Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

выбивает узо. пожалуйста помогите...

helpme1
сообщение 17.12.2011, 13:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 17.12.2011
Пользователь №: 25418



всем добрый день. купил квартиру в новостройке, необходимо принимать, но проблема - выбивает УЗО, причем выбивает спустя некоторое время (до 2-х минут может не выбивать). нагрузки никакой. во вложении скрин самого автомата. я сам не электрик, но насколько понял после узо идут 2 автомата - один на 25а на розетки и один на 16а на свет. насколько я понял выбивает именно свет. подскажите как поступить в данной ситуации? и какие могут быть плачевные варианты? сообщил застройщику об этой проблеме, не получиться ли так что он пустит проводку мимо узо? тем самым "обманув меня"? заранее спасибо.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 17.12.2011, 15:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



УЗО на входе это неправильно ИМХО. Кроме противопожарного на 300ма.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.12.2011, 15:25


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
helpme1
сообщение 17.12.2011, 15:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 17.12.2011
Пользователь №: 25418



а с проблемой то что делать? такая схема во всем доме, не только у меня. однако узо выбивает только у меня в квартире...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.12.2011, 15:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23198
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну как поступать - требовать устранить причину отключения


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
helpme1
сообщение 17.12.2011, 15:52
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 17.12.2011
Пользователь №: 25418



вот я и хотел узнать, какие причины наиболее вероятны, и могут ли они меня как-то обмануть? не совсем честно выйти из ситуации как-то?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.12.2011, 16:37
Сообщение #6


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Причин может быть много. От хреновеньких скруток "на скорость" в распредкоробках до битых при монтаже проводов. Дистанционно трудно определить. Протянуть контакты в щитке тоже не помешает.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.12.2011, 19:26
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(helpme1 @ 17.12.2011, 16:52) *
...и могут ли они меня как-то обмануть? не совсем честно выйти из ситуации как-то?

Элементарно. Пустить провода мимо УЗО, например. Лучше пригласить стороннего электрика для диагностики неисправности.
Что до расположения УЗО на вводе, то тут причин для беспокойства нет, ибо где то выше по схеме должен быть ещё один автомат (вводной)
ИМХО. два АВ (25А и 16А) далеко не лучший набор автоматов, даже для газифицированной однушки.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 17.12.2011, 19:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(savelij® @ 17.12.2011, 19:26) *
Что до расположения УЗО на вводе, то тут причин для беспокойства нет, ибо где то выше по схеме должен быть ещё один автомат (вводной)
А там разве не диф? (серая кнопочка)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
helpme1
сообщение 17.12.2011, 19:54
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 17.12.2011
Пользователь №: 25418



Цитата(savelij® @ 17.12.2011, 19:26) *
Элементарно. Пустить провода мимо УЗО, например. Лучше пригласить стороннего электрика для диагностики неисправности.
Что до расположения УЗО на вводе, то тут причин для беспокойства нет, ибо где то выше по схеме должен быть ещё один автомат (вводной)
ИМХО. два АВ (25А и 16А) далеко не лучший набор автоматов, даже для газифицированной однушки.

да, там похоже дифференциальный автомат "ИЭК" АД-12 стоит. а если они пустят провода мимо него, то я могу это проверить по идее ( выключить автомат - если напряжение не пропадет, то провода мимо него)? слева этот самый ад12. а справа два автомата на 25а и 16а. мне самому такой набор не нравится, ведь это даже не однушка, а двушка...правда с газом. но тут ничего не поделаешь. слишком затратно новые провода пускатьicon_sad.gif кстати если это диф. автомат, и выбивает его, то получается что может выбивать и из за короткого замыкания? просто он срабатывает быстрее, чем тот который на 16а?
посоветуйте пожалуйста, стоит ли при следующей попытке принять квартиру проверить электропроводку, подключая утюг, или другие приборы, которые потребляют много вт?

Сообщение отредактировал helpme1 - 17.12.2011, 20:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 17.12.2011, 20:40
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Поясните, кто вы, принимающе/проверяющий, или чел купивший хату?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
helpme1
сообщение 17.12.2011, 20:42
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 17.12.2011
Пользователь №: 25418



я тот кто купил хату, уже настроился ее принять и тут такой облом...подписывать акт приема пока не собираюсь, вдруг проблема серьезная... я узнал что такое узо - вчера, когда его и выбило) до этого кроме автоматов и не знал ничего). электрики от застройщика сказали это наверное бракованый узо либо квартира не просохла еще, но однако розетки то этот узо держит, значит он не бракованный... а насчет влажности в квартире как то сомневаюсь...

Сообщение отредактировал helpme1 - 17.12.2011, 20:47