Помогите с решением!!! нужен опыт!!! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Помогите с решением!!! нужен опыт!!! |
27.1.2007, 10:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.5.2006 Пользователь №: 5551 |
Доброе времени суток! у меня такой вопрос-я был на плавпрактике ! у меня было судно класса автоматизации А1! так вот препод меня спросил-если срабатывает сигнализация сопротивления изоляции срабатывает на ГРЩ(главный распред. щит)-мы отключаем звонок, а как не отходя от ГРЩ найти фидер или место,где сработала изоляция,т.е. лампочка еще мигает, а звонок отключен!ВОТ. я ему говорю что у меня на судне всё было тип-топ,так как был построен в 91 году! так как мало опэта я просто не знаю что делать! Подскажите
|
|
|
|
|
27.1.2007, 15:33
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Отключаешь по одному фидеру, пока не перестанет мигать лампочка, так и найдешь
Или наоборот: все выключил, а потом включаешь по одному фидеру, как завыла твоя сирена, так спасательный круг за борт бросай -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
27.1.2007, 15:37
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.5.2006 Пользователь №: 5551 |
А дальше что делать?? больше ничего жать не надо???
|
|
|
27.1.2007, 15:39
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Цитата(Ron1N) А дальше что делать?? больше ничего жать не надо???
Тебе нужно было найти фидер где пробила изоляция? Ты его нашел. Дальше ищи место пробоя, конкретно на этой линии. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
|
|
27.1.2007, 15:53
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Если конктретно, то это выглядит так:
У тебя сработала сигнализация на ГРЩ. Отключаешь все фидера на ГРЩ (надеюсь помимо ГРЩ ,предусмотрено резервное питание, жизненно важных систем?), потом делаешь сброс сигнала, наверняка там какая нибудь кнопка, для этой цели предусмотрена. Потом начинаешь включать по одному фидеру. К примеру, на ф№3,опять сработала сигнализация. Выключаешь Ф№3, остальные включаешь, и на ф№3 ищешь повреждение. Всё. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
| Гость_zuz1231_* |
31.1.2007, 13:51
Сообщение
#6
|
|
Гости |
еще вариант.
Берешь токоизмерительные клещи высокой чувствительности, в замкнутую область магнитопровода (он там разъемный) заключаешь провода групповых линий по очереди (для однофазых цепей фаза-ноль, для двухфазных фаз-фаза, для трехфазных все четыре или пять проводов, короче все что отходит от автомата группового) и замеряещь ток, где наибольший на той линии и повреждение. ПС Не знеком с судовым регламентом, но там кажись все цепи с изолированной нейтралью и с повышенной частотой, это надо учитывать при измерениях. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 17:53 |
|
|
|
|