![]() Токовая защита на герконах , Защита от перегрузок и пропадание одной из фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Токовая защита на герконах , Защита от перегрузок и пропадание одной из фаз |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.1.2012 Из: Ташкента Пользователь №: 25684 ![]() |
Добрый вечер уважаемые! Прошу сильно не ругать, если такая тема уже существует.
Занимаюсь обслуживанием и монтажом лифтов, как то пришел к нам один электронщик и принес вот такую защиту по току на герконах. ![]() Схема была успешно испытана, работает на все 100%. Но увы этот человек уехал на ПМЖ в Россию. Хотел продублировать эту защиту но ни как не могу понять что за микросхема используется (так как маркировка стерта). Уважаемые форумчане помогите разобраться. Зарание блогадарю за любую помощь. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Чтобы получить какие-либо версии, стоит выложить фото сего девайса в различных ракурсах и почётче....
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.1.2012 Из: Ташкента Пользователь №: 25684 ![]() |
Чтобы получить какие-либо версии, стоит выложить фото сего девайса в различных ракурсах и почётче.... Окей! Завтра нафоткаю в разных ракурсах и почётче. Хотелось бы еще добавить. Весь интерес в этой схеме состоит в дешевизне, надежности и без проблемной работе сего устройства. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата в дешевизне, надежности и без проблемной работе Обычно перечисленные свойства являются взаимоисключающими... ![]() Заинтриговали, однако. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
В болгарских блоках питания от радиостанций Лен-Б применяется схема защиты выполнена на герконе на нем индуктивность намотана ее величиной (сжимая или растягивая катушку) меняешь ток кз. Но работает на постоянке.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.1.2012 Из: Ташкента Пользователь №: 25684 ![]() |
Как и обещал, фото в разных ракурсах
![]() ![]() ![]() Самое что интересно, в интернете нет инфы по этому девайсу Обычно перечисленные свойства являются взаимоисключающими... ![]() Заинтриговали, однако. Одна из таких защит уже третий год спасает магнитку и тяговый двигатель от перегрузок и пропадания фаз. Сообщение отредактировал kosmos8543 - 13.1.2012, 16:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Тихий ужас. Кроме слепившего вряд ли кто "девайс" опознает.
Сообщение отредактировал Олега - 13.1.2012, 18:47 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.1.2012 Из: Ташкента Пользователь №: 25684 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Как и обещал, фото в разных ракурсах Если это шутка, то она Вам удалась... Причём, удалась и шутка про фото в разных ракурсах (Вы сами то по этим фото можете идентифицировать детали и монтажку???). И шутка про отсутствие информации в интернете про столь "распространённую" самоделку. Самое что интересно, в интернете нет инфы по этому девайсу... ![]() Если действительно хотите, что бы форумчане постарались нарисовать принципиалку сего девайса, будьте любезны выложить фото с максимально полезной инфой... хотя если поднапрячься, то что-то можно слепить и по имеющейся информации, но без единого номинала... (догадаетесь почему?) Цитата Одна из таких защит уже третий год спасает магнитку и тяговый двигатель от перегрузок и пропадания фаз. Спасает или просто стоит?-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.1.2012 Из: Ташкента Пользователь №: 25684 ![]() |
Если это шутка, то она Вам удалась... Причём, удалась и шутка про фото в разных ракурсах (Вы сами то по этим фото можете идентифицировать детали и монтажку???). И шутка про отсутствие информации в интернете про столь "распространённую" самоделку. ![]() Если действительно хотите, что бы форумчане постарались нарисовать принципиалку сего девайса, будьте любезны выложить фото с максимально полезной инфой... хотя если поднапрячься, то что-то можно слепить и по имеющейся информации, но без единого номинала... (догадаетесь почему?) Спасает или просто стоит? При чем тут шутка?? Именно спасает!! и не раз. Сейчас идут частые перегрузки в сети и пропадания фаз, так как зима.Схема так же проверялась тупо отключая фазу. Задержка 5-6 сек. На защите загораеться красный светодиод, и пока не перезапустиш выключением автомата, магнитка не работает. Фот фотка магнитки,правда не законченой, для общего понятия. ![]() По поводу защиты, будет вам больше инфы с номиналами и принципиальной схемой, правда без названия самой микрухи по понятной причины.(нарисую) П.С Если кто что подобное делал и имеет хорошее знание в электронике и принципе работы компонентов я думаю что не составит труда опредилить что за схема, без шутки.. Сообщение отредактировал kosmos8543 - 13.1.2012, 21:05 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.1.2012 Из: Ташкента Пользователь №: 25684 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
kosmos8543, А почему бы не воспользоваться готовыми изделиями? Реле контроля фаз - например от Меандра http://www.meandr.ru/products/pcrelay/el-11m-15.html
Если очень хочется , то можно и ваши герконы туда впендюрить -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.1.2012 Из: Ташкента Пользователь №: 25684 ![]() |
kosmos8543, А почему бы не воспользоваться готовыми изделиями? Реле контроля фаз - например от Меандра http://www.meandr.ru/products/pcrelay/el-11m-15.html Если очень хочется , то можно и ваши герконы туда впендюрить Потому что, подобные устройства у нас очень дорогие. А стоимость самодельной защиты состовляла для нас 10-11$. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Ну а этот в районе 30 баксов
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.1.2012 Из: Ташкента Пользователь №: 25684 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.1.2012 Из: Ташкента Пользователь №: 25684 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.1.2013 Пользователь №: 30099 ![]() |
Есть специализированные приборы для использования в лифтах. Выполняют функции бесконтактным способом, что важно для лифтовой автоматики. И еще, контролируют две уставки тока для двухскоростных двигателей... Поищите "Протон-М КЛ"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
kosmos8543, а у вас разрешается использовать на лифтах самопальные приблуды? Надеюсь вы не людей на них катаете?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Можете посмотреть вот такую защиту http://kzstomsk.com/index.php/produkzija/p...ykh-podstantsij
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2025, 11:05 |
|
![]() |