Два независимых контура заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Два независимых контура заземления |
9.1.2012, 17:42
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 25637 |
Для звукового оборудования сцены заказчик требует выполнить независимый контур заземления.
Если я правильно понимаю - основа электробезопасности в системе TN - это уравнивание потенциалов. По этому собственно повторное заземление на вводе делают и объединяют все проводящие коммуникации и конструкции в ГЗШ. Второй независимый контур заземления - это прямое нарушение т.к. потенциал на двух независимых контурах будет разный и в случае одновременного прикосновения человек (или оборудование) получит разряд. Как быть в такой ситуации? Может кто-нибудь нормы видел или типовые решения по данному вопросу? |
|
|
korzamov Два независимых контура заземления 9.1.2012, 17:42
Работник Таких узкоспецилизированых норм не встречал. По эт... 10.1.2012, 8:31
Олега Цитата(korzamov @ 9.1.2012, 18:42) кто-ни... 10.1.2012, 9:09
ink_elec СО 153-34.21.122-2003 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛ... 10.1.2012, 9:34
Олега Цитата(ink_elec @ 10.1.2012, 10:34) Общие... 10.1.2012, 10:39
ink_elec Цитата(Олега @ 10.1.2012, 13:39) Заземлит... 10.1.2012, 11:20
Олега Цитата(ink_elec @ 10.1.2012, 11:20) У пож... 10.1.2012, 11:40
ink_elec Цитата(Олега @ 10.1.2012, 14:40) Опять Г... 10.1.2012, 12:40
Олега Цитата(ink_elec @ 10.1.2012, 12:40) Нет, ... 10.1.2012, 12:47
ink_elec Цитата(Олега @ 10.1.2012, 15:47) 1 Что ес... 10.1.2012, 13:42
Олега Цитата(ink_elec @ 10.1.2012, 13:42) МЧС -... 10.1.2012, 14:14![]() ![]() ![]() |
|