У кого есть готовые методики по проверке МТЗ и МТО ВВ защит 6-10кВ, поделитесь, пожалуйста!
![]() Сообщение отредактировал Cеpгeй - 12.1.2011, 10:51 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Господа релейщики, подскажите я на правильном пути или нет.
Исходные данные Источник энергии пс Водозабор шины 10кВ питаем КТПН 10/0,4. транс КСЗ400-10/0,4 Uкз=5,1% Токи трехфазного КЗ на шинах 10кВ 4 секции пс Водозабор: Imax=2729A Imin=2637A. Уставки РЗА вышестоящего присоединения: МТЗ-10 Т-4 Iсз=655А, 0,7 сек. Еще у меня есть кабель 950 метров 185 мм^2 алюминий в земле. Нужно расcчитать Iкз на шинах 10кВ КТПН. Я нахожу сопротивление из Imin=2637A., потом считаю сопротивление моего кабеля, складываю эти сопротивления и получаю ток КЗ на шинах КТПН. Верно? Сообщение отредактировал Sinus - 2.2.2012, 2:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Не понятно условие задачи.
Ну ток КЗ на шинах уже известен и равен 2729A - 2637A, т.е. Водозабор уже запитан каким-то кабелем. Ну а кабель 950 метров 185 мм^2 алюминий в земле к чему относится? Сколько на нём сидит? Этот кабель, как понимаю, так же от этих же шин запитан или от КСЗ400-10/0,4? Или я что-то не уловил?.... Сообщение отредактировал Rezo - 2.2.2012, 3:17 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
схема такая:
Водозабор от него кабель на КТПН. Токи КЗ это токи на шинах Водозабора, мне нужно посчитать токи КЗ на шинах КТПН (которая находится в 950 метрах от Водозабора). И все мне это нужно для расчета РЗА для защиты кабеля (10кВ) 950м. и КТПН 400 кВА. >>Уставки РЗА вышестоящего присоединения: МТЗ-10 Т-4 Iсз=655А, 0,7 сек. это уставка РЗА для линии от которой питается Водозабор. Сообщение отредактировал Sinus - 2.2.2012, 3:28 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Я нахожу сопротивление из Imin=2637A., Я так понимаю, что это теперь с учётом КСЗ400-10/0,4. Цитата потом считаю сопротивление моего кабеля, складываю эти сопротивления и получаю ток КЗ на шинах КТПН. Верно? Думаю что так. Только вроде бы нужно ещё коэффициент вводить что-то на уровне 0,9, поскольку при КЗ напряжение не полное. Сейчас многие тонкости подзабыты. Возможно кто-то из форумчан более детально ответит....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Нужно расcчитать Iкз на шинах 10кВ КТПН. Я нахожу сопротивление из Imin=2637A., потом считаю сопротивление моего кабеля, складываю эти сопротивления и получаю ток КЗ на шинах КТПН. Верно? 1. Верно, НО см.п. 2 и 3 2. И не только находи из тока минимального но из максимального тока тоже, т.е. на шинах 10 кВ должны быть обязательно Imax и Imin - это нужно для дальнейших расчетов защит 3. Сопротивление кабеля считай полное, т.е. Z нужно ещё коэффициент вводить что-то на уровне 0,9, поскольку при КЗ напряжение не полное. Не нужно, коэфф. - корень3/2, т.е. ~ 0,866 используется для перевода 3-х фаз. тока К.З. в 2-х фазный, но здесь вроде не требуется. Но действительно требуется в дальнейших расчетах токовых защит С шин 10 кВ КТПН наверно есть ещё потребители, кроме транса КСЗ400-10/0,4 Uкз=5,1%? а то уж больно странные уставки на пс Водозабор Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 2.2.2012, 18:36 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |