ОПС и диф автоматы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ОПС и диф автоматы |
25.2.2012, 21:52
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
спецы помогите решить проблемку... первый раз столкнулся : слаботочники удружили смонтировали ОПС и антенну ОПС вмуровали вдоль кабелей(практически рядом), отходящих от ЩР, и теперь при опросе ОПС при посылке ответного сигнала от ОПС срабатывают диф. автоматы (ток утечки 30мА), менять на больший ток утечки и на ВА нехочу, тк на них сидит разное бытовое сан оборудование
Сообщение отредактировал qweret - 25.2.2012, 21:59 |
|
|
qweret ОПС и диф автоматы 25.2.2012, 21:52
с2н5он что за антена ОПС? 25.2.2012, 22:22
Roman D Охранно-пожарная сигнализация?
Да намутили соплето... 25.2.2012, 22:31
ez81 Туда неззя ставить узо диф ав. 25.2.2012, 22:32
qweret ОПС охранно-пожарная сигнализация
Цитата(ez81 ... 26.2.2012, 4:58
Roman D Цитата(qweret @ 26.2.2012, 4:21) слаботоч... 26.2.2012, 14:14
ez81 В цепи питания охраннопожарной сигнализации ,а так... 26.2.2012, 7:31
Sinus Цитатаслаботочники себе сами кабель двужильный смо... 26.2.2012, 13:19
qweret скатался сам глянул, подключено все верно, поменял... 26.2.2012, 16:24
savelij® Цитатаон говорит что у них частенько такая трабла ... 26.2.2012, 16:49
Roman D Проверьте ток утечки снятого дифа. Он электронный ... 26.2.2012, 16:57
qweret Цитата(Roman D @ 26.2.2012, 16:57) Провер... 28.2.2012, 15:07
push Ищите проблему в цепи, где то не правильный монтаж... 27.2.2012, 7:44
qweret Цитата(push @ 27.2.2012, 7:44) Ищите проб... 27.2.2012, 17:58
fetisow СП6
4.7 Питание электроприемников систем противопо... 9.3.2012, 1:16![]() ![]() ![]() |
|