Как запитать локальные вентиляторы , От смежника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как запитать локальные вентиляторы , От смежника |
31.1.2012, 14:38
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.1.2012 Пользователь №: 25951 |
Вопрос от автоматчика АПС к электрикам.
Суть - на небольшом объекте помещения оборудованы локальными вытяжными вентиляторами, которые необходимо останавливать при пожаре. Смежники-электрики запитали все эти вентиляторы от общей сети освещения объекта (типа от розеток в каждом помещении). И теперь мне нужно к каждому вентилятору тянуть своё отдельное реле для их остановки. Прошу электриков предусмотреть отдельную цепь эл.питания всех вентиляторов и отдельный автомат в РЩ с независимым расцепителем, а они утверждают, что ничего не нарушили и так можно делать по их электрическим РД. Разве они правы? Может быть они что-то нарушают? Нормативно. |
|
|
Волжанин Как запитать локальные вентиляторы 31.1.2012, 14:38
Rezo Цитата(Волжанин @ 31.1.2012, 12:38) Разве... 31.1.2012, 15:36
SerJant27 Вот здесь что-нибудь должно быть.
А вообще на эти... 31.1.2012, 16:00
Гость сочувствующий Цитата(Волжанин @ 31.1.2012, 14:38) Вопро... 31.1.2012, 17:21
uvk2 Цитата(Гость сочувствующий @ 31.1.2012, 17... 8.2.2012, 23:19
SerJant27 ЦитатаПожарные не приступят к тушению пожара пока ... 31.1.2012, 17:29
Гость сочувствующий Цитата(SerJant27 @ 31.1.2012, 17:29) как ... 31.1.2012, 17:55
Rezo ЦитатаПожарные не приступят к тушению пожара пока ... 31.1.2012, 17:40
S-cream ЦитатаТ.е. при любой категории электроснабжения об... 31.1.2012, 17:56
Гость сочувствующий Цитата(S-cream @ 31.1.2012, 17:56) З... 1.2.2012, 4:39
Волжанин Цитата(Гость сочувствующий @ 1.2.2012, 4... 1.2.2012, 7:38
Гость сочувствующий Цитата(Волжанин @ 1.2.2012, 7:38) - в том... 1.2.2012, 7:56
Rezo Цитата(Волжанин @ 1.2.2012, 4:38) Посколь... 1.2.2012, 11:02
Волжанин Товарищи.
Начало тушения пожара прибывшей пож.кома... 31.1.2012, 19:29
S-cream Вряд ли у электриков найдутся такие нормы или прав... 31.1.2012, 20:04
Rezo Цитата(S-cream @ 31.1.2012, 17:04) В... 31.1.2012, 20:16
S-cream ЦитатаКак вентиляторы будут создавать тягу в полно... 1.2.2012, 7:59
Гость сочувствующий Цитата(S-cream @ 1.2.2012, 7:59) А к... 1.2.2012, 8:02
Волжанин ЦитатаОсвещение эвакуационное должно работать (и р... 1.2.2012, 8:59
S-cream Цитата(Гость сочувствующий @ 1.2.2012, 8... 1.2.2012, 9:02
Волжанин Спасибо всем участвовавшим.
Уж если на этом форуме... 1.2.2012, 9:54
Гость сочувствующий Цитата(Волжанин @ 1.2.2012, 9:54) Так что... 1.2.2012, 10:26
Волжанин Цитаталучше обесточить всё здание, чтобы не постра... 1.2.2012, 10:49
Гость сочувствующий Цитата(Волжанин @ 1.2.2012, 10:49) - вы т... 1.2.2012, 11:08
S-cream ЦитатаО тех же многоэтажках: имеем 6 жилых зданий ... 1.2.2012, 10:55
SerJant27 Да, самое главное: при отсутствии проекта АПС орга... 1.2.2012, 13:15
электрик Дмитрий Во общем у нас это дело обстоит так:
1. В организа... 1.2.2012, 15:49
Alexdovgal а на АВ етих самых розеточных групп нельзя постави... 1.2.2012, 21:53
Волжанин ЦитатаЗайдите в любую пожарную контору и попросите... 2.2.2012, 7:40
Rezo Цитата(Волжанин @ 2.2.2012, 4:40) И мне н... 2.2.2012, 11:32
S-cream К сожалению по РД помочь не смогу. Не силен в этом... 2.2.2012, 8:23
technik43 В СП 31-110 есть что-то про разделение категорий э... 2.2.2012, 12:55
V.D. Если мне не изменяет память эти требования прописа... 2.2.2012, 20:59
Волжанин ЦитатаЕсли мне не изменяет память эти требования п... 3.2.2012, 7:52
Evdbor Цитата(Волжанин @ 3.2.2012, 7:52) Это вы ... 5.2.2012, 20:03
OBON Цитата(Волжанин @ 31.1.2012, 17:38) Вопро... 7.2.2012, 19:53![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 23:36 |
|
|
|
|