен что и твой преподаватель не скажет как были выведены сопротивления указанные в ПУЭ! не убедил, укажи как я строчку, где сказано что Rn=4 Ом желтым цветом, тогда продолжим. не знаю я бы на вашем месте после таких моих слов, из принципа бы нашел и выложил бы мне где Rn=4 Ом. Вы этого не сделали. а правильно будет так, вы всё таки голословны. Думаю это справедливо с моей стороны. 1.7.101 R на ТП 4Ом, R повторка у опоры 30Ом. А для опор есть свой пункт в ПУЭ, и давайте не путать. 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного. 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного. ну и о чём вы говорите, вот вам вырезка из ПУЭ с пунктом на который вы ссылаетесь. мы с вами обсуждаем два заземлителя " Rа и Rn" в этом пункте на который вы ссылаетесь речь идет также о двух заземлителях с указанием для каждого своей величины. А теперь вопрос: Какая величина (4 Ом, 30 Ом) в этом пункте относится к Rа, а какая к Rn? Вы наверно понимаете, что нейтраль тр-ра, это не только N которая находится в непосредственной близости от N тр-ра, но и весь ноль (как мы его привыкли называть) на всём его протяжении до самой розетки в квартире. вот этот ноль как раз и нужно заземлять 4 Ом. (это и есть повторное заземление Rа) Честно говоря, когда увидел первую строку "ну всё, ты сам напоролся" подумал ну наверно, действительно сейчас меня забьют фактами и аргументами. А на самом деле всё пустое. Укажите мне желтым цветом строчку где Rn=4 Ом. Ну ладно, а как вы понимаете эту строчку, можете объяснить? Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока Сообщение отредактировал nail - 22.3.2012, 13:07 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#104
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Нет ребята - не получится у вас дальше разговор и видимо к сожалению...
Цитата Вы наверно понимаете, что нейтраль тр-ра, это не только N которая находится в непосредственной близости от N тр-ра, но и весь ноль (как мы его привыкли называть) на всём его протяжении до самой розетки в квартире. вот этот ноль как раз и нужно заземлять 4 Ом. (это и есть повторное заземление Rа) Повторное(ые) заземление не нормируется! Наверное понимаем, что допускается такое послабление не для того, что бы уменьшить безопасность и увеличить вероятность поражения человека! Величины повторных заземлений только рекомендуеются и обычно на уровне 10 Ом для вводного повторного (скажем ввод в ГРЩ и его контур земли) и на уровне 30 Ом - для прочих (назовём промежуточных повторных заземлений). А 4 Ом всё же на источнике! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#105
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
Нет ребята - не получится у вас дальше разговор и видимо к сожалению... Повторное(ые) заземление не нормируется! Наверное понимаем, что допускается такое послабление не для того, что бы уменьшить безопасность и увеличить вероятность поражения человека! Величины повторных заземлений только рекомендуеются и обычно на уровне 10 Ом для вводного повторного (скажем ввод в ГРЩ и его контур земли) и на уровне 30 Ом - для прочих (назовём промежуточных повторных заземлений). А 4 Ом всё же на источнике! Эти 4 Ом выдаёте мне вы, а где ссылка на НД. Вы говорите не нормируется. Возможно вы меня переубедите, если сможете вразумительно объяснить смысл этой строчки "Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока Или она в ПУЭ, так на всякий случай. и её ни как серьёзно воспринимать не нужно? А в принципе действительно жаль, но уважаемые, давайте не будем голословными, мы живем по правилам ПУЭ и других НД. Ну как это не нормируется. Когда проектируют ЭУ, наверняка опираются на какие нибудь НД, хотя бы на рекомендации. Ну где указано что N источника заземляют 4 Ом? Или мы это просто все знаем как самосабой разумеещееся. Очень сомневаюсь, хочу увидеть хотябы рекомендации. Неужели вы все вместе, такие все грамотные, и тех подкованные, не сможете мне предоставить ссылку на НД (не на тех. проект) где указано что N источника заземляют 4 Ом? Неужели мы пришли в тупик? и дальше идти не куда. Если предоставите реальную ссылку. Я признаю, что я заблуждался. И буду рад, что есть коллеги, которые всегда смогут разъяснить сложные моменты. Сообщение отредактировал nail - 22.3.2012, 15:40 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#106
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Эти 4 Ом выдаёте мне вы, а где ссылка на НД. А это что?1.7.101. (1.7.62). Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.... Цитата Вы говорите не нормируется. Возможно вы меня переубедите, если сможете вразумительно объяснить смысл этой строчки "Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока Нет!... В ПУЭ это не на всякий случай (а возможно и так).Или она в ПУЭ, так на всякий случай. и её ни как серьёзно воспринимать не нужно? Но в том же ПУЭ: 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Это не я придумал - как быть? Цитата Неужели мы пришли в тупик? и дальше идти не куда. И я этого не знаю! Цитата Если предоставите реальную ссылку. Я признаю, что я заблуждался. Не знаю реальные или нет для Вас эти ссылки, но я их привёл....
Сообщение отредактировал Rezo - 22.3.2012, 15:01 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#107
|
Гости ![]() |
[quote name='nail' date='22.3.2012, 13:10' post='228753']
Эти 4 Ом выдаёте мне вы, а где ссылка на НД. Ну где указано что N источника заземляют 4 Ом? Это указано в ПУЭ,а до Вас это ни как не доходит,потому что Вы путаете знечение термина зазамлитель и заземляющее устройство.В условиях Вашей задачи,Rn надо понимать как ЗУ нейтрали транса,а не как заземлителя в отдельности.И еще в качестве отступления,прочитал труды "вашего профессора".Бедные студенты,сейчас в ВУЗах пошла мода у преподов писать труды собственного сочинения и по ним же преподавать вместо общепринятых,как раньше,учебных пособий.Что бы не быть голословным приведу цитаты из трудов профессора: 1."Условие Iк>Iм превращается в условие L<Lмакс"-это условие относительно верно,но данное объяснение относится больше к вопросу логики,но не математики(а у нас все таки ВУЗ технический). 2."Если условие Iк>Iм(L<Lмакс) не выполнено,то можно рекомендовать проведение следующих мероприятий-выбрать выключатель с меньшей уставкой расцепителя"....охренительный совет(хотя теоретически можно признать правильным),в реальных расчетах так не дается,ни кто не станет подгонять расчет токов к.з. играя на значениях уставки автомата |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#108
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
А это что? 1.7.101. Нет!... В ПУЭ это не на всякий случай (а возможно и так). Спасибо вам Rezo, за то что вы вежливы, и тратите на меня своё время. А вот с этого места поподробней, т.е. вы допускаете, что Rn=30 Ом? Извините вы постоянно приводите пример, что Rа не нормируется. значит ли это, что я смогу Сделать Rа скажем= 15 Ом. а в протоколе для ростехнадзора указать тот пункт ПУЭ где указывается что не нормируется? (да меня мой главный энергетик, за такую формулировку по головке не погладит) Извините но инспектор ростехнадзора, первый тыкнет меня носом, что Rа=4 Ом (так что не нормируется, под большим вопросом) Вот вы задаёте мне вопрос, устроил ваш ответ меня или нет. скорее нет чем да. И это не из за моей упрямости, а просто у меня возникают вопросы, надеюсь обоснованные. Сообщение отредактировал nail - 22.3.2012, 15:58 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#109
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
nail, Времени вам было уделено предостаточно. Посему читайте хоть 100 раз, покуда не поймете.
В системе TN применимы 3 заземления. 1 - Заземление на ТП - 4 Ом 2 Повторное заземление - 30 Ом 3 Заземление здания - не нормируется, но некоторые спецы считают, что оно в любом случае должно быть не более 30 Ом. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#110
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
гостю Алексею
1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду. 1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников. Ну и что я тут напутал? и что от этого изменится сопротивление заземления? В ПУЭ сказано. что заземлитель, это шина на которую приходят все РЕ. И уж это точно не влияет на сопротивление заземления. Это вы сами всё напутали. nail, Времени вам было уделено предостаточно. Посему читайте хоть 100 раз, покуда не поймете. В системе TN применимы 3 заземления. 1 - Заземление на ТП - 4 Ом 2 Повторное заземление - 30 Ом 3 Заземление здания - не нормируется, но некоторые спецы считают, что оно в любом случае должно быть не более 30 Ом. 1- вот выписка из вашего поста8, вы мне прислали ссылку на гост, но наверно сами его не читали 442.4.2 TN-системы a) В случаях, когда напряжение замыкания R х I mлежит во временных пределах, указанных на рисунке 44А, нейтральный проводник электроустановки до 1 кВ потребителя электроэнергии может быть подсоединен к заземляющему устройству открытых проводящих частей трансформаторной подстанции (см. TN-a на рисунке 44В). Примечание- Если открытые проводящие части электроустановки до 1 кВ потребителя электроэнергии находятся в зоне действия системы выравнивания электрических потенциалов, ожидаемое напряжение прикосновения будет близко к нулю (см. раздел 413 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3). b) Если условие подпункта а) не выполняется, нейтральный проводник электроустановки до 1 кВ потребителя электроэнергии должен быть заземлен через электрически независимый заземлитель (см. TN-b на рисунке 44В). В этом случае применяют правила раздела 442.5.1. Пункт б вам думаю не о чём не говорит. Вот тебе и заземление ТП=4 Ом. А для нейтрали должен быть независимый заземлитель Rn=30 Ом. Я не буду особо против, если тему прикроют. 2-повторное заземление 4 Ом. 3-за ваш третий пункт меня подвесят за одно место. если я в протоколе так укажу. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#111
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Вообще-то ребята (участники форума) правы в том, что по кругу можем ходить до бесконечности, поскольку изначально предполагалось обсуждать только физико-технический вопрос (если он был ещё), а теперь начинаем говорить как угодить инспектору!
Цитата А вот с этого места поподробней, т.е. вы допускаете, что Rn=30 Ом? Я не допускаю, а это знаю. И рекомендованные 30 Ом "по умолчанию", видимо обусловлено взято за основу требования к ОЛ.Реально же жёсткого нормирования для повторных заземлителей Вы не найдёте, а 6-м издании было об этом сказано конкретно - сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется (в 7-м не помню-кажется есть, но в худшем случае явного требования не увидите). Цитата Извините но инспектор ростехнадзора, первый тыкнет меня носом, что Rа=4 Ом (так что не нормируется, под большим вопросом На что он ткнёт?На сопротивление в 4 Ом повторного заземления? Эти его "хотелки" пусть обоснует, а подстраиваться под него по принципу "Я инспектор - ты дурак" - дело Ваше (или вашей конторы). Цитата Извините вы постоянно приводите пример, что Rа не нормируется. значит ли это, что я смогу Сделать Rа скажем= 15 Ом. а в протоколе для ростехнадзора указать тот пункт ПУЭ где указывается что не нормируется? (да меня мой главный энергетик, за такую формулировку по головке не погладит) Подчёркиваю в очередной раз - я "технарь" и мне пофиг ласки или гнев надзора или энергетика!Исходя из своих требований расчитываете повторный заземлитель (до 30 Ом) и указываете его значение (прект, протокол) безо-всяких оправдательных пунктов (пусть это будет Ваши 15 Ом)! Если инспектор или энергетик не знают то, что это не нормируется, то это уже их головная боль, но не Ваша! Это не Вы, а они должны оправдываться в том, что сами не знают что требуют..... PS:нечто подобное недавно было здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=28349 Сообщение отредактировал Rezo - 22.3.2012, 16:45 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#112
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
nail,Да, зря ссылку на ГОСТ дал, вам нужно книжки.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#113
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
nail,Да, зря ссылку на ГОСТ дал, вам нужно книжки. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока Просто обоснуйте мне это предложение. Rizo, хоть потытался, но он допускает двусмысленность, типа так можно и так можно. А ПУЭ это не допускает, там не указано, что так можно, и так тоже можно (не стыковка) nail,Да, зря ссылку на ГОСТ дал, вам нужно книжки. Ну что же вы тогда не выложите свои расчёты и схему, а то что вы выложили, всё перепутали, в расчёте не учли Rа, типа через него ток не идёт. Тебе самому память нужно освежить. Не справедливо получается, я вам и схему, и расчёты, и ссылку в ПУЭ выложил, а от вас только критика. Кто нибудь рискнёт и выложит свои схемы, расчёты и ссылки на НД. Или вы только критиковать умеете. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#114
|
Гости ![]() |
Nail, прочитал бегло Ваш первый пост. Хотелось бы увидеть обоснование этих ваших высказываний, так сказать документарное подтверждение.
Цитата(nail) поэтому не смотря на то, что корпус занулён, нужно устраивать ОБЯЗАТЕЛЬНО защитное заземление) Цитата(nail) Т.е. чел. окажется под напряжением 55 В. (это УКЛАДЫВАЕТСЯ в ПУЭ) Цитата(nail) а объект заземлили Rа=4 Ом, тоже ВРОДЕ НОРМА ведь не больше 4 Ом. Цитата(nail) Суть вопроса в том, что я говорю (ПУЭ 7 (1.8.39) таб. 1.8.38 п.3) нейтраль трансформатора нужно заземлять 30 Ом, а у нас все делают 4 Ом. Цитата(nail) т.к. при КЗ электромагнитный расцепитель отключит автомат за время менее 0,02 секунды По вопросу 4 Ом у ТП, то сия история тянется с давних времен. Если интересно могу (но только в выходные) подтвердить документарной выпиской из НТД тех времен. Если бы внимательно прочитали неоднократно приведенный Вами п. 1.7.101 ПУЭ, то обратили бы внимание на предложение «Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух». Представьте ТП, от которой проложены только КЛ-0,4 кВ до потребителей. Вам уже указали, что величина сопротивления ЗУ повторного заземления PEN на вводе в дом не нормируется. Какая по Вашему норма должна быть у ЗУ ТП с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN? Не раз упоминали, что работает тех.руководителем ЭТЛ. Может расскажите как Вы выполняете измерение сопротивления ЗУ ТП и допустим сопротивления ЗУ ВЛ-0,4 кВ? Какие нормы применяете и почему? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#115
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
В ПУЭ-7 изд. при системе TN повторное заземление не нормируется гл. 1.7.61.Внесу свои пять копеек. ув. Наиль Ваше высказывание [u]Пункт б вам думаю не о чём не говорит. Вот тебе и заземление ТП=4 Ом. А для нейтрали должен быть независимый заземлитель Rn=30 Ом. Читаем 1.7.101 абзац 2 сопротивление заземлителя и.т.д. должно быть 15,30,60. потом читаем что же такое заземлитель ПУЭ 1.7.15 Определились что такое заземлитель? Потом читаем ПУЭ гл.1.7.19 что такое заземляющее устройство, потом опять читаем ПУЭ 1.7,101 абзац 1 видим 4ома. потом чтобы понять почему для ТП СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 4ома ,а не ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ -30. И в завершение чтобы дошло читаем ПУЭ гл1.7.98 где сказано о ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМ устройстве подстанций 6,10\0,4кВ и как оно выполнено по периметру ТП КТП . Задам Вам вопрос ,а почему по периметру?
Сообщение отредактировал ez81 - 22.3.2012, 19:40 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#116
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
Ну хорошо. мужики, ладно Rn=4 Ом Кто нибудь подскажите какая схема кз будет, а после посчитаем ток и напряжение на челе. я предлагаю такую, если чё не так предложите свою
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
-------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#117
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
Мужики. это что выходит, я всё таки перепутал термины заземлитель, и заземляющее устройство??!!
не пойму какая всё таки разница здесь между термином заземляющее устройство в первом абзаце и заземлителем во втором абзаце честно признаюсь сначала я не обратил внимания на эти термины. теперь не знаю что и думать (то ли это опечатка, то ли эта разница в терминах действительно меняет смысл предложения?) 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного. Сообщение отредактировал nail - 22.3.2012, 23:02 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#118
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
Наверно я неисправим, но я действительно думаю, что эти выражения обозначают что N тр-ра, т.е. на сам вывод N тр-ра заземляют 30 Ом.
Или я не правильно понимаю эти предложения: 3.2. В соответствии с ПУЭ, п. 1.7.62. сопротивление преднамеренного соединения нейтрали трансформатора на стороне до 1 кВ с землей (заземляющего устройства) должно быть для сети: 1) 660/380 В - не более 2 Ом 2) 380/220 В - не более 4 Ом 3) 220/127 В - не более 8 Ом. При этом необходимо, чтобы часть искусственных заземлителей были расположены непосредственно у самого трансформатора и имели сопротивления для сети: 1) 660/380 В - не более 15 Ом 2) 380/220 В - не более 30 Ом 3) 220/127 В - не более 60 Ом. Ну не могу я не обращать внимание на это, если тут черным по белому (ну или жёлтым по синему) написано: "необходимо, чтобы часть искусственных заземлителей были расположены непосредственно у самого трансформатора" Или они тут просто так здесь расположились около трансформатора, типа между прочим и ни куда его подсоединять не нужно. Ну ладно расположились так расположились, но вот скажите куда их подсоеденить? Или им вообще тут не место, и здесь нужно другие подсоединять. Ну что вы предполагаете зря это предложение написали, и оно нам не надо? Простите меня если я не понимаю очевидных вещей. Сообщение отредактировал nail - 23.3.2012, 0:18 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#119
|
Гости ![]() |
Nail, еще раз внимательно прочтите п.1.7.101 и ответьте на ранее поставленный вопрос.
Представьте ТП, от которой проложены только КЛ-0,4 кВ до потребителей. Вам уже указали, что величина сопротивления ЗУ повторного заземления PEN на вводе в дом не нормируется. Какая по Вашему норма должна быть у ЗУ ТП с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN? Ничего сложного в понимании нет. Оно (ЗУ) может быть у ТП не более 30 Ом (НО отсоединенное от нейтрали тр-ра, а следовательно не имеющего связи с другими искусственными и естестсвенными заземлителями на линиях). Если присовокупляете ЗУ ТП к нейтрали и через нейтраль со всем остальным хозяйством то не более 4 Ом. Обычно при проектировании проектировщики перестраховываются и в эксплуатации "сетевики" перестраховываются и не доверяют (причем обоснованно) всем остальным повторкам и бамбасят 4 Ом около ТП. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#120
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
А возможен или нет такой вариант, для N тр-а делаем изолированный заземлитель =30 Ом, а для ТП и всех ОПЧ делаем 4 Ом?
Посмотрите правильно ли я нарисовал схему кз, может что исправить. Сообщение отредактировал savelij® - 23.3.2012, 17:40
Причина редактирования: избегайте полного цитирования предыдущего поста
-------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |