Подключение ЭУ через троллеи к/б |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение ЭУ через троллеи к/б |
25.11.2011, 19:54
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.4.2011 Пользователь №: 22574 |
Доброго времени суток всем. Вопрос может показаться несовсем интересным и несерьезным, но мне точно надо знать можно выполнить такое подключение ЭУ или нет.
Ситуация такая: в здании склада необходимо перенести одину ЭУ мощностью 6кВт. В том месте, где ее планируют нет никаких присоединений, которые можно было использовать для этой цели. Самое простое решение - проложить новый кабель длиною в 350м, установить сборочку, и все было бы счастье. Но... приобретение кабеля слишком дорогое удовольствие. Дается распоряжение использовать троллеи (шинопровод в коробе сечением шины около 10мм2) от к/б (выведена из эксплуатации). экономится примерно 150м. Перерыл все правила, не нашел, или просто не увидел, возможно ли такое подключение ЭУ в помещении склада? |
|
|
poputchik2 Подключение ЭУ через троллеи к/б 25.11.2011, 19:54
belok5 про склад врать не буду, но то, что так бывают зап... 25.11.2011, 20:16
Гость сочувствующий Следует, наверное, просчитать падение напряжения в... 25.11.2011, 20:56
belok5 вообще, троллеи обычно рассчитываются так, чтобы д... 25.11.2011, 21:00
Гость сочувствующий Цитата(belok5 @ 25.11.2011, 21:00) вообще... 26.11.2011, 19:48
poputchik2 по падению напряжения проходит, просчитано. больше... 25.11.2011, 21:19
ElectroFox Шинопроводы ну никак низя использовать во взрывооп... 25.11.2011, 21:27
poputchik2 Точно сказать не смогу про склад по пожароопасност... 25.11.2011, 21:45
belok5 откуда у закрытых троллей ОТВЧ?? 25.11.2011, 21:53
poputchik2 Так в нижней части троллей паз для токосъема... 25.11.2011, 21:56
belok5 достать до них чем-либо можно? рукой, ногой, отвер... 25.11.2011, 22:14
poputchik2 Тут больше вопрос не о одступности к токоведущим ч... 25.11.2011, 22:20
poputchik2 Расчет был произведен на нагрузу 6кВт на длину 4-х... 26.11.2011, 20:58
Гость сочувствующий Цитата(poputchik2 @ 26.11.2011, 20:58) Ра... 26.11.2011, 23:25
belok5 Цитата(Гость сочувствующий @ 27.11.2011, 0... 26.11.2011, 23:50
Гость сочувствующий Цитата(belok5 @ 26.11.2011, 23:50) собств... 27.11.2011, 0:00
poputchik2 Уважаемые, вопрос стоит о правильности подключения... 27.11.2011, 18:11![]() ![]() ![]() |
|