![]() Мистика при замере сопротивления изоляции , По крайней мере так пока это называю |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Мистика при замере сопротивления изоляции , По крайней мере так пока это называю |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.8.2011 Пользователь №: 24033 ![]() |
Всем здравствуйте! Ситуация следующая. Вновь вводимый жилой дом, приемосдаточные испытания, процентов 30 квартир не дает померить сопротивление изоляции.. Напряжение отстутсвует, нагрузка на параллельных отсутствует, от УЗО концы отброшены, в общем все те же условия, при которых в остальных 70% изоляция нормальная, прибор показывает больше 1000 МОм. Проверяя металлосвязь между ФАЗОЙ и НУЛЕМ прибор показывает 30-80 Ом, мультиметр на прозвонке пищит, в общем казалось бы КЗ. НО! при подаче напряжения на "неблагополучную" квартиру все работает в нормальном режиме, напряжение от времянки 219-223, при замере петли ФН, примерно 170 А (ВВГнг 3х1,5 10 метров), УЗО не срабатывает (проверку проходит благополучно), В общем никакого КЗ.
Так вот вопрос что это, мистика, ошибка измерительных приборов, или может быть какие-нибудь физические явления, или еще чего? Может кто сталкивался? Кто что думает вообще? ПС: Пока решил после праздника взять обычный механический мегомметр и им давануть |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
кто не даёт эти 30%?
земля хренова...плохая в смысле какой прибор показывает 30-80 Ом? мультиметр китайский? подробнее и внятнее -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.8.2011 Пользователь №: 24033 ![]() |
кто не даёт эти 30%? земля хренова...плохая в смысле какой прибор показывает 30-80 Ом? мультиметр китайский? подробнее и внятнее есть 100 квартир, в 30 квартирах не удается померить сопротивление изоляции,иными словами прибор дает ноль, обычно прибор (Metrel 3102H) дает ноль если есть напряжение, если в измеряемой линии где то включена нагрузка, если есть УЗО, катушки и проч. Мультиметр не помню какой, при себе сейчас нет, пару лет назад брал за 1500 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата в 30 квартирах не удается померить сопротивление изоляции,иными словами прибор дает ноль Цитата при подаче напряжения на "неблагополучную" квартиру все работает в нормальном режиме - подключено что то. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.8.2011 Пользователь №: 24033 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Всем здравствуйте! Ситуация следующая. Вновь вводимый жилой дом, приемосдаточные испытания, процентов 30 квартир не дает померить сопротивление изоляции.. Напряжение отстутсвует, нагрузка на параллельных отсутствует, от УЗО концы отброшены, в общем все те же условия, при которых в остальных 70% изоляция нормальная, прибор показывает больше 1000 МОм. Проверяя металлосвязь между ФАЗОЙ и НУЛЕМ прибор показывает 30-80 Ом, мультиметр на прозвонке пищит, в общем казалось бы КЗ. НО! при подаче напряжения на "неблагополучную" квартиру все работает в нормальном режиме, напряжение от времянки 219-223, при замере петли ФН, примерно 170 А (ВВГнг 3х1,5 10 метров), УЗО не срабатывает (проверку проходит благополучно), В общем никакого КЗ. Так вот вопрос что это, мистика, ошибка измерительных приборов, или может быть какие-нибудь физические явления, или еще чего? Может кто сталкивался? Кто что думает вообще? ПС: Пока решил после праздника взять обычный механический мегомметр и им давануть Что-то я не въеду, (может Рождество?), какая "металлосвязь между ФАЗОЙ и НУЛЕМ"? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Не, мистики нет. Скорей всего фазный и нулевой рабочий проводник имеют контакт между собой через что-то, например сырую изоленту в распред.коробке. И если эту линию защищает УЗО, то получается что утечки данный контакт не создает. Следовательно надо вскрывать распред коробки и обследовать на предмет "Сырого"контакта между L и N. А "металлосвязь между нулем и фазой" - это просто омметром проверяли наличие КЗ, просто выразился ТС не так. Кстати и сопротивление между L и N говорит о чём-то сыром. При условии, что конечно в розетках ничего не включено.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11146 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Кстати и сопротивление между L и N говорит о чём-то сыром. 30...80 Ом? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
После падачи напряжения замерьте ток если он колеблится то значит действительно сіровато.
Если стабилен и стрелка стоит как у волка на морозе, то ищите нагрузку. Может обмотка счетчика или еще чего. А УЗО отброщен из схемы перед измерением. Схемы включения могут быть по разному выполнены даже в одном доме и по одному проекту. Сообщение отредактировал dimone493 - 8.1.2012, 21:22 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Может освещение подключили на эти группы. Светодиоды в выключателях освещения комнат есть? Могут они. Батарея разряженная у мегоомметра дает искажение измерения.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.8.2011 Пользователь №: 24033 ![]() |
Сегодня был повторно..
Нагрузки точно нет, лампочки действительно сидели на розеточной группе, хотя должны отдельно, но все лампочки выкручивал все равно Сегодня полностью разобрал квартирный щиток, и нулевую и PE шину отключил, связи с внешним миром никакой, от всех УЗО и автоматов провода откинуты Мерил как тем же прибором, так и механическим мегомметром, последний показал изоляцию между нулем и землей, фазой и землей, а вот между фазой и нулем картина прежняя, мегомметр кажет ноль.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Ну тогда надо разбирать каждую коробку и искать где будет этот долбанный ноль.
Может патрон какойто дает такую изоляцию Счетчики точно исключены из схемы измерения Сообщение отредактировал dimone493 - 9.1.2012, 11:54 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.8.2011 Пользователь №: 24033 ![]() |
Счетчики точно исключены из схемы измерения Это вопрос? точно отключены Про патроны слабо верится, патрон всего один на кухне который могли забрызгать известкой, в санузле и коридоре патроны чистые и под плафонами, в остальных местах просто провода выведены Думаю может ли как то связано с побелкой быть? насколько я знаю они автоматом белят а не вручную, да и провода забрызганы, но это только концы и они в разные стороны разведены |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Чудес не бывает. Ищи блоками. Методом исключений
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Единственный случай в практике (практика более 30 лет): смонтировали открытую электропроводку в служебно-бытовом помещении, промеггерили - всё в норме, подали напряжение - всё нормально, НО, прийдя утром следующего дня обнаружили выгоревшую карболитовую розетку установленную на деревянном подрозетнике. Выгорела так, что однополюсный индикатор светился при прикосноваении к ж/б стене в радиусе полуметра! Фантазия, конечно, но может и у Вас что-либо подобное?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Единственный случай в практике (практика более 30 лет): смонтировали открытую электропроводку в служебно-бытовом помещении, промеггерили - всё в норме, подали напряжение - всё нормально, НО, прийдя утром следующего дня обнаружили выгоревшую карболитовую розетку установленную на деревянном подрозетнике. Выгорела так, что однополюсный индикатор светился при прикосноваении к ж/б стене в радиусе полуметра! Фантазия, конечно, но может и у Вас что-либо подобное? Я то же с таким сталкивался, только у меня выключател был, два провода от выключателя уходили под штукатурку, а лампа в душе горела вполнакала, и тошько когда отдолбил штукатурку по прокладке провода примерно на пол метра, отошёл как художник метра на два от выклбчателя , увидел ,что провода ВЫГОРЕЛИ, оставив от себя только чёрный след, но для того что бы лампа горела в-полнакала хватало. Кстати, я и заявку получил потому что лампа горела вполнакала. Как людей не поубивало? Не знаю. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.8.2011 Пользователь №: 24033 ![]() |
У Вас единичный случай, а у меня треть дома.. Последнее на что сослались, это на высшие гармоники)))
Причина редактирования: нет необходимости полностью цитировать предыдущее сообщение
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
из системы отопления
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
чудес не бывает, такие специалисты монтажники пошли,что то может намудрили ; насмотрелся ( веду технадзор) я на всяких этих монтажников-электриков,они же электрики и штукатуры-короче универсалы,только в кавычках,наберут всяких, чтоб меньше платить, слов нет
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 4:40 |
|
![]() |