|   Электропроводка в деревянном доме , способ проводки | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Электропроводка в деревянном доме , способ проводки | 
|  10.1.2012, 8:33 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.1.2012 Пользователь №: 25661  | 
				Здравствуйте! Согласно ПУЭ скрытая проводка в деревянном доме должна выполнятся в стальных трубах. На практике же почти все делают в самозатухающей ПВХ-гофре (черная или серая) или в газовых гофротрубах. Подскажите, насколько это безопасно и соответствует нормам. Может ли кто ниб докопаться до пластиковой гофры? Если есть возможность сопроводите ответ нормами/документами/правилами. Заранее благодарю!!!
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  10.1.2012, 9:07 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | Согласно ПУЭ скрытая проводка в деревянном доме должна выполнятся в стальных трубах.  .... Согласно каким нормам используется стальная труба Вы указали самостоятельно. Докопаться до ПВХ трубы вместо стальной могут, например, пожарники или страховая компания. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  10.1.2012, 10:05 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.1.2012 Пользователь №: 25661  | 
				но в действительности насколько это опасно? и опасно ли вообще, если все расчеты проведены верно. сейчас сложно найти компанию, которая выполняет скрытую проводку в бревенчатых домах стальными трубами. что скажете? спасибо.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  10.1.2012, 10:25 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511  | 
				Если при КЗ гарантировано его отключение (аппараты защиты выбраны по расчету, они проверены и исправны, применяются УЗО,ЗУ, защита от аварии "обрыв нуля", после монтажа проведены грамотные измерения: петля фаза-ноль и т.д.) - тогда впринцепе не сложиться условий для возгорания. Стальные трубы - это все же гарантия. Но это будет нарушения ПУЭ, других вариантов в НТД не встречал. И почему ни кто не делает такой монтаж? Нормальные монтажники имеют навыки таких работ, но стоить будет дорого.
				 Сообщение отредактировал Работник - 10.1.2012, 10:27 | 
|   | |
|  | 
|  10.1.2012, 10:52 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.1.2012 Пользователь №: 25661  | 
				Наверное никто заморачиваться не хочет с трубами, видел проводку в герметичном металлорукаве (нерж.), монтажники сказали, в них можно проводить (тех.надзор согласовывает), но цена такой трубки прибл.80 руб/м (д15), так что на коттедж 200 кв.м на одной только гофре потратишь около 100 тыс.руб., в пвх нельзя, открытая - не эстетично, блин замкнутый круг    | 
|   | |
|  10.1.2012, 10:58 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
				Vulture, Вы бы тайну приоткрыли, себе делаете или Вы подрядчик? Этим и определится подход к решению задачи.
				
				
				
			 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  10.1.2012, 11:14 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.1.2012 Пользователь №: 25661  | 
				Можно сказать, что себе - делаю близкому человеку. Имею опыт скрытой проводки в пвх-гофре, но только сейчас задумался, а правильно ли это? Вот и поднял вопрос, на который пока не получил ответ. В чем все-таки делать, что бы и безопасно было и недорого (и скрыто). Стоит ли переплачивать за нержавейку? У меня дом в лен.обл. там проводка с 1957 года не менялась - алюминий по деревянным стенам. Тогда и не слышали про ПВХ, нерж. и т.д. ... Что скажете?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  10.1.2012, 12:28 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
				Для себя и для своих знакомых... Опираясь на опыт северных соседей (Вуокатти-Русь), которые ведут монтаж скрытой проводки в домах из клееного бруса в самозатухающей ПВХ гофре, можно предложить последовать их примеру... Несмотря на то, что подобная проводка противоречит действующим у нас нормативам, финны, в своё время, добились разрешения на проведение такого вида монтажа в домах своей постройки (т.с., эксклюзив). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  10.1.2012, 13:04 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.1.2012 Пользователь №: 25661  | 
				Очень интересный факт! Значит все-таки это не так критично, как пишут форумчане. А как конкретно они этого добились Вы случайно не знаете? Очень уж любопытно     | 
|   | |
|  10.1.2012, 13:22 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  | 
|  10.1.2012, 13:59 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599  | видел проводку в герметичном металлорукаве (нерж.)Возможно провреждение изоляции кабеля внутренними заусенцами мет.рукава при протяжке. Может это чем поможет http://www.kopos.ua/site/elektroinstalacni...ny-material.php http://www.netline.ua/solutions/sistema_me...kh_trub_steela/ http://www.enext.ua/catalog/8503/ Сообщение отредактировал ink_elec - 10.1.2012, 14:02 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу. | 
|   | |
|  10.1.2012, 14:04 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | Возможно провреждение изоляции кабеля внутренними заусенцами мет.рукава при протяжке. Предполагаю, что речь шла не о металлорукаве РЗ ЦХ, а о сильфонном шланге... так что заусенцы исключены. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  10.1.2012, 14:39 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.1.2012 Пользователь №: 25661  | 
				Да, речь шла о таких вот гофрированных трубах: http://www.gofra-m.ru/elektroprovodka/ но цена сильно уж кусается   А про Вуокатти-Русь Вы меня совсем добили этим заключением от МЧС. Таким способом проводку делает практически каждая компания в Москве и МО, но я больше чем уверен, что мало у кого из них есть подобные бумаги. Получается Вуокатти просто этими документами прикрыла себе простите задницу. Или я чего-то не понимаю, или ПВХ-гофра действительно достаточно безопасна для подобных целей. Судя по фотографиям на сайте Вуокатти они используют обыкновенную гофру за 5 руб/м, к тому же даже не черную, которая вроде как считается качественнее а серую... Блин, задал вопрос на свою голову  И сразу еще один вопрос: а как пластиковую гофру с кабелем внутри можно защитить от грызунов? | 
|   | |
|  10.1.2012, 17:33 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | И сразу еще один вопрос: а как пластиковую гофру с кабелем внутри можно защитить от грызунов? И сразу ответ: засунув пластиковую гофру с кабелем внутри в стальную трубу....  Цитата Получается Вуокатти просто этими документами прикрыла себе простите задницуНадо отдать должное... очень грамотно прикрыла... Но всё это было давно и уже неправда (тоже шутка), ибо этих документов на сайте уже нет (или просто я их не могу найти) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  10.1.2012, 17:36 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				стекловата, заодно и дом утеплите
				
				
				
			 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  10.1.2012, 17:40 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | |
|   | |
|  11.1.2012, 13:00 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1075 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145  | А про Вуокатти-Русь Вы меня совсем добили этим заключением от МЧС. Таким способом проводку делает практически каждая компания в Москве и МО, но я больше чем уверен, что мало у кого из них есть подобные бумаги. Получается Вуокатти просто этими документами прикрыла себе простите задницу. Или я чего-то не понимаю, или ПВХ-гофра действительно достаточно безопасна для подобных целей.  Судя по фотографиям на сайте Вуокатти они используют обыкновенную гофру за 5 руб/м, к тому же даже не черную, которая вроде как считается качественнее а серую... Возможно, что дело здесь в ограничении поступления кислорода для горения? | 
|   | |
| Гость_Гость_Grig_*_* |  3.5.2012, 13:32 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | 
| Гости  | 
				я думаю, что безопасность важнее красоты. Я делаю всегда внешнюю проводку и по возможности пытаюсь прятать ее за выступами, которые всегда есть (хоть немного). Если ровно уложите светлый провод и красивые коробки, то и друг будет счастлив и вы будете спать спокойно. И не будете париться.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  10.5.2012, 14:04 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506  | стекловата, заодно и дом утеплите Позвольте поклониться в пояс за совет. Делаем Заказчику городок из срубов. Уж как только не считали в денежном выражении затратную часть на электропроводку.... И каналом леграндовским и лотком с крышкой.... медной трубкой, стальной трубой, гофру даже предполагали умотать, согласно требованиям Правил вкруговую паранитом..... рассматривали гофру из нержавейки....ту самую, что для работы под давлением..... а тут раз и такое решение..... О стекловате как-то и мысль не пришла. Весь интернет перерыт в поисках хоть какой-то полезной наколки... Благодарю, в общем. | 
|   | |
|  10.5.2012, 14:46 
				 Сообщение
					#20
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498  | 
				Ну да. Только про "точку росы" не забудьте, используя стекловату (утеплитель) внутри помещения по наружней стене.
				
				
				
			 | 
|   | |
|    | 
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 22:47 | 
|  | 
|   |