Fanatik_FS
сообщение 26.2.2012, 20:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



Здравствуйте!
Помогите разобраться в ситуации.
На подстанции, от которой питаются потребители 380 В переиодчески меняют очередность фаз. От этого двигатели начинают вращаться в другую сторону.
Для чего они это делают?
Пришли в голову 2 варианта:
1. Перераспределяют нагрузку фаз, так чтобы на тр-ре 10/0,4 фазы были нагружены более менее одинаково. Но по ошибке меняют и очередность фаз.
2. Как-то связано с хищением эл.энергии: слышал что на некоторых моделях старых счетчиков важна очередность фаз для правильного учета.

Имеют ли они право менять очередность фаз? Можно ли считать, что нарушается качество эл.энергии?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muctep
сообщение 26.2.2012, 21:29
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 26.2.2012
Пользователь №: 26283



Не имеют право менять очередность фаз. Ведь после включения трансформатора под напряжение - делается фазировка. Вся цветовая маркировка выполняется в соответствии фаз.

Жаловаться Вам нужно на них...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.2.2012, 21:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23192
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. право имеют
2. причем здесь качество?
почему меняют лучше спросить у них


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 26.2.2012, 22:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(с2н5он @ 26.2.2012, 22:47) *
1. право имеют
Это с какого разбега? Это не времянка, не "настройка" - попадут на бабки - перестанут.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.2.2012, 22:07
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



А если это после ремонта кл, они не обязаны оповещать абонентов.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 26.2.2012, 22:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



ez81, ТС пишет - периодически...
Погорят водокачки - суд - бабло - отойдет


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 26.2.2012, 22:58
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



возможно переключают на питание к другой ВЛ-10 кв, например при ремонте основной ВЛ, а там не сфазировано. Свяжытесь с диспетчером РЭС и выясните. Если никто не жалуется, то никто и не проверяет фазировку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения