Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Причина перекоса напряжений?

Евлампыч
сообщение 12.3.2012, 15:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 25877



Завод. Приходим на ТП, меряем на выходе тр-ра имеем: 396/396/400 260/260/180
Подскажите - Ноль тр-ра ?????

пс: завтра протянем ноль с соседней ТП и проверим.

Сообщение отредактировал Евлампыч - 12.3.2012, 15:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Евлампыч   Причина перекоса напряжений?   12.3.2012, 15:34
- - belok5   както странно фазное и линейное расходится.. ну а ...   12.3.2012, 16:06
|- - Rezo   Цитата(belok5 @ 12.3.2012, 14:06) както с...   12.3.2012, 16:25
|- - Евлампыч   Цитата(Rezo @ 12.3.2012, 16:25) Действите...   12.3.2012, 17:29
|- - Евлампыч   Цитата(Rezo @ 12.3.2012, 16:25) Действите...   13.3.2012, 7:17
|- - Rezo   Цитата(Евлампыч @ 13.3.2012, 5:17) меряли...   13.3.2012, 9:31
|- - Евлампыч   Цитата(Rezo @ 13.3.2012, 9:31) В таком сл...   13.3.2012, 9:35
- - с2н5он   а схема обмоток транса какая?   12.3.2012, 16:32
- - uvk2   У вас перекошено на выходе с тр-ра, на шпильках, п...   12.3.2012, 22:10
- - с2н5он   это же какую надо нагрузку, чтобы так фазу на тран...   12.3.2012, 22:32
- - Евлампыч   Сходили, перекоса нет. Нагрузка равномерная, ток в...   13.3.2012, 9:29
- - uvk2   С нулевой шпильки тр-ра наверняка стальная шина ид...   13.3.2012, 20:45
|- - Евлампыч   Цитата(uvk2 @ 13.3.2012, 20:45) С нулевой...   14.3.2012, 7:14
- - Гость_Алексей_*   Вот Вам про это и намекали,что с нулем не все в по...   14.3.2012, 8:25
|- - Евлампыч   Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.3.2012, 8:25)...   14.3.2012, 8:34
- - Гость_Алексей_*   Наверное мы друг друга не понимаем.Попытаюсь объяс...   14.3.2012, 9:56
|- - Rezo   Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.3.2012, 7:56)...   14.3.2012, 10:19
|- - Евлампыч   Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.3.2012, 9:56)...   14.3.2012, 10:23
- - uvk2   От подстанции к потребителю должно уходить как мин...   14.3.2012, 17:39
|- - Евлампыч   Цитата(uvk2 @ 14.3.2012, 17:39) От подста...   14.3.2012, 19:59
- - uvk2   Ну вот, опять! "нет, середина звезды обмо...   14.3.2012, 22:49
- - Евлампыч   вот так оно есть, а надо было еще со шпильки N отд...   14.3.2012, 23:32
|- - Rezo   Цитата(Евлампыч @ 14.3.2012, 21:32) вот т...   15.3.2012, 9:51
|- - Евлампыч   Цитата(Rezo @ 15.3.2012, 9:51) Надо! ...   15.3.2012, 10:09
|- - uvk2   Цитата(Евлампыч @ 15.3.2012, 11:09) если ...   15.3.2012, 17:50
|- - Евлампыч   Цитата(uvk2 @ 15.3.2012, 17:50) Рановато....   15.3.2012, 18:32
|- - uvk2   Цитата(Евлампыч @ 15.3.2012, 19:32) тогда...   16.3.2012, 5:35
- - Гость_Алексей_*   Цитата(Евлампыч @ 15.3.2012, 10:09) об эт...   15.3.2012, 10:46
- - Гость сочувствующий   Попробую и z объяснить Евлампычу попроще. Конструк...   15.3.2012, 12:17
|- - Евлампыч   Цитата(Гость сочувствующий @ 15.3.2012, 12...   15.3.2012, 12:38
- - haramamburu   Евлампыч, А про сети с изолированной нейтралью слы...   15.3.2012, 19:51
- - Евлампыч   ВСЕ, читал до ночи теорию! Какое же я дерево...   16.3.2012, 7:15
|- - Rezo   Цитата(Евлампыч @ 16.3.2012, 4:15) ВСЕ, ч...   16.3.2012, 11:21
||- - Евлампыч   Цитата(Rezo @ 16.3.2012, 11:21) Главное т...   16.3.2012, 11:25
|- - uvk2   Цитата(Евлампыч @ 16.3.2012, 7:15) ВСЕ, ч...   16.3.2012, 11:38
- - Гость_Алексей_*   Сообщение для uvk2.Ваше высказывания типично для м...   16.3.2012, 12:48
- - Работник   Тоже не по теме скажу. Работаю постоянно "Ком...   16.3.2012, 15:10
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Работник @ 16.3.2012, 15:10) Тоже ...   16.3.2012, 15:34
- - Гость_uvk2_*   Алексей, я ничего не выдумываю и не приукрашиваю, ...   16.3.2012, 15:53


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 5:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены