Добрый день! Всех с прошедшим праздником!
Имеем три многоквартирных дома запитанных последовательно (шлейфом). Задача обеспечить вторую категорию электроснабжения. По хорошему необходимо проложить к каждому дому две КЛ. Но есть мысль проложить одну КЛ к третьему дому и выполнить реконструкцию ВРУ домов, т.е. сделать радиальную схему с возможностью коммутации в каждом ВРУ и держать разрыв в одном ВРУ примерно так как на рисунке, в ВРУ вместо выключателей простые рубильники (считаем ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4 домами) ![]() В различных нормах и СП конкретных требований не нашел, поэтому обращаюсь к Вам. Вопрос очень актуален, т.к. очень много таких случаев. Сообщение отредактировал Ivan_43 - 23.12.2011, 20:06 |
|
|
Ivan_43 питание многоквартирных домов по второй категории 23.12.2011, 17:42
Гость сочувствующий Навскидку напрашивается такой вопрос: если ТП и до... 24.12.2011, 9:29
Гость_scasi_* Цитата(Гость сочувствующий @ 24.12.2011, 9... 18.1.2012, 11:36
Ivan_43 Тоже верно, с оперативной дисциплиной в ДЕЗах совс... 24.12.2011, 10:10
Гость_scasi_* Сейчас много различных приборов с механической бло... 18.1.2012, 11:43
Гость_сергей 57_* Здравствуйте, а разве можно запитывать 2-ю категор... 18.1.2012, 21:49
scasi Цитата(Гость_сергей 57_* @ 19.1.2012, 0:4... 19.1.2012, 7:48
с2н5он читайте пост № 3 речь о 2-х трансах на ТП 18.1.2012, 22:36
Ivan_43 рисунок как пример прикрепил на скорую руку. Суть ... 19.1.2012, 10:46
scasi Цитата(Ivan_43 @ 19.1.2012, 13:46) рисуно... 19.1.2012, 13:02
Олега Один кабель (в любом месте) крякнул и все пять дом... 19.1.2012, 16:49
scasi Цитата(Олега @ 19.1.2012, 19:49) Один каб... 20.1.2012, 9:34
Олега Цитата(scasi @ 20.1.2012, 10:34) И что да... 20.1.2012, 10:43
Гость_scasi_* [quote name='Олега' post='217397' ... 20.1.2012, 11:40
Олега Цитата(Гость_scasi_* @ 20.1.2012, 12:40) ... 20.1.2012, 17:28
Гость_scasi_* Цитата(Олега @ 20.1.2012, 17:28) Нельзя. ... 23.1.2012, 5:28
Олега Цитата(Гость_scasi_* @ 23.1.2012, 6:28) 1... 23.1.2012, 11:03

scasi Цитата(Олега @ 23.1.2012, 14:03) Смотрите... 23.1.2012, 11:17
Олега Цитата(Гость_scasi_* @ 23.1.2012, 6:28) 2... 23.1.2012, 12:09
scasi 1. про дымоудаление, лифты и прочие автор ничего н... 23.1.2012, 12:52
Олега Цитата(scasi @ 23.1.2012, 12:52) 1. про д... 23.1.2012, 16:03
Ivan_43 вряд ли дойдет такая схема до эксперта, т.к. от не... 19.2.2012, 17:29
push извините, господа, в корне не согласен с некоторым... 22.2.2012, 9:10![]() ![]() ![]() |
|