Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Скачки напряжения

Кип 85
сообщение 1.11.2011, 16:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 15380



Товарищи подскажите пожалуйста.отвечаю за эл.хозяйство 7и этажного административного здания. В последнее время перед универсиадой все чаще и чаще стали возникать скачки напряжения. Вылетают бесперебойники, блоки питания у компьютеров, перегорают материнские платы.
Нужно принять какое то решение.может установить стабилизаторы напряжения.
Причем скачки кратковременные, свет моргает или бывает даже сетевое оборудование выключает.диспетчерам звониш, где то там в каком то районе была авария.оборудование новое и ТП свежее.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.11.2011, 20:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23072
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ставьте стабы, если мощность и деньги позволят
а так лучше разбираться в чем причина


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кип 85
сообщение 1.11.2011, 20:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 15380



а стабилизаторы успеют сработать от моментального скачка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.11.2011, 22:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23072
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



теоретически да, если понятно из-за чего


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kasim34
сообщение 1.11.2011, 22:44
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 22421



Лучше конечно разобраться... Ну и узнать величину скачков, длительность. Посмотреть кто еще запитан от вашего ТП. Да и поставить бы прибор контроля качества напряжения да понаблюдать. Стабилизаторы не зная причины ставить, как по-мне, минимум расточительно... А вообще конечно от вас зависит и ваших возможностей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.11.2011, 22:45
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Многие современные бесперебойники умеют "записывать показания"

Сообщение отредактировал haramamburu - 1.11.2011, 22:46


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 2.11.2011, 8:03
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Кип 85 @ 1.11.2011, 20:20) *
Товарищи подскажите пожалуйста.отвечаю за эл.хозяйство 7и этажного административного здания. В последнее время перед универсиадой все чаще и чаще стали возникать скачки напряжения. Вылетают бесперебойники, блоки питания у компьютеров, перегорают материнские платы.
Нужно принять какое то решение.может установить стабилизаторы напряжения.
Причем скачки кратковременные, свет моргает или бывает даже сетевое оборудование выключает.диспетчерам звониш, где то там в каком то районе была авария.оборудование новое и ТП свежее.
Спасибо.

попробуй на входе ОПН сперва поставить, а затем уже только другие варианты гляди. А то стабилизаторы дорогая вещь!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кип 85
сообщение 2.11.2011, 8:37
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 15380



Цитата(scasi @ 2.11.2011, 8:03) *
попробуй на входе ОПН сперва поставить, а затем уже только другие варианты гляди. А то стабилизаторы дорогая вещь!!!


ОПН ставиться на высокой стороне. Мне низкая сторона нужна
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 2.11.2011, 8:47
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Кип 85,Так бесперебойники какую инфу выдают или не смотрели?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кип 85
сообщение 2.11.2011, 9:05
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 15380



Цитата(ink_elec @ 2.11.2011, 8:47) *
Кип 85,Так бесперебойники какую инфу выдают или не смотрели?


У нас бесперебойники APS 525
Программисты говорят что журнал событий сохраняется если они подключены к компьютеру. Вот сегодня обещали подключить.
Обратился в сети, говорят выходи с письмом на имя гл. инженера, потом поставят самописец.
Стабилизаторы похоже надо подбирать электронные и с малым временем срабатывания. Планирую ставить непосредственно к каждому компьютеру.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.11.2011, 13:00
Сообщение #11





Гости






Перед тем, как начинать лечение (ставить стабилизаторы), поставьте диагают сиадгноз. Что понимать под самописцами? Если это старые писалки на бумаге, ничего они не дадут. Во-первых, инерционность ого-го, во-вторых, вечные проблемы с бумагой и чернилами. Другое дело, современные регистраторы аварийных событий. Но на это вряд ли горсети сподобятся. А вот то, что предлагают сисадмины - предмет для рассмотрения. Два вопроса к ним: дискретность замера и тип регистрируемых параметров. Если УПС отключился - включился - грош цена, а если пишется значение напряжения, да еще и по фазам - предмет серьезного рассмотрения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 2.11.2011, 13:23
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Кип 85 @ 2.11.2011, 11:37) *
ОПН ставиться на высокой стороне. Мне низкая сторона нужна

Блин не правильно выразился icon_smile.gif у иэка есть такие вещи, как ограничители импульсных перенапряжений ОПС1
Ну, а если теории. То нужно устройства с большой индукцией, типо токоограничивающих реакторов, которые при возникновение негатива рассеивались в сердечника или проводнике! Хотя я могу ошибаться в суждениях icon_smile.gif

Сообщение отредактировал scasi - 2.11.2011, 13:26
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кип 85
сообщение 2.11.2011, 14:07
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 15380



да это прибор от пере напряжения.в моем случае случаются еще и подсадки напряжения.от которого выключаются сетевое оборудование.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 2.11.2011, 16:31
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



С бесперебойниками столкнулся с такой проблемой:
как правило ставятся на 220-230В, и напряжение питания такое-же. Получается частое переключение - а там скачки, импульсы - различные для разных типов ББП. Как только снизил порог срабатывания до 180-190В, проблемы с вылетом электронной аппаратуры прекратились.

А в данной проблеме думаю всё таки либо нуль виноват, либо новый потребитель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кип 85
сообщение 2.11.2011, 19:10
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 15380



зданию 3и года, под нас и ТПшку новую строили с новым оборудованием.
Как скачки случаются так сразу звониш диспетчерам, они- там то там авария, то кабель пробили или еще что то.а по соседству жилые дома.они не так чувствительны к подсадке.
Написал письмо в эл сети.будут прибор регистрирующий ставить.

дело в Казани происходит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кип 85
сообщение 17.11.2011, 14:10
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 15380



сегодня поставили прибор в щитовой регистрирующий напряжение, посмотрим что покажет.правда на сутки.вряд ли что измениться за такое короткое время.
Подключили для пробы один бесперебойник.оказывается по умолчанию вилка срабатывания резерва 195-255в изменил порог срабатывания 200-250. 250 почему то нижняя планка.