Организация заземления частного дома своими руками |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Организация заземления частного дома своими руками |
19.2.2012, 19:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.1.2012 Пользователь №: 25895 |
Дорогие друзья, впервые имею дело на практике с заземлением, поэтому хочу создать тему, в которой я мог бы для себя почерпнуть некоторые ответы на многочисленные вопросы, которые у меня возникают на каждом этапе. Возможно, если бы я взялся за работу прямо сейчас, то по ходу дела многие вопросы разрешились бы на месте, но не хочется делать ошибок, хочется сразу сделать правильно и надежно. Я попытаюсь описать суть того, что у меня имеется на данный момент, в чем я ограничен, и прошу у вас дать дельные советы, желательно на простом и понятном языке.
Итак, что имеется на данный момент: ТУ и проект электроснабжения жилого дома, а также неимоверное желание что-либо сделать своими руками, и сделать правильно )) В проекте имеется схема заземления и план контура заземления. Итак я распишу как буду делать контур, вы укажите на недостатки. По схеме видно, что контур заземления располагается около щитка в доме. Значит отступив 1 метр от фундамента дома вбиваю штырь арматуры длиной 2,5 - 3 метра. В двух других углах также по штырю. Получается равносторонний треугольник со сторонами 2,5-3 метра. Арматуру вбиваю на такую глубину,что-бы верхний её конец погрузился в землю на глубину 0,5-0,7 метра. И на такой же глубине выкапываю траншеи соединяющие штыри арматуры. Соединение арматур между собой планирую так же арматурой при помощи сварки. Диаметр арматуры везде ф10. Теперь нужно соеденить контур заземления с двумя щитками: ЩУ на границе и ЩР в доме. На этом этапе возникают вопросы. Чем лучше вести заземление от контура до щитков. Кто-то говорит стальной полосой, кто-то арматурой доваривать, кто-то - провод прикрутить и гнать его. В этих траншеях для заземления я хочу сразу прокладывать силовые провода, может тогда заземление тоже делать проводом. Вообщем тут вопрос: полоса стальная, арматура или провод?? Следующий момент - это выход заземеления из земли ) и дальнейшее подключение в щитку. Если от контура шел бы провод, то все понятно, прикрутил бы провод к щитку. А если арматура или стальная полоса, то как организовывается подключение в этом месте: выход из земли - щиток ?? Особенно волнует этот вопрос со щитком в доме, где он (щиток) будет утоплен в стену из ГС. А может быть щиток на границе вовсе не нужно зазмелять? Что-то на схеме не видно что он заземляется. Или может быть опора заземлена и к ней можно кинуть заземление щитка? Пока жду ответов на эти вопросы и комментариев, на мое видение заземления. Сообщение отредактировал UserX - 19.2.2012, 19:22 |
|
|
UserX Организация заземления частного дома своими руками 19.2.2012, 19:15
с2н5он 1. вертикальный штыри диаметром не менее 18, гориз... 19.2.2012, 19:52
ЛЕША Цитата(с2н5он @ 20.2.2012, 0:15) 1. верти... 20.2.2012, 14:50
с2н5он Цитата(ЛЕША @ 20.2.2012, 15:13) Поясните ... 20.2.2012, 15:45
haramamburu ЦитатаСоединение арматур между собой планирую так ... 19.2.2012, 20:02
UserX Цитата(haramamburu @ 19.2.2012, 20:25) Лу... 19.2.2012, 20:32
haramamburu Цитатавыходит будет оголенная часть заземления пря... 19.2.2012, 20:57
UserX Итак, пока картину представляю себе так. От контур... 19.2.2012, 21:19
с2н5он дешевле люминий выйдет, не обязательно болт привар... 19.2.2012, 21:25
UserX Цитата(с2н5он @ 19.2.2012, 21:48) не обяз... 19.2.2012, 21:26
haramamburu Цитата(с2н5он @ 19.2.2012, 22:48) дешевле... 19.2.2012, 22:06
UserX Ещё раз переспрошу:
ЦитатаИтак, пока картину предс... 19.2.2012, 22:27
с2н5он Цитата(haramamburu @ 19.2.2012, 22:29) 2.... 19.2.2012, 22:32
UserX Спасибо за ответы.
Вот что ещё. Если при выводе... 19.2.2012, 22:43
savelij® Цитатапусть крутится, нет запретакроме как в земле... 19.2.2012, 22:44
Олега п.1.7.113. 19.2.2012, 22:50
UserX Цитата(Олега @ 19.2.2012, 23:13) п.1.7.11... 19.2.2012, 22:54
Олега Сечения заземлителей и заземл.проводников -т. 1.7.... 19.2.2012, 23:01
UserX Цитата(Олега @ 19.2.2012, 23:24) Сечения ... 19.2.2012, 23:12
savelij® Цитата(UserX @ 20.2.2012, 0:35) Да и по п... 19.2.2012, 23:32
Олега Цитата(UserX @ 20.2.2012, 0:35) Место под... 20.2.2012, 11:33
ЛЕША АВВГ в землю безо всякой защиты - это моветон. Для... 20.2.2012, 2:50
UserX обычная серая канализационная 50-ка подойдет? 20.2.2012, 10:34
UserX Сегодня присмотрелся к опоре, совсем рядом есть вб... 20.2.2012, 14:25
ZavGar Цитата(UserX @ 20.2.2012, 14:25) Сегодня ... 20.3.2012, 10:02
UserX Опора РЭС. Как померять сопротивление - понятия не... 20.2.2012, 15:26
ЛЕША Какая мощность в техусловиях разрешена? 20.2.2012, 15:29
ЛЕША Беда! До нас он не дошёл.. В проектах 16 и 10м... 20.2.2012, 15:53
UserX Итак, нарисовал схему как собираюсь делать. ЩУ нар... 4.3.2012, 0:16
Carpovich Корпус ЩУ не заземлён(на схеме). Если у Вас 380В,о... 4.3.2012, 14:23
haramamburu Цитата(Carpovich @ 4.3.2012, 15:23) Если ... 4.3.2012, 15:10
UserX Почему нельзя подвести заземление от контура к щит... 4.3.2012, 18:37
UserX Как в щитке учета организовать пломбировку нуля? Е... 3.4.2012, 19:41
savelij® Цитата(UserX @ 3.4.2012, 20:41) Как в щит... 3.4.2012, 20:23
с2н5он а зачем ноль пломбировать? 3.4.2012, 20:07
UserX Я сам не знаю. Но наши электросети требуют. 3.4.2012, 20:13
с2н5он требуйте обосновать
и если уж на то пошло пломбиру... 3.4.2012, 20:19
UserX с2н5он
У нас пломбируют счетчик, вводной автомат ... 3.4.2012, 20:42
haramamburu Цитата(UserX @ 3.4.2012, 21:42) А где это... 3.4.2012, 21:01
UserX Я так понял, делаю так:
PEN кабель провожу через ... 3.4.2012, 21:08
haramamburu Нет, не так, смотрите внимательней (по фото Савели... 3.4.2012, 21:21
savelij® Можно и так...
Можно нулевой вводной провод ... 3.4.2012, 21:30
UserX Для моей схемы что на рисунке как проще сделать пл... 4.4.2012, 21:48
haramamburu Если смотреть на ваш рисунок - то никаких доп. пло... 4.4.2012, 22:10
UserX А как посоветуете? 4.4.2012, 22:24
haramamburu Цитата(UserX @ 4.4.2012, 23:24) А как пос... 4.4.2012, 23:11
UserX Спасибо Вам. Теперь всё понятно.
Опять не понятно... 4.4.2012, 23:16
haramamburu Цитата(UserX @ 5.4.2012, 0:16) Опять не п... 4.4.2012, 23:39
UserX Ну вот вроде всё прикупил. Правда "клеммник п... 7.4.2012, 21:28
UserX Вообщем склоняюсь к парвому варианту, с вводным ав... 8.4.2012, 19:49
haramamburu Это все из разряда .. "глухой слепому" .... 10.4.2012, 17:54![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 0:49 |
|
|
|
|