показания счётчиков , разность между показаниями счётчика и изм. приборами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
показания счётчиков , разность между показаниями счётчика и изм. приборами |
25.11.2011, 12:10
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.11.2011 Пользователь №: 25123 |
Стоят два счётчика Меркурий 230 ART-03 CN.
Схема подключения собрана правильно. но просматривая фазные токовые нагрузки на табло счётчика, разность между фактической силой тока и показаниями счётчиков составляет: 1-ый: в 10 раз меньше показания счётчика. 2-ой: в 30 раз меньше показания счётчика. В чём неисправность? |
|
|
ххххх показания счётчиков 25.11.2011, 12:10
scasi Цитата(ххххх @ 25.11.2011, 15:10) Стоят д... 25.11.2011, 12:40
ххххх ТОК мерился на вводном кабеле измерительными клеща... 25.11.2011, 13:22
savelij® Цитата(ххххх @ 25.11.2011, 14:22) ТТ - Т-... 25.11.2011, 13:33
ххххх НЕТ Конечно! Коэфф. транс 80 25.11.2011, 14:05
savelij® То есть абсолютно все ТТ 400/5?...
Что то неладно ... 25.11.2011, 14:50
с2н5он даже если один 400/5 все равно не то
1. левые подк... 25.11.2011, 15:32
ххххх Ктр в него вбивается как информационный параметр.
... 25.11.2011, 16:12
kasim34 Цитата(ххххх @ 25.11.2011, 15:12) Мерил т... 29.11.2011, 22:38![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 20:03 |
|
|
|
|