Здравствуйте, коллеги! Прошу помочь мне в некоторых вопросах Хочу открыть лабораторию. Мой первый объем по измерениям будет "ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПЕРИОДИЧНЫЕ". Вопрос в принципе вот в чем: нужен ли мне нагрузочный комплект для АВ??? если по ПТЭЭП проверка действия расцепителей только при капитальном ремонте,
и по ГОСТ Р 50571.16-2007 62.1.7 Объем периодических испытаний Периодические испытания должны включать в себя, по крайней мере: - визуальный осмотр электроустановки, включая проверку защиты от прямого прикосновения и возгорания; - испытание сопротивления изоляции; - испытание непрерывности защитных проводников; - проверку целостности нулевого проводника; - испытание защиты от косвенного прикосновения; - проверку работоспособности устройств защитного отключения |
|
|
|
5.1.2012, 17:09
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14636 |
Хорошо идем!!!
|
|
|
5.1.2012, 18:09
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22838 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
куда?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.1.2012, 11:59
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
При эксплутационных испытаниях не потребуется. Но включить при регистрации прогрузку автоматов без прибора не должно получиться. И потом что? Перегестрировать ЭТЛ для прогрузки автоматов и испытаний объектов по ПУЭ? Проще и бывает дешевле сразу заиметь минимальный набор приборов и зарегистрировать минимальный перечень видов испытаний.
|
|
|
|
6.1.2012, 16:43
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14636 |
куда? В том то и дело что никуда, на месте стоим)) При эксплутационных испытаниях не потребуется. Но включить при регистрации прогрузку автоматов без прибора не должно получиться. И потом что? Перегестрировать ЭТЛ для прогрузки автоматов и испытаний объектов по ПУЭ? Проще и бывает дешевле сразу заиметь минимальный набор приборов и зарегистрировать минимальный перечень видов испытаний. Огромное спасибо за помощь! То что данный пункт без прибора не прокатит при регистрации это ясно, вопрос в том что понадобится ли мне данный прибор в дальнейшем?! Конкуренция большая, а мой заказчик капитальным строительством не занимается вообще(. Разве чтобы добавить пункт о прогрузке автоматов после регистрации(допустим через год), нужно будет перерегистрировать лабораторию? Вопрос про прогрузку автоматов у меня возник не так просто! ЭТЛ которая занималась до меня испытаниями на данном объекте проводили прогрузку автоматов, а в отчете написаны "Испытания периодические". Сообщение отредактировал Vadik - 6.1.2012, 16:53 |
|
|
9.1.2012, 10:20
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Если официально, новые пункты испытаний - новая регестрация. Даже один пункт. Если заказчик один, тогда как у него в графике ППР прописано, какие виды испытаний проводить - это и делайте. Если там нет прогрузки, тогда не нужно и вам грузить. Но лучше на будующее зарегестрировать этот пункт сразу. Разве новых автоматов заказчик не ставит вообще? Да будут может и другие зазказчики. Зарегестрировать можно имея прибор в аренде, хотя бы н время регестрации.
|
|
|
9.1.2012, 11:32
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14636 |
Если официально, новые пункты испытаний - новая регестрация. Даже один пункт. Если заказчик один, тогда как у него в графике ППР прописано, какие виды испытаний проводить - это и делайте. Если там нет прогрузки, тогда не нужно и вам грузить. Но лучше на будующее зарегестрировать этот пункт сразу. Разве новых автоматов заказчик не ставит вообще? Да будут может и другие зазказчики. Зарегестрировать можно имея прибор в аренде, хотя бы н время регестрации. Спасибо за подробный ответ! Наверное это то, что мне нужно). Буду по ходу информировать, ну и спрашивать конечно). Сообщение отредактировал Vadik - 9.1.2012, 11:33 |
|
|
|