![]() Полный сервис |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Полный сервис |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2012 Из: Череповец Пользователь №: 25679 ![]() |
Уважаемые коллеги!
Кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда все электроустановки предприятия (0,4-10 кВ) переданы на полное сервисное обслуживание специализированной организации (организация работ, производство переключений и ремонтов) и в организации-владельце электроустановок остается только ответсвенный за электрохозяйство и зам. (их функции в области электробезопасности, в основном, подготовка электротехнологического и электротехнического персонала)? Сообщение отредактировал sapushkov - 17.1.2012, 12:59 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.7.2007 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 8919 ![]() |
Мне кажется такое было в ИКЕА.
А вообще, в правилах всё прописанно. С ув. |
![]() |
|
Гость_Гость_scasi_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Уважаемые коллеги! Кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда все электроустановки предприятия (0,4-10 кВ) переданы на полное сервисное обслуживание специализированной организации (организация работ, производство переключений и ремонтов) и в организации-владельце электроустановок остается только ответсвенный за электрохозяйство и зам. (их функции в области электробезопасности, в основном, подготовка электротехнологического и электротехнического персонала)? У нас такое, вернее где я раньше работал: ответственный за электрохозяйство сидит в одном месте в одной фирме, а обслуживает другая фирма, а объект хрен знает где находится! По бумагам все нормально, акты протоколы, договора на обслуживание. В чем проблема то??? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2012 Из: Череповец Пользователь №: 25679 ![]() |
Кем буде считаться персонал специализированной организации? Если командированным персоналом (гл. 12 МПОТЭЭ), то как быть с п. 12.9 о том,что подготовку рабочего места и допуск во всех случаях должен проводить персонал владельца ЭУ. А о том, что наблюдающий может быть из числа командированного персонала вообще не упоминается...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Кем буде считаться персонал специализированной организации? Если командированным персоналом (гл. 12 МПОТЭЭ), то как быть с п. 12.9 о том,что подготовку рабочего места и допуск во всех случаях должен проводить персонал владельца ЭУ. А о том, что наблюдающий может быть из числа командированного персонала вообще не упоминается... Этот персонал уже не будет являться командированным, ведь: Цитата все электроустановки предприятия (0,4-10 кВ) переданы на полное сервисное обслуживание специализированной организации (организация работ, производство переключений и ремонтов). Это же всё оформляется документально. Что непонятного?.....-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2012 Из: Череповец Пользователь №: 25679 ![]() |
А каким он будет являться, если не состоит в штате организации владельца-электроустановки? Другого у нас в Правилах нет
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Кем буде считаться персонал специализированной организации? Если командированным персоналом (гл. 12 МПОТЭЭ), то как быть с п. 12.9 о том,что подготовку рабочего места и допуск во всех случаях должен проводить персонал владельца ЭУ. А о том, что наблюдающий может быть из числа командированного персонала вообще не упоминается... прочитайте следующие п. 12.10, 12.11 А каким он будет являться в принципе можно подогнать его под персонал СМО -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
А каким он будет являться, если не состоит в штате организации владельца-электроустановки? Другого у нас в Правилах нет А почему для обслуживания установки, обсл. персонал должен быть исключительно и только в штате предприятия установки?![]() К примеру торговая контора, занимающаяся исключительно своей деятельностью. Для обслуживания своей(их) установок, заключает Договор на полное обслуживание, с другой лицензируемой организацией по данному виду деятельности. Знаю примеры, когда лечебные учреждения занимались исключительно соим делом, а всё техническое обслуживание (включая сантехнику, тепло, и прочее) полностью передавали РЭУ. По памяти сейчас не скажу, но где-то в Правилах такое предусмотрено и такое существует! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2012 Из: Череповец Пользователь №: 25679 ![]() |
А почему для обслуживания установки, обсл. персонал должен быть исключительно и только в штате предприятия установки? К примеру торговая контора, занимающаяся исключительно своей деятельностью. Для обслуживания своей(их) установок, заключает Договор на полное обслуживание, с другой лицензируемой организацией по данному виду деятельности. Знаю примеры, когда лечебные учреждения занимались исключительно соим делом, а всё техническое обслуживание (включая сантехнику, тепло, и прочее) полностью передавали РЭУ. По памяти сейчас не скажу, но где-то в Правилах такое предусмотрено и такое существует! Жду ссылки ![]() В договоре можно прописать многое, но в правилах часть пунктов написано для владельца-электроустановок и от этого не отступить. С п. 12.10, 12.11 согласен, но как быть с п. 12.9 и с наблюдающим? При чем тут СМО, это же полный сервис?! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 23.12.2011 Из: Москва Пользователь №: 25501 ![]() |
Жду ссылки ![]() В договоре можно прописать многое, но в правилах часть пунктов написано для владельца-электроустановок и от этого не отступить. С п. 12.10, 12.11 согласен, но как быть с п. 12.9 и с наблюдающим? При чем тут СМО, это же полный сервис?! Почитайте эти документы. Когда-то задавал сам. ![]() ![]() На форуме правильно приводили примеры. А это официальные ответы Ростехнадзора |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
С п. 12.10, 12.11 согласен, но как быть с п. 12.9 и с наблюдающим? При чем тут СМО, это же полный сервис?! 12.9 это для разовых работ, постоянно - п.12.10, т.е. и наблюдающий из обслуживающей организации по СМО - просто в Правилах кроме стройки есть ремонт и наладка, что можно подогнать под обслуживание, но это больший гемор чем командированный пероснал -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 0:22 |
|
![]() |