![]() Скачки напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Скачки напряжения |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.8.2009 Пользователь №: 15380 ![]() |
Товарищи подскажите пожалуйста.отвечаю за эл.хозяйство 7и этажного административного здания. В последнее время перед универсиадой все чаще и чаще стали возникать скачки напряжения. Вылетают бесперебойники, блоки питания у компьютеров, перегорают материнские платы.
Нужно принять какое то решение.может установить стабилизаторы напряжения. Причем скачки кратковременные, свет моргает или бывает даже сетевое оборудование выключает.диспетчерам звониш, где то там в каком то районе была авария.оборудование новое и ТП свежее. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23072 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ставьте стабы, если мощность и деньги позволят
а так лучше разбираться в чем причина -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.8.2009 Пользователь №: 15380 ![]() |
а стабилизаторы успеют сработать от моментального скачка?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23072 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
теоретически да, если понятно из-за чего
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 11.4.2011 Пользователь №: 22421 ![]() |
Лучше конечно разобраться... Ну и узнать величину скачков, длительность. Посмотреть кто еще запитан от вашего ТП. Да и поставить бы прибор контроля качества напряжения да понаблюдать. Стабилизаторы не зная причины ставить, как по-мне, минимум расточительно... А вообще конечно от вас зависит и ваших возможностей.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Многие современные бесперебойники умеют "записывать показания"
Сообщение отредактировал haramamburu - 1.11.2011, 22:46 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Товарищи подскажите пожалуйста.отвечаю за эл.хозяйство 7и этажного административного здания. В последнее время перед универсиадой все чаще и чаще стали возникать скачки напряжения. Вылетают бесперебойники, блоки питания у компьютеров, перегорают материнские платы. Нужно принять какое то решение.может установить стабилизаторы напряжения. Причем скачки кратковременные, свет моргает или бывает даже сетевое оборудование выключает.диспетчерам звониш, где то там в каком то районе была авария.оборудование новое и ТП свежее. Спасибо. попробуй на входе ОПН сперва поставить, а затем уже только другие варианты гляди. А то стабилизаторы дорогая вещь!!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.8.2009 Пользователь №: 15380 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Кип 85,Так бесперебойники какую инфу выдают или не смотрели?
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.8.2009 Пользователь №: 15380 ![]() |
Кип 85,Так бесперебойники какую инфу выдают или не смотрели? У нас бесперебойники APS 525 Программисты говорят что журнал событий сохраняется если они подключены к компьютеру. Вот сегодня обещали подключить. Обратился в сети, говорят выходи с письмом на имя гл. инженера, потом поставят самописец. Стабилизаторы похоже надо подбирать электронные и с малым временем срабатывания. Планирую ставить непосредственно к каждому компьютеру. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Перед тем, как начинать лечение (ставить стабилизаторы), поставьте диагают сиадгноз. Что понимать под самописцами? Если это старые писалки на бумаге, ничего они не дадут. Во-первых, инерционность ого-го, во-вторых, вечные проблемы с бумагой и чернилами. Другое дело, современные регистраторы аварийных событий. Но на это вряд ли горсети сподобятся. А вот то, что предлагают сисадмины - предмет для рассмотрения. Два вопроса к ним: дискретность замера и тип регистрируемых параметров. Если УПС отключился - включился - грош цена, а если пишется значение напряжения, да еще и по фазам - предмет серьезного рассмотрения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
ОПН ставиться на высокой стороне. Мне низкая сторона нужна Блин не правильно выразился ![]() Ну, а если теории. То нужно устройства с большой индукцией, типо токоограничивающих реакторов, которые при возникновение негатива рассеивались в сердечника или проводнике! Хотя я могу ошибаться в суждениях ![]() Сообщение отредактировал scasi - 2.11.2011, 13:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.8.2009 Пользователь №: 15380 ![]() |
да это прибор от пере напряжения.в моем случае случаются еще и подсадки напряжения.от которого выключаются сетевое оборудование.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
С бесперебойниками столкнулся с такой проблемой:
как правило ставятся на 220-230В, и напряжение питания такое-же. Получается частое переключение - а там скачки, импульсы - различные для разных типов ББП. Как только снизил порог срабатывания до 180-190В, проблемы с вылетом электронной аппаратуры прекратились. А в данной проблеме думаю всё таки либо нуль виноват, либо новый потребитель. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.8.2009 Пользователь №: 15380 ![]() |
зданию 3и года, под нас и ТПшку новую строили с новым оборудованием.
Как скачки случаются так сразу звониш диспетчерам, они- там то там авария, то кабель пробили или еще что то.а по соседству жилые дома.они не так чувствительны к подсадке. Написал письмо в эл сети.будут прибор регистрирующий ставить. дело в Казани происходит |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.8.2009 Пользователь №: 15380 ![]() |
сегодня поставили прибор в щитовой регистрирующий напряжение, посмотрим что покажет.правда на сутки.вряд ли что измениться за такое короткое время.
Подключили для пробы один бесперебойник.оказывается по умолчанию вилка срабатывания резерва 195-255в изменил порог срабатывания 200-250. 250 почему то нижняя планка. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2025, 20:15 |
|
![]() |