Доброе времени суток! у меня такой вопрос-я был на плавпрактике ! у меня было судно класса автоматизации А1! так вот препод меня спросил-если срабатывает сигнализация сопротивления изоляции срабатывает на ГРЩ(главный распред. щит)-мы отключаем звонок, а как не отходя от ГРЩ найти фидер или место,где сработала изоляция,т.е. лампочка еще мигает, а звонок отключен!ВОТ. я ему говорю что у меня на судне всё было тип-топ,так как был построен в 91 году! так как мало опэта я просто не знаю что делать! Подскажите
|
|
|
Ron1N Помогите с решением!!! нужен опыт!!! 27.1.2007, 10:08
Джин Отключаешь по одному фидеру, пока не перестанет ми... 27.1.2007, 15:33
Ron1N А дальше что делать?? больше ничего жать не надо??... 27.1.2007, 15:37
Джин Цитата(Ron1N)А дальше что делать?? больше ничего ж... 27.1.2007, 15:39
Джин Если конктретно, то это выглядит так:
У тебя срабо... 27.1.2007, 15:53
zuz1231 еще вариант.
Берешь токоизмерительные клещи высоко... 31.1.2007, 13:51![]() ![]() ![]() |
|