Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вопрос о периодических испытаниях

Vadik
сообщение 2.1.2012, 16:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14636



Здравствуйте, коллеги! Прошу помочь мне в некоторых вопросах Хочу открыть лабораторию. Мой первый объем по измерениям будет "ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПЕРИОДИЧНЫЕ". Вопрос в принципе вот в чем: нужен ли мне нагрузочный комплект для АВ??? если по ПТЭЭП проверка действия расцепителей только при капитальном ремонте,
и по ГОСТ Р 50571.16-2007 62.1.7 Объем периодических испытаний
Периодические испытания должны включать в себя, по крайней мере:
- визуальный осмотр электроустановки, включая проверку защиты от прямого прикосновения и возгорания;
- испытание сопротивления изоляции;
- испытание непрерывности защитных проводников;
- проверку целостности нулевого проводника;
- испытание защиты от косвенного прикосновения;
- проверку работоспособности устройств защитного отключения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vadik
сообщение 5.1.2012, 17:09
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14636



Хорошо идем!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.1.2012, 18:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22838
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



куда?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 6.1.2012, 11:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



При эксплутационных испытаниях не потребуется. Но включить при регистрации прогрузку автоматов без прибора не должно получиться. И потом что? Перегестрировать ЭТЛ для прогрузки автоматов и испытаний объектов по ПУЭ? Проще и бывает дешевле сразу заиметь минимальный набор приборов и зарегистрировать минимальный перечень видов испытаний.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vadik
сообщение 6.1.2012, 16:43
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14636



Цитата(с2н5он @ 5.1.2012, 19:09) *
куда?

В том то и дело что никуда, на месте стоим))

Цитата(Работник @ 6.1.2012, 12:59) *
При эксплутационных испытаниях не потребуется. Но включить при регистрации прогрузку автоматов без прибора не должно получиться. И потом что? Перегестрировать ЭТЛ для прогрузки автоматов и испытаний объектов по ПУЭ? Проще и бывает дешевле сразу заиметь минимальный набор приборов и зарегистрировать минимальный перечень видов испытаний.

Огромное спасибо за помощь! То что данный пункт без прибора не прокатит при регистрации это ясно, вопрос в том что понадобится ли мне данный прибор в дальнейшем?! Конкуренция большая, а мой заказчик капитальным строительством не занимается вообще(.
Разве чтобы добавить пункт о прогрузке автоматов после регистрации(допустим через год), нужно будет перерегистрировать лабораторию?

Вопрос про прогрузку автоматов у меня возник не так просто! ЭТЛ которая занималась до меня испытаниями на данном объекте проводили прогрузку автоматов, а в отчете написаны "Испытания периодические".

Сообщение отредактировал Vadik - 6.1.2012, 16:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.1.2012, 10:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Если официально, новые пункты испытаний - новая регестрация. Даже один пункт. Если заказчик один, тогда как у него в графике ППР прописано, какие виды испытаний проводить - это и делайте. Если там нет прогрузки, тогда не нужно и вам грузить. Но лучше на будующее зарегестрировать этот пункт сразу. Разве новых автоматов заказчик не ставит вообще? Да будут может и другие зазказчики. Зарегестрировать можно имея прибор в аренде, хотя бы н время регестрации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vadik
сообщение 9.1.2012, 11:32
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14636



Цитата(Работник @ 9.1.2012, 11:20) *
Если официально, новые пункты испытаний - новая регестрация. Даже один пункт. Если заказчик один, тогда как у него в графике ППР прописано, какие виды испытаний проводить - это и делайте. Если там нет прогрузки, тогда не нужно и вам грузить. Но лучше на будующее зарегестрировать этот пункт сразу. Разве новых автоматов заказчик не ставит вообще? Да будут может и другие зазказчики. Зарегестрировать можно имея прибор в аренде, хотя бы н время регестрации.

Спасибо за подробный ответ! Наверное это то, что мне нужно). Буду по ходу информировать, ну и спрашивать конечно).

Сообщение отредактировал Vadik - 9.1.2012, 11:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2024, 3:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены