Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбивает УЗО в разных щитовых

Гость_Гость_Дамир_*_*
сообщение 3.12.2011, 7:41
Сообщение #1





Гости






Недавно начались проблемы с выбиванием УЗО в двух разных щитовых. Причем выбивает либо ночью либо утром до прихода основного персонала. УЗО Legrand 40A 30ma. Щитовые находятся в теплом помещении. На первичном щите видимых проблем не обнаружено. После того, как включаю УЗО и включаю сервера УЗО выбивает вновь и после этого УЗО начинает выбивать. Отключаю один из автоматов, идущий на розетки, после этого УЗО включается. Запускаю сервера. Включаю автомат - УЗО не выбивает. Подскажите пожалуйста - в чем может быть проблема (наш электрик понять не может)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Дамир_*   Выбивает УЗО в разных щитовых   3.12.2011, 7:41
- - savelij®   ЦитатаОтключаю один из автоматов, идущий на розетк...   3.12.2011, 10:25
- - Гость_Дамир_*   С год назад была похожая проблема, но тогда стоял ...   3.12.2011, 11:04
- - savelij®   Цитатапробой в данной ситуации по изоляции тоже ма...   3.12.2011, 11:30
- - Олега   Цитата(Гость_Дамир_* @ 3.12.2011, 7:41) ....   3.12.2011, 16:51
- - Гость_megger380_*   Недавно был похожий случай.Розеточный щит,25 штук ...   3.12.2011, 21:04
- - ink_elec   Замеряйте утечку.   3.12.2011, 21:43
|- - Алексей Михалыч   Цитата(ink_elec @ 3.12.2011, 21:43) Замер...   3.12.2011, 22:07
|- - фёдорович   Цитата(Алексей Михалыч @ 3.12.2011, 23:07...   3.12.2011, 22:49
||- - Алексей Михалыч   Цитата(фёдорович @ 3.12.2011, 22:49) Мего...   3.12.2011, 23:04
||- - protector   Цитата(фёдорович @ 3.12.2011, 22:49) Мего...   4.12.2011, 0:34
|- - ink_elec   Цитата(Алексей Михалыч @ 4.12.2011, 1:07)...   4.12.2011, 9:28
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ink_elec @ 4.12.2011, 9:28) Нужно ...   4.12.2011, 12:21
|- - ink_elec   Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.12.2011, 15:21)...   4.12.2011, 17:23
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ink_elec @ 4.12.2011, 17:23) В раз...   4.12.2011, 21:34
|- - ink_elec   Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.12.2011, 0:34) ...   5.12.2011, 10:53
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ink_elec @ 5.12.2011, 10:53) Замер...   5.12.2011, 14:37
|- - ink_elec   Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.12.2011, 17:37)...   5.12.2011, 16:35
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ink_elec @ 5.12.2011, 16:35) 1 Для...   5.12.2011, 19:00
- - Sinus   Еще смотрите в сторону потребителей энергии. В нек...   4.12.2011, 0:09
- - Flicker   На сигнализацию ставите? однозначно у вас где то у...   5.12.2011, 4:59
- - Гость_Дамир_*   Смена УЗО проблемы не решила. Теперь пришлось для ...   5.12.2011, 7:02
- - ink_elec   Дамир, Ознакомьтесь с ГОСТ Р 50571.21-2000, может...   5.12.2011, 21:45
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ink_elec @ 5.12.2011, 21:45) 1 Дем...   5.12.2011, 22:39
|- - ink_elec   'Гость_Андрей_*' 1. Зачем же демонтировали...   6.12.2011, 5:55
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ink_elec @ 6.12.2011, 5:55) 'Г...   9.12.2011, 19:24
|- - ink_elec   Цитата(Гость_Андрей_* @ 9.12.2011, 22:24)...   10.12.2011, 12:11
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ink_elec @ 10.12.2011, 12:11) Что ...   10.12.2011, 19:54
|- - ink_elec   Цитата(Гость_Андрей_* @ 10.12.2011, 22:54...   10.12.2011, 21:28
||- - Гость_Андрей_*   Цитата(Олега @ 11.12.2011, 11:24) 1.Ампер...   11.12.2011, 19:46
||- - Олега   Цитата(Гость_Андрей_* @ 11.12.2011, 19:46...   11.12.2011, 21:23
|- - Олега   Цитата(Гость_Андрей_* @ 10.12.2011, 19:54...   11.12.2011, 11:24
- - Гость_Дамир_*   Вчера приходил энергетик и обнаружил, что при монт...   6.12.2011, 9:55
- - ink_elec   Андрей Вам собственно это зачем?   11.12.2011, 22:07
- - Олега   Цитата..Вам собственно это зачем? "К-кино-то ...   11.12.2011, 22:46


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 