|   Помогите.Огромные потери! , С ИТП не доходит напряжение | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Помогите.Огромные потери! , С ИТП не доходит напряжение | 
|  24.2.2012, 4:16 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.2.2012 Пользователь №: 26240  | 
				Доброго времени суток уважаемые профессионалы нужна помощь советом или делом. Установили ИТП на 100 кВт до объекта 75-ым алюм. сипом расстояние 1200м приходит по 220 на каждую фазу как включаеш нагрузку 15 кВт на фазу напряжение падает до180.Те кто это строили говорят ща мы че то поменяем и че то подкрутим и все буде ок. Но уже два месяца канифолят мне мозг то мороза то еще что то.Я нахожу ответ такой деньги которые получили давно про жрали и не хотят вкладываться либо более для меня печальный,что эту проблему вообще нельзя решить из за длинной трассы по низкому.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  24.2.2012, 4:42 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651  | 
				Считал на коленке.  На 1200 метров, для 100кВт (0,4кВ), нужно четыре СИПа по 120 мм^2. Вам нужна ТП. | 
|   | |
| Гость_Гость_* |  24.2.2012, 8:59 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | 
| Гости  | 
				на такую длину и 240 спаренный не пройдет если 100кВт и 1200 метров
				
				
				
			 | 
|   | |
|  24.2.2012, 9:20 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219  | Те кто это строили говорят ща мы че то поменяем и че то подкрутим и все буде ок. Ничего они уже сделать не смогут, а "четыре СИПа по 120 мм^2" они скорее всего не смогут на опоры навешать да и при этом потеря все равно процентов 6 будет, надо было действительно КТПшку ставить и тянуть высоковольтку | 
|   | |
|  | 
|  24.2.2012, 20:43 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.2.2012 Пользователь №: 26240  | |
|   | |
|  24.2.2012, 21:02 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651  | 
				Вопрос был задан в разделе профессионалов. ТП-Трансформаторная Подстанция, в вашем случае скорее всего КТП100-6(10)\0.4 Сообщение отредактировал Sinus - 24.2.2012, 21:05 | 
|   | |
|  26.2.2012, 2:41 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.2.2012 Пользователь №: 26240  | 
				Уважаемый "специалист" Sinus в своём первом посте а написал (Установили ИТП на 100 кВт) под ИТП я имел ввиду индивидуальную трансформаторную подстанцию простите что не указал её тип это КТП 100/10/04-02-у1"Минский Электротехнический Завод" и  вашим приговором мне  после недолгих подсчетов на коленке стало установкой для меня магического "ТП" вот я у ВАС и поинтересовался(А что такое ТП я же чайник объясните на пальцах если можно.) А вопрос для меня очень серьёзный который стоил мне несколько миллионов рублей. Пройти по городу это расстояние высоким нет возможности вот и возникла эта проблема. Хотел здесь найти спецов практиков которые моглибы подсказать или делом помочь,а вы меня в раздел где спрашивают какой изолентой концы заматать    | 
|   | |
|  | 
| Гость_Гость_сергей 57_*_* |  26.2.2012, 7:37 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Хоба, а что у Вас с напряжением при симметричной з-х фазной нагрузке.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  26.2.2012, 8:32 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651  | 
				Я вроде объяснил что такое ТП, дублирую: Цитата ТП-Трансформаторная Подстанция, в вашем случае скорее всего КТП100-6(10)\0.4 А по остальному, о потраченых деньгах и невозможности пройти высоким напряжением, это как бэ..... Кстати почему нельзя пройти высоким? По тойже трассе где у вас сейчас СИП (0.4кВ) проведите СИП-3 (10кВ) до еще одной ИТП. Но ради 15 кВт нагрузки думаю не стоит. Попробуйте использовать стабилизатор напряжения в конце ВЛИ 0.4 кВ, (на 20кВА). Должно помочь, но потери в линии придется оплачивать деньгами. | 
|   | |
|  27.2.2012, 22:21 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.2.2012 Пользователь №: 26240  | 
				Ещё одна ИТП не нужна я могу эту перенести ближе к объекту а как насчет того что пустить по этим столбам в место низкого, СИП с высоким это не мои личные столбы это столбы уличного освещения и помимо моего провода там ещё несколько идут. А если увеличить на выходе с транса напряжение а на объекте нужно ставить стабилизатор но вот какой? Нужно не 15кВт а как минимум 70 кВт Хоба, а что у Вас с напряжением при симметричной з-х фазной нагрузке. Также падает по каждой фазе до 180 трех фазное не мерил завтра померию отпишусь | 
|   | |
|  | 
|  27.2.2012, 22:41 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23181 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				смотря какие столбы - выйдет ли габарит разрешит ли Вам это сделать владелец - оно ему надо? если при 15 кВт. такое напряжение, трансом или стабом для 70 кВт. не поднимете до нужного -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  28.2.2012, 6:38 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651  | 
				Если опоры используются для освещение, то однозначно вам не дадут там тянуть "высокое" ((( А вот перенести КТП здравая идея, но опять жешь как к ней подвести высокое? Вам , желательно приблизить КТП к "объекту" на расстояние 500 метров, и то уже не айс | 
|   | |
|  1.3.2012, 21:18 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.2.2012 Пользователь №: 26318  | 
				в данной ситуации спасет только увеличение сечения проводов.вы по потерям не прходите про стабилизатор тоже можете забыть.это не тот случай | 
|   | |
|    | 
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 12:42 | 
|  | 
|   |