Добрый день. Вопрос следующего содержания.Сегодня получили ТУ на подключении объекта к ЭС и в них увидели такой пункт:
"11.3.Укомплектовать ВПУ(выносной пункт учета) защитой от перенапряжения,вводным коммутационным аппаратом,оснащенным защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети, обеспечивающий контроль величины максимальной мощности....". Вопрос обоснованности мы не поднимаем,суть в другом. Как обеспечить контроль величины максимальной мощности?Дело в том,что суммарная мощность потребителей 90кВт, 80 из которых составляют нагревательные элементы электроотопления. Стандартные ограничители ОМ-630 расчитаны макс.50кВт и отпадают. Есть возможность реализовать эту процедуру через счетчик "МЕРКУРИЙ 233" с литерой "К" в котором есть встроенное реле для отключения нагрузки. Вопрос в принципе в чем, какой внешний комутационный аппарат (в идеале кактушку КМ 160А) мы можем подключить к этому реле и как это сделать.Перерыли все что можно, нашли способ через подключение УЗО но и то как то засомневались,будет ли работать. Если кто-нибуть встречался с этой проблемой помогите,буду очень благодарна. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
А чем реле максимального тока не устраивает?
Подключайте через токовый трансформатор, а уже контактами этого реле можете управлять чем угодно. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 13.1.2012 Пользователь №: 25710 ![]() |
А чем реле максимального тока не устраивает? Подключайте через токовый трансформатор, а уже контактами этого реле можете управлять чем угодно. Нас бы устроило и мы рассматривали этот вариант, но инспектор энергонадзора встал в позицию и сказал "Кулибинщину не приму!", да и РЭС тоже противиться. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Хмм...
не вижу тут никакой Кулибинщины. Вы используете заводские сертифицированные изделия в типовом включении. Например так: ![]() Ну а по большому счёту всевозможные решения можно в РЗА посмотреть. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 13.1.2012 Пользователь №: 25710 ![]() |
Цитата(RomanNV) не вижу тут никакой Кулибинщины. Вы используете заводские сертифицированные изделия в типовом включении. да вот и мы пытались доказать, но сами знаете,сильный всегда прав.РЭС свою линию гнет по поводу точности отсечки и сыплет другими терминами.кричали,ругались и сошлись на подключении через меркурий.Задаю вопрос "Как все это скомутировать?"ответ один"читай паспорт к счетчику.интерфейс мы потом сконфигурируем".Предлагали сделать им самим и собрать ВПУ ,за отдельную плату разумеется, тоже жмут плечами.Заколдованный круг какой-то.Да и с женщиной особо то ни кто не разговаривает,ток на ноги пялятся.Вот и вся ситуэйшен.А вы говорите благородная и нужная профессия.Наверно пора выходить замуж,рожать и завязывать с работой.)))) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Значит нужно делать расчёт по типу релейной защиты и идти уже с конкретными цифрами.
К стати, по поводу ОМ-630. Они тоже прекрасно работают с трансформаторами тока при завышенной мощности (см. заводскую документацию), так что и их можно спокойно использовать в вашем случае. Если задача стоит в отказе от трансформаторов тока, то приходит на ум лишь раздвоение питающего кабеля на 2 паралельных и подключение 2-х ограничителей мощности. Соответственно в каждом кабеле ток снизится в 2 раза. Но это уже гораздо больше на Кулибинщину смахивает, чем сказанное выше. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 13.1.2012 Пользователь №: 25710 ![]() |
Только что опять была в РЭС по этому вопросу. Приводила Ваши пути решения и получила отказ. Их условие однозначно-"МЕРКУРИЙ 233АRT–01 с литерой "O" или "K". Давайте на этом и остановимся. Как подключить? Будет ли работать вот такая схема:
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Как подключить? Будет ли работать вот такая схема: Схема работать будет (в таком включении катушка должна быть на 380 Вольт).В принципе непреклонные требования вашего РЭС вполне понятны и не безосновательны! Мне только не совсем сейчас понятно как будет происходить отсечка по конкретной величине мощности. Для этого при приёмке этот счётчик должны будут запрограммировать на нагрузку отсечки. Вам об этом чтио-либо говорили? И ещё.... Вы указали суммарную установочную нагрузку потребителей (90 кВт), а какая мощность рарешённая(лимитируемая) и выделенная (договорная)? Ведь одно дело номинал тока в 140 Ампер, а другое дело скажем 60 Ампер. Ведь как я понимаю, счётчик у Вас прямоточный. Цитата Да и с женщиной особо то ни кто не разговаривает,ток на ноги пялятся. Поэтому и возникает желание, что бы Вы лишний раз зашли к ним - ведь всем хочется ещё раз полюбоваться красивыми ножками... С Новым Годом (по старому стилю) и не переживайте!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 13.1.2012 Пользователь №: 25710 ![]() |
Схема работать будет (в таком включении катушка должна быть на 380 Вольт). В принципе непреклонные требования вашего РЭС вполне понятны и не безосновательны! Мне только не совсем сейчас понятно как будет происходить отсечка по конкретной величине мощности. Для этого при приёмке этот счётчик должны будут запрограммировать на нагрузку отсечки. Вам об этом чтио-либо говорили? И ещё.... Вы указали суммарную установочную нагрузку потребителей (90 кВт), а какая мощность рарешённая(лимитируемая) и выделенная (договорная)? Ведь одно дело номинал тока в 140 Ампер, а другое дело скажем 60 Ампер. Ведь как я понимаю, счётчик у Вас прямоточный. 1.С катушкой все понятно,я хоть и барышня но не до такой же степени глупая. 2.Отсечка будет происходить по заданной велечине,которую сконфигурируют при прошивке и приемке счетчика сами господа из РЭС. 3.По ТУ разрешенная мощность так и есть 90кВт,83 из которых электрообогрев. 4.Счетчик трансформаторного подключения через т/т Т-0.66 200/5. Ну самое главное,Вы меня успокоили (хотя по большому счету и не особо волновалась,мир то не без ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ). Всем громадное спасибо и удачи. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 ![]() |
Только что опять была в РЭС по этому вопросу. Приводила Ваши пути решения и получила отказ. Их условие однозначно-"МЕРКУРИЙ 233АRT–01 с литерой "O" или "K". Давайте на этом и остановимся. Как подключить? Будет ли работать вот такая схема: ![]() По схеме... По паспорту в счетчике контакт не потенциальный, а импульсный.(Программируется или нет-не смотрел, но вряд ли), но это решается установкой магнитной защелки на контактор. Еще нужно смотреть ток потребления катушки, дабы не спалить реле в счетчике (номера контактов, кстати, 41-43). И силовые контакты контактора нужны НЗ, а не НО, чтобы схема заработала. Сообщение отредактировал SerJant27 - 14.1.2012, 16:32 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
По схеме... Вы внимательно знакомились с паспортом?в счетчике контакт не потенциальный, а импульсный.(Программируется или нет-не смотрел, но вряд ли)... Цитирую: Вариант со встроенным реле на 60 А. Вариант с выходом управления нагрузкой 220В с током 300мА. Количество гальванически развязанных импульсных выходов: - телеметрических 2 или 4 (1 программируемый) - управления нагрузкой МЕРКУРИЙ-233ОК литер "О" или "К"- управление нагрузкой, а именно: О - через реле внутри счётчика; К - через выход управления внешним устройством отключения; Так что есть в этом счётчике не только импульсный выход о котором вы говорите (телеметрический), а есть ещё и выход контактной пары с внутреннего реле или слаботочного выхода. Цитата И силовые контакты контактора нужны НЗ, а не НО, чтобы схема заработала. Ничего подобного - схема правильная! Обращаю Ваше внимание на то, что выход отключения обозначен (а значит и выполнен), как схема отключения! Это означает, что "по умолчанию" внутренне реле отключения имеет НЗ контакты на выходе отключения нагрузки, что как раз и приведёт к запитки катушки и замыканию НР контактов исполнительного устройства (реле). Повторюсь - всё правильно! Исходим конечно из той информации, которой обладаем..... Сообщение отредактировал Rezo - 14.1.2012, 18:24 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 ![]() |
Rezo, да, невнимательно. Скачал руководство по эксплуатации. Так и есть - 4 для телеметрии импульсных, один потенциальный для управления нагрузкой.
Но все же: "Измерьте состояние импеданса выхода для отключения нагрузки. Если мощность внагрузке не превышает установленного значения и значение потреблённой энергии не превышает установленного лимита, то выход «К» (контакты 21,23) находится в состоянии «разомкнуто». При подаче команды по интерфейсу – «отключить нагрузку» или при превышении установленного лимита выход «К» находится в состоянии «замкнуто»." - То есть пускатель включается при превышении значения, а в данной схеме он предназначен для подачи напряжения на нагрузку. Да, вот еще: может опять плохо смотрел, но не нашел в руководстве токовых характеристик контакта 21-23. Выдержит ли он катушку пускателя? Сообщение отредактировал SerJant27 - 14.1.2012, 18:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Но все же: "Измерьте состояние импеданса выхода для отключения нагрузки. Если мощность внагрузке не превышает установленного значения и значение потреблённой энергии не превышает установленного лимита, то выход «К» (контакты 21,23) находится в состоянии «разомкнуто». При подаче команды по интерфейсу – «отключить нагрузку» или при превышении установленного лимита выход «К» находится в состоянии «замкнуто»." - То есть пускатель включается при превышении значения, а в данной схеме он предназначен для подачи напряжения на нагрузку. Изучив более детально, в этом разделе должен согласиться с Вами! Цитата Да, вот еще: может опять плохо смотрел, но не нашел в руководстве токовых характеристик контакта 21-23. Выдержит ли он катушку пускателя? Я так же принципиально пытался найти ответ на этот вопрос. Думаю если между исполнительным (которое обычно с НР группой) и выходом поставить перекидное промежуточное реле, то сразу по выходу токовый буфер получим и команду инвертируем для мощного исполнительного контактора, которй думаю должен быть Ампер на 250 - не меньше! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 ![]() |
Цитата Я так же принципиально пытался найти ответ на этот вопрос. Думаю если между исполнительным (которое обычно с НР группой) и выходом поставить перекидное промежуточное реле, то сразу по выходу токовый буфер получим и команду инвертируем для мощного исполнительного контактора, которй думаю должен быть Ампер на 250 - не меньше! Ну да, "на глазок" контакт такого тока не выдержит... Придется усложнить схему промежуточным реле. И все же, некошерно это - питать нагрузку НО контактами (я про главные контакты пускателя). И еще вариант: автомат с электронным расцепителем, с возможностью пломбировки окошка уставок и клеммных отсеков. Вроде как самый простой. Сообщение отредактировал SerJant27 - 14.1.2012, 20:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 13.1.2012 Пользователь №: 25710 ![]() |
SerJant27 Rezo спасибо ребята Вам громаднейшее!
1."....не нашел в руководстве токовых характеристик контакта 21-23. Выдержит ли он катушку пускателя?" 2."Измерьте состояние импеданса выхода для отключения нагрузки. Если мощность внагрузке не превышает установленного значения и значение потреблённой энергии не превышает установленного лимита, то выход «К» (контакты 21,23) находится в состоянии «разомкнуто». При подаче команды по интерфейсу – «отключить нагрузку» или при превышении установленного лимита выход «К» находится в состоянии «замкнуто»." 3."Цитирую:Вариант со встроенным реле на 60 А." 4."номера контактов, кстати, 41-43" Разве? С литерой "О" вроде 21,23,или я что то прогледела? Вот в этом и был весь вопрос(я его просто сформулировано немного коряво)-какие контакты имеет встроеное реле-НЗ или НО.Если считать что вы правы и встроеное реле счетчика имеет НО контакты,то способ подключения реле самый оптимальный и с его реализация проблем не будет.Последняя просьба, от куда вы накопали материал по пунктам 1,2,3,4.Я сколько не пыталь не смогла найти.Если есть возможность покажите дорогу где можно почитать так подробно,на сайте Инкотекса так ничего и не нашла. Сообщение отредактировал igodol - 15.1.2012, 14:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Если есть возможность покажите дорогу где можно почитать так подробно,на сайте Инкотекса так ничего и не нашла. http://www.incotexcom.ru/m233art.htmСкачайте руководство по эксплуатации (здесь все команды и состояния выходов) и скачайте техническое описание. Думаю после этого все вопросы отпадут!... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 13.1.2012 Пользователь №: 25710 ![]() |
Цитата(Rezo) Скачайте руководство по эксплуатации (здесь все команды и состояния выходов) и скачайте техническое описание. а ведь была там,и не раз! нда! женский мозг это все же загадка! Спасибо Rezo и SerJant27 за науку! ЦКП! ![]() Сообщение отредактировал igodol - 15.1.2012, 18:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 ![]() |
igodol,
Не на чем! Пожалуйста! З.Ы. Контакты в Вашей схеме правильные, 21-23. З.З.Ы. Внимательно смотрите токовые характеристики катушки контактора, дабы не убить релейный выход счетчика. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 13.1.2012 Пользователь №: 25710 ![]() |
SerJant27.
Скорей всего перестрахуемся и запитаем катушку КТЭ(185А) через РП21.Как сегодня сказал один человек-"Лучше перебздеть,чем недобдеть" Сообщение отредактировал igodol - 15.1.2012, 18:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
Да и с женщиной особо то ни кто не разговаривает,ток на ноги пялятся.Вот и вся ситуэйшен.А вы говорите благородная и нужная профессия.Наверно пора выходить замуж,рожать и завязывать с работой.)))) Хм... а зачем работать женщине, если у нее красивые ноги? Вот если бы у меня были такие ноги, то я , наверняка бы не работал. Коенчно выходить замуж и завязывть со счетчиками, чего тут думать. Добрый день. Вопрос следующего содержания.Сегодня получили ТУ на подключении объекта к ЭС и в них увидели такой пункт: "11.3.Укомплектовать ВПУ(выносной пункт учета) защитой от перенапряжения,вводным коммутационным аппаратом,оснащенным защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети, обеспечивающий контроль величины максимальной мощности....". Контроль величины максимальной мощности можно обеспечить с помошью счетчика меркурий, который имеет функцию сохранения почасового трафика мощности. Контроль величины потребляемой мощности - это одно, как я понимаю. Ограничение величины потребляемой мощности, это другое. Вас не просят в ту выполнить ее ограничение, вас просят ее контролировать. Последствия же вашего контроля не оговаривают (тоесть что должно происходить в случае превышения- не оговоаривают) )) Ну это так, к слову. Вообще, чтобы дать полныф ответ, нужно прочесть паспорт на меркурий. Я не читал. Поэтому воспользуюсь информацией предоставленной SerJant27 "Измерьте состояние импеданса выхода для отключения нагрузки. Если мощность внагрузке не превышает установленного значения и значение потреблённой энергии не превышает установленного лимита, то выход «К» (контакты 21,23) находится в состоянии «разомкнуто». При подаче команды по интерфейсу – «отключить нагрузку» или при превышении установленного лимита выход «К» находится в состоянии «замкнуто»." Если все так, то приведенная вами схема работать не будет. По-моему она в принципе работать не будет ( пока на клеме 23 не будет напряжения - не сработает катушка пускателя, напряжение на клеме 23 не будет, пока не замкнутся силовые контакты пускателя, силовые контакты не замкнуться, пока катушка пускателя не сработает - круг замкнулся).С учетом информации от SerJant27, при использовании пускателя на 380В схема, наверно, должна выглядеть так: ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |