kinch
сообщение 31.1.2007, 21:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 31.1.2007
Пользователь №: 8149



Помогите, знатоки!
Принимаю квартиру в новом доме, был доп.проект на перепланировку (делил комнату на две). В проекте указано, что:
1) ... групповые сети прокладываются скрыто в "замоноличенных" трубах.
(Но, как я понимаю, делалось наспех и без всяких труб, проводка идёт по
потолку, выпирает, замазано всё. Как убедиться в невыполнении данного
пункта договора ?)
2) ...выключатели и розетки приняты для скрытой установки.
( что это означает?)
3) ...соединение нулевых защитных проводников должно быть доступным для
осмотра. (как это должно выглядеть?)
4) что означает: "Выключатель-переключатель одноклавишный скр. уст. 6А
220В"? Как и где он должен быть скрыт?

Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 31.1.2007, 22:08
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Скрытая установка - это в стене. Т.е. как обычно в квартирах - торчит только накладка 3-7мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 1.2.2007, 16:32
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Цитата
1) ... групповые сети прокладываются скрыто в "замоноличенных" трубах.  
(Но, как я понимаю, делалось наспех и без всяких труб, проводка идёт по  
потолку, выпирает, замазано всё. Как убедиться в невыполнении данного  
пункта договора ?)  

Расковырять потолок,там, где идёт провод, и убедиться, что он идёт не в трубе. icon_confused.gif
Цитата
3) ...соединение нулевых защитных проводников должно быть доступным для осмотра. (как это должно выглядеть?)

С одной стороны соединения находятся в щите (клемник "Pe"), с другой - на соотв. клемме розетки или светильника.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MARS
сообщение 3.2.2007, 13:02
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.1.2007
Из: Каспийск
Пользователь №: 8090



1-В КРУПНОПОНЕЛЬНЫХ ДОМАХ В ПЛИТАХ ИМЕЮТСА ШАХТЫ НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И ТО НЕ ВЕЗДЕ ИЛИ ВЖЕЛЕЗНЫХ ТРУБАХ ЕСЛИ ПРОВОДКА ВЫПИРАЕТ ТО ПРОВОДА ИДУТ ПРОСТО ПО СТЕНЕ
2-ЕСТЬ СКРЫТЫЕ И НАКЛАДНЫЕ.СКРЫТЫЕ ЭТО КОГДА В СТЕНУ УСАНАВЛИВАЕТСА ПОДРЕЗЕТНИК НА УРОВНЕ СТЕНЫ И НАНЕГО ОДЕВАЕТСА РОЗЕТА ТАК ШТО СНАРУЖЫ "ТОРЧИТ" ТАЛЬКО ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ(ОСТАЛЬНОЕ ВНУТРИ СТЕНЫ)
3-ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ ДЫТЬ ЗАМУРОВАНЫ,ДОЛЖНЫ БЫТЬ В РАСПРЕД КОРОБКАХ ИЛИ ЭЛ ШИТАХ
4-ПРО СКРЯТЫЕ ПУНКТ-2.ЕСЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТО ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ-ВОЗЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ "СВЕТИЛЬНИКОМ" С ДВУХ МЕСТ ,ЗНАЧИТЬ ИХ ДОЛЖНО ДЫТЬ ОДИН СВЕТ. 2 шт УСТАНОВЛЕНЫХ В РАЗНЫХ МЕСТАХ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kinch
сообщение 3.2.2007, 20:08
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 31.1.2007
Пользователь №: 8149



Спасибо всем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2025, 1:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены