				Доброго времени суток! Произошла неприятность - повредили счетчик на лестничной площадке и его необходимо менять. Т.к. уверенности нет, что просто заменив счетчик я не попаду на замену снова т.к. дежурить у двери, охраняя счетчик я не имею возможности и желания. В общем решил перенести счетчик в квартиру. Раз уж счетчик будет в надежном месте, то решил поставить двухтарифный счетчик. Ну и естественно автоматы тоже заменить т.к. у меня сейчас стоят 3 автомата (старые, черные, совдеповские). Один автомат как я понял общий на плиту и комнаты (у меня 2х комнатная) и по одному автомату на комнату. Дом у меня 606 серии с электрическими плитами. В новый щиток в квартире я думаю поставить отдельные автоматы на комнаты, кухню, плиту и стиральную машину. Хотя возможно это не выйдет т.к. проводка должна быть для этого всего уже проложена, а кто знает как она проложена на текущий момент. Но как говориться вскрытие покажет. По мощности счетчика и автоматов еще надо также определиться. Ранее стоял счетчик на 40 А, но новый двухтарифный думаю стоит помощнее поставить. Очень надеюсь на советы и рекомендации уважаемых форумчан. Щиток со счетчиками располагается напротив двери в квартиру, поэтому тянуть не так далеко провода как я понимаю. На сколько понимаю в Санкт-Петербурге (собственно где я и живу) переустановку щитка должна делать контора, имеющая лицензию. Может также есть и такие форумчане и могут предложить свои услуги. Хотя щиток я собрал бы сам, сделав часть работы или как там можно... В общем посмотрим что ответите. Надеюсь описал нормально. | 
|   | |
|  | 
|  12.3.2012, 10:18 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  Я видел электроны своими глазами           Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599  | 
				Лицензированию такие виды работ не подлежат. Перенести можете хоть сами - никто запрещать не будет. В Вашем случае надо тянуть отдельный провод от подъездного щитка к новому щитку, там ставить счетчик (подумайте, посчитайте - будет ли вам выгоден двухтарифный учет, т.к. это не для всякого региона и не для всякого пользователя выгодно). Там же ставить новые автоматы, а так же вводной автомат. И уже после этого искать - где у вас, как и куда идут провода. Задача эта нетривиальная, муторная, индивидуальная в каждом конкретном случае. Повышать номинал смысла нет. Ввод - 40А, плита - 32 А и провод 6мм2 меди. Да, по переносу счетчика нужно уточнить в вашей сбытовой - какова процедура. Она может быть разной в разных регионах. Я так вижу ситуацию. Сообщение отредактировал S-cream - 12.3.2012, 10:19 -------------------- | 
|   | |
|  12.3.2012, 10:32 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 26494  | 
				А к той проводке что сейчас используется нет смысла подключаться? Ну в том плане что тянуть провода от щитка к счетчику, а затем обратно. чтобы подключиться к проводам, идущим в квартиру. Или же эти провода надо как-то в стене буден найти и к ним подрубаться?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  12.3.2012, 10:32 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				если Вы собираетесь увеличивать мощность, то нужно будет согласовывать лицензии не нужно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  | 
|  12.3.2012, 10:43 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 26494  | 
				Т.е. как я понимаю я могу и сам все поставить? Но не штрафанут ли меня т.к. у меня дипломы программиста и морского инженера, но никак не электрика.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  12.3.2012, 12:10 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852  | Т.е. как я понимаю я могу и сам все поставить? Но не штрафанут ли меня т.к. у меня дипломы программиста и морского инженера, но никак не электрика. Можете. После смены счетчика меня дипломы никто не спрашивал. Энергоучет повесил пломбу, посмотрел в щит с умным видом и ушел восвояси. За эти нехитрые действия он слупил с меня 700 рублей. | 
|   | |
|  12.3.2012, 12:20 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				"штрафанут", если в этажный щит полезете или квартира не Ваша, а соседа    -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  | 
|  12.3.2012, 12:34 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 26494  | |
|   | |
|  12.3.2012, 12:59 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				в управляющую компанию или кто там у Вас внутрянкой занимается, все равно согласовывать нужно
				
				
				
			 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  12.3.2012, 14:10 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
|  Я видел электроны своими глазами           Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599  | Цитата Ну в том плане что тянуть провода от щитка к счетчику, а затем обратно. чтобы подключиться к проводам, идущим в квартиру.Это,  мягко говоря, неудобно  Цитата Или же эти провода надо как-то в стене буден найти и к ним подрубаться?Я бы у себя так сделал. -------------------- | 
|   | |
|  | 
|  12.3.2012, 14:46 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 26494  | Это,  мягко говоря, неудобно   ... Тут считаю, что дело нге в неудобстве, ну запихаю в кабельканал побольше проводов, но другое волнует. Ведь к моим проводам можно будет подключиться, а я и не замечу скажем так  Не подумайте что я живу по принципу "кругом враги" просто мне в счетчик какие-то нехорошие люди вплавили раскаленный кусок прутка и тем самым проплавив стекло счетчика и циферблат вывели его из строя. Это ведь не в руках надо такое нагреть... В общем не хотел бы ничего в щитке оставлять. От радио я отказался, от телефона я отказался, от телевизионной антенны тоже (ну не использую я их) так что осталось только электричество скажем так "автономно" ввести в квартиру. ... Я бы у себя так сделал. Я бы тоже сделал, но скажем так пугает то, на сколько много и сильно придется расковырять стену. | 
|   | |
|  12.3.2012, 14:57 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
				Тогда кабель 3*10 медь просто просится для прокладки линии от этажного щита в квартиру... А дальше уже по месту разбирайтесь, где и какие линии у Вас идут, чтобы к ним подключиться, обрезав ввод от лестницы. Может заодно и замену проводки в квартире начнёте... нет худа без добра © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  12.3.2012, 14:59 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
|  Я видел электроны своими глазами           Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599  | Цитата Это ведь не в руках надо такое нагреть...зажигалкой, в руках. Цитата едь к моим проводам можно будет подключиться, а я и не замечу скажем такдля этого надо задасться такой целью. Проверяйте еженедельно  Вариант с проводами туда-сюда, конечно, легче. Вам решать. -------------------- | 
|   | |
|  12.3.2012, 15:09 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 26494  | зажигалкой, в руках. ... Хотел бы я посмотреть на того кто так долго сможет держать в руках металлический пруток, чтобы пластик счетчика проплавить и еще на 20 мм вплавиться в циферблат  Ну да скорее всего буду проводку менять т.к.к туда-сюда провода таскать не есть хорошо ИМХО | 
|   | |
|  12.3.2012, 20:17 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 26494  | |
|   | |
|  12.3.2012, 21:01 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | Вот щиток и лестничная площадка: Ну такого "добра" в действующем фонде просто завались... Поменять автоматы точно стоит... вводной, и отходящие само собой  , "чтобы не было мучительно больно..." © Мордочка счётчика на виду, значит стоит спрятать его в квартиру, во избежании повторения инцидента. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  12.3.2012, 21:04 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368  | 
				Прежде чем заносить счетчик в квартиру, надо получить разрешение от сбытовой компании. Наша компания например категорично отказывает процентам 90 обратившихся. Разрешает устанавливать только в этажном щитке. Если получите разрешение, тогда имеет смысл дальше двигаться.
				
				
				
			 -------------------- 327662@mail.ru | 
|   | |
|  12.3.2012, 21:31 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 26494  | 
				Ну и со стороны квартиры:      P.S. В щитке мой счетчик тот что внизу, автоматы те что слева и квартира та что справа с железной дверью. Прежде чем заносить счетчик в квартиру, надо получить разрешение от сбытовой компании. Наша компания например категорично отказывает процентам 90 обратившихся. Разрешает устанавливать только в этажном щитке. Если получите разрешение, тогда имеет смысл дальше двигаться. Разрешение уже получил. Жду инженера. Как я понимаю в щитке по любому придется один автомат (тот что перед счетчиком) оставить? Я просто хочу от уродов перестраховаться, чтобы жене с ребенком свет вдруг не рубанули или еще чего   | 
|   | |
|  12.3.2012, 21:36 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | В щитке мой счетчик тот что внизу, автоматы те что слева и квартира та что справа с железной дверью.Это хорошо... потому что у Вас явный левак подключен (см. снизу вводного АВ), как контролёр не заметил?... Цитата Я просто хочу от уродов перестраховаться, чтобы жене с ребенком свет вдруг не рубанули или еще чего Только замок на щит, на верхнюю дверь.  -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  13.3.2012, 8:40 
				 Сообщение
					#20
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 26494  | Это хорошо... потому что у Вас явный левак подключен (см. снизу вводного АВ), как контролёр не заметил?... ... Это не совсем левак  Это питается щиток сигнализации, просто исторически сложилось, что в моей квартире (еще при прошлых владельцах) первой в подъезде появилась сигнализация, вот ее и запитали видимо от той квартиры где подключали  Проверяющий это все видел и сказал что нормально  Хотя не знаю откуда правильно такие вещи запитывать. При переносе по любому в другом месте запитаю  ... Только замок на щит, на верхнюю дверь. Да, есть такое желание, а еще большее желание и входной автомат до щетчика там не оставлять, чтобы уроды ничего не напортили. | 
|   | |
|    | 